HFPI falder ud
: 08 dec 2013 23:25
Noget kunne tyde på at du en sum af flere fejlstrømme som tilsammen overstiger den fejlstrøm som et HFI/HPFI relæ har på 0.03 amp.
Mange ting har en lille fejlstrøm allerede som helt nye og iorden, det skyldes at HFI relæet er en dansk opfindelse og stort set kun findes i norden. Så maskinen godkendes efter EU regler og de tillader en mindre fejlstrøm.
I andre EU lande har man bare jord på alting og intet HFI relæ. F.eks har alle vaskemaskiner og opvaskemaskiner jeg har målt på en fejlstrøm på op til 0.005 amp, det betyder altså at kobler du f.eks 7 vaskemaskiner på et HFI relæ er der stor chance for at det hopper ud det gælder også selv om maskinen er slukket på sin indbyggede afbryder.
Jeg prøvede det samme som dig i vores gamle hus, og på trods af at jeg er søn og sønnesøn af to elektrikere, rettede på forkert tilsluttede faser i tavlen som 13 årig og siden er uddannet elektronikingeniør tog det mig mange timer at finde alle lækstrømme og få den overgang i installationen klaret som kunne repareres. Uden multimeter som kan måle AC milliampere strømme og viden om hvordan du bruger det er det nok umuligt at finde. Er det en eneklt ting som er helt galt kan du finde den ved at slukke en ting af gangen, men du skal slukke på stikkontakten og ikke på apparatet.
(Lækstrømmer er i nogle støjkondensatorer som sidder direkte på ledningen før afbryderen i apparatet).
Mange ting har en lille fejlstrøm allerede som helt nye og iorden, det skyldes at HFI relæet er en dansk opfindelse og stort set kun findes i norden. Så maskinen godkendes efter EU regler og de tillader en mindre fejlstrøm.
I andre EU lande har man bare jord på alting og intet HFI relæ. F.eks har alle vaskemaskiner og opvaskemaskiner jeg har målt på en fejlstrøm på op til 0.005 amp, det betyder altså at kobler du f.eks 7 vaskemaskiner på et HFI relæ er der stor chance for at det hopper ud det gælder også selv om maskinen er slukket på sin indbyggede afbryder.
Jeg prøvede det samme som dig i vores gamle hus, og på trods af at jeg er søn og sønnesøn af to elektrikere, rettede på forkert tilsluttede faser i tavlen som 13 årig og siden er uddannet elektronikingeniør tog det mig mange timer at finde alle lækstrømme og få den overgang i installationen klaret som kunne repareres. Uden multimeter som kan måle AC milliampere strømme og viden om hvordan du bruger det er det nok umuligt at finde. Er det en eneklt ting som er helt galt kan du finde den ved at slukke en ting af gangen, men du skal slukke på stikkontakten og ikke på apparatet.
(Lækstrømmer er i nogle støjkondensatorer som sidder direkte på ledningen før afbryderen i apparatet).