Side 3 af 4

Problemer med gulvvarmen

: 27 nov 2013 23:26
af Ugelvig
Tomreren skrev:Det er den Danfoss pumpe der fyldte med til det sæt jeg købte 1 stk. Kompakt shunts til gulvvarme, FHM-C9 - til 30-90m2 bolig (466227109)
Det er en Grundfos pumpe, se ovenstående link i min tidligere post. Brug lav konstant tryk i første omgang og mærk så i morgen om varmen er kommet med i sidste sløjfe.

Problemer med gulvvarmen

: 27 nov 2013 23:31
af Tomreren
Hej uglevig, det er en Alpha pumpe. Og jeg har den stående på auto adapt

Problemer med gulvvarmen

: 27 nov 2013 23:32
af Slettet 15549
Netop

Du have lys i den diode der er nummer 3 til højre fra autoadapt

Problemer med gulvvarmen

: 27 nov 2013 23:35
af Tomreren
Ok det prøver jeg på og ser hvad der sker til i morgen. Jeg siger Tusind gange tak for hjælpen :great:

Problemer med gulvvarmen

: 27 nov 2013 23:35
af Ugelvig
Ok, altså en Alpha 2 pumpe. Er der fire indikatorer til højre for "Auto Adapt" indikatoren? Du skal have ændret program, således at den kører med konstant tryk. Dvs. at indikator nr. 3 skal lyse (hvis der er fire). Du ændre program ved at trykke på knappen / pilen.

Problemer med gulvvarmen

: 27 nov 2013 23:36
af Slettet 15549
I pumpe manualen hedder indstillingen cp1

Problemer med gulvvarmen

: 27 nov 2013 23:39
af Ugelvig
Bon Scott skrev:I pumpe manualen hedder indstillingen cp1
Jeps :great:

Konstant Tryk 1 (CP1), eller program C i den manual jeg henviste til...

Problemer med gulvvarmen

: 27 nov 2013 23:46
af Slettet 15549
Ugelvig skrev:
Jeps :great:

Konstant Tryk 1 (CP1), eller program C i den manual jeg henviste til...
Nemmerlig

Problemer med gulvvarmen

: 28 nov 2013 15:46
af Tomreren
Så kom der varme på den sidste kreds icon_cheesygrin.gif
Jeg siger endnu engang tusind tak for hjælpen

Problemer med gulvvarmen

: 28 nov 2013 16:55
af Bigfoot
velbekomme.... glem nu ikke at juleøl og andet godt til ganen, er en endnu bedre tak icon_cheesygrin.gif