Valg af rørtype samt dimention til varmeinstallation

Indlæg af finschal »

Hej med jer

Jeg har et Baxi multiheat 1,5 som står i fyrrummet i ladebygningen på min landejendom.

I samme ladebygning er der et par gamle karlekamre som jeg nu vil renovere og jeg
skal derfor have ført rør til radiator fra fyrrummet og til karlekamrene.

Karlekamrene ligger ved siden af garage og værksted og jeg vil derfor gerne have
en kalorifere på så værkstedet kan blive varmet op en gang i mellem når det er nødvendigt.

(Ydervægge i karlekamre, værksted og garage bliver hulmursisoleret med flamingokugler som bliver blæst ind og der kommer 190 mm isolering på loftet.)

Afstand fra fyret til karlekamre er 45 meter.
Rørene skal gå gennem uopvarmet ladebygning og skal derfor være isolerede og kunne tåle frost.

Nu til mine sprørgsmål:

Hvilken type rør skal jeg bruge? Jeg forestiller mig at de skal løbe langs væggen fra fyrrum til karlekamre.
Hvilken dimention skal jeg bruge?
Er der noget jeg skal tage højde for pga. afstanden eller er det bare at koble rørene på frem og retur med et par haner
og så fylde ekstra vand på og så kører det eller?

Mvh.

FinSchal
Vedhæftede filer
Til Stoker pro.pdf
Tegning
(16.94 KiB) Downloadet 67 gange
Baxi Multiheat 1,5 - Justeret af Doktor Thy - Besøg evt. http://www.finschal.dk

pso
Stoker XIV
Stoker XIV
12
Indlæg: 835
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Mit fyr: Woody Mini 2011 model
Areal: 150+30
Brændsel: Fågelfors/Varga/Bella 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 2770
Dagligt forbrug: 18,6 for november
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: 2770 Kastrup
Blevet takket: 5 gange

Valg af rørtype samt dimention til varmeinstallation

Indlæg af pso »

Uanset hvor godt du isolere rørene vil de fryse i længere varene frostperioder uden varme på.
Såvidt jeg ved kan ingen rør tåle at fryse. Enten skal du holde rørene frostfri ved at cirkulere f.eks +5 grader vand hele vinteren eller også skal du lave have frostvæske i vandet.
For at mindske mængeden af frostvæske kan du sætte en varmeveksler uden i ladebygningen og så sætte en separat pumpe til den kreds derude, husk ekspansionsbeholder.
Formoder at du graver løgstørrør ned i frostfri dybde.
Løgstør rør er dyre, har du tid og lyst kan du selv lave en billiger rørføring af pex, kloakrør og 2 komponent skum. opskriften står i et andet indlæg
Brugeravatar
finschal
Stoker III
Stoker III
13
Indlæg: 77
Tilmeldt: 17 jan 2011 19:19
Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
Areal: 255
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 5750
Dagligt forbrug: 25-30
Blevet takket: 1 gang
Kontakt:

Valg af rørtype samt dimention til varmeinstallation

Indlæg af finschal »

Tak for utroligt hurtigt svar. :-)

Måske skal jeg lige nævne at der allerede er gravet løgstørrør ned til beboelsen - det var bare en serviceoplysning. Så se bort fra den del på min tegning.

Er der nogen udfordringer ved at have frostvæske i rørene?
Mon ikke det vil være begrænset hvor mange ekstra kg piller der vil blive brugt for at holde cirkulation / varme på rørene i vintertiden? er det så ikke det bedste at gøre?

Hvad med dimention på rørene? 22 mm eller?
Er der nogen problemer med at der er 45 meter frem og tilbage?
Baxi Multiheat 1,5 - Justeret af Doktor Thy - Besøg evt. http://www.finschal.dk
Brugeravatar
mejeristen
Stoker XVII
Stoker XVII
15
Indlæg: 2675
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Mit fyr: BAXI Bonus 30 med 3400l akkutank
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Fremviser gerne i postnummer: 8450
Dagligt forbrug: ??
Årligt forbrug: 26 rm sæson 11-12
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange

Valg af rørtype samt dimention til varmeinstallation

Indlæg af mejeristen »

pso skrev:Uanset hvor godt du isolere rørene vil de fryse i længere varene frostperioder uden varme på.
Såvidt jeg ved kan ingen rør tåle at fryse. Enten skal du holde rørene frostfri ved at cirkulere f.eks +5 grader vand hele vinteren eller også skal du lave have frostvæske i vandet.
Eller bruger et elektrisk varme kabel der tænder ved 3-5 grd.
Det har jeg gjort ved et par rør der er i risiko for at fryse ved hård frost!
BAXI Bonus 30 + akku. tank som sikkert er Østjyllands bedst isolerede (30 cm under bunden, mellem 40 og 80 cm på siden samt 70 cm på toppen isoleringsmaterialet er flamingogranulat)
pso
Stoker XIV
Stoker XIV
12
Indlæg: 835
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Mit fyr: Woody Mini 2011 model
Areal: 150+30
Brændsel: Fågelfors/Varga/Bella 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 2770
Dagligt forbrug: 18,6 for november
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: 2770 Kastrup
Blevet takket: 5 gange

Valg af rørtype samt dimention til varmeinstallation

Indlæg af pso »

Frostvæske og varmeveksler koster penge ellers er det bare ok. Det bruges jo til solfangere.
Du kan jo prøve en vinter med at holde dem frostfri og se forbruget.
El koster ca 4 gange piller pr kwh så brug pillefyret istedet for el til at holde frostfri.
Ang dimension afhænger det jo af hvor stor en effekt du ønsker at overføre.
Ved den afstand ville jeg dog sige min 22mm. Hvor store er dine løgstør rør?
Er de 22mm så nytter det ikke rigtig at sætte større rør før og efter.

Besvar