Hej.
Kan man starte en 7.5 kw elmotor uden brug af motorværn eller stjernetrekant? Er der risiko for at brænde elmotoren af? Elmotoren sidder på en trykluftkompressor.
Venlig hilsen Martin
Start af 7.5 kw elmotor.
-
- Stoker III
- 13
- Indlæg: 62
- Tilmeldt: 28 jan 2011 09:40
- Mit fyr: Scotte 10 kw
- Areal: 189+70
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 5631
-
- Stoker XVIII
- 14
- Indlæg: 4479
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Mit fyr: Scotte 16kW V. 10, Blackstar semirens
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8830
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Start af 7.5 kw elmotor.
Ja det kan du godt... Men det er et spørgsmål om dine sikringer kan trække den igang ..... Hvad jeg tvivler lidt på den kan... Men det kommer også an på kompressoren, om den starter trykløs...
-
- Stoker VI
- 14
- Indlæg: 242
- Tilmeldt: 28 aug 2009 10:49
- Mit fyr: Baxi Bonus 30 + PSWF2000 (tryk eksp.)
- Areal: 145
- Brændsel: Fastbrændsel
- Fremviser gerne i postnummer: 6650
- Årligt forbrug: 10/11: 24m^3
- Geografisk sted: 6650
- Kontakt:
Start af 7.5 kw elmotor.
Er selve kompressoren koblet mekanisk fra motoren? Der er nogle typer der starter motoren, og så 5sek senere kobler kompressoren ind, for at aflaste motoren under start.
Hvis der ikke er kobling så er det nok stjerne-trekant du skal kigge efter. Jeg ville altid køre med motorværn. Specielt hvis du bruger smelte sikringer, da du herved risikere at kun en fase står af. og så gør motoren mærkeligt...
//Kongsted
Hvis der ikke er kobling så er det nok stjerne-trekant du skal kigge efter. Jeg ville altid køre med motorværn. Specielt hvis du bruger smelte sikringer, da du herved risikere at kun en fase står af. og så gør motoren mærkeligt...
//Kongsted
-
- Stoker VI
- 13
- Indlæg: 227
- Tilmeldt: 14 jan 2011 00:08
- Mit fyr: KSM 275/13
- Areal: 180
- Brændsel: piller/korn
- Fremviser gerne i postnummer: 4450
- Årligt forbrug: 6t
- Geografisk sted: 4450 Jyderup
- Har takket: 21 gange
- Blevet takket: 11 gange
Start af 7.5 kw elmotor.
Der sker ikke noget med motoren, men du risikere at dine sikringer springer og det er så vidt jeg husker heller ikke tilladt at trække mere end 60A i startstrøm ved direkte start, og den vil trække ca. 6-7 gange nominel som er omkring 16A.
Når det er en kompressor så skal der også være styring på der først kobler kompressoren ind når motoren er startet, gøres normalt ved en magnetventil, normalt åben, som udlufter kompressoren, og som først får strøm og lukker når motoren er startet.
mvh Peter
Når det er en kompressor så skal der også være styring på der først kobler kompressoren ind når motoren er startet, gøres normalt ved en magnetventil, normalt åben, som udlufter kompressoren, og som først får strøm og lukker når motoren er startet.
mvh Peter
-
- Stoker VI
- 13
- Indlæg: 227
- Tilmeldt: 14 jan 2011 00:08
- Mit fyr: KSM 275/13
- Areal: 180
- Brændsel: piller/korn
- Fremviser gerne i postnummer: 4450
- Årligt forbrug: 6t
- Geografisk sted: 4450 Jyderup
- Har takket: 21 gange
- Blevet takket: 11 gange
Start af 7.5 kw elmotor.
Jeg ville vælge en softstarter i stedet for stjerne trekant, det er en meget bedre løsning og denne kan også styre en magnetventil direkte, da de har en udgang der slutter når motoren er igang, softstarteren går i bypass.
mvh Peter
mvh Peter
-
- Stoker II
- 11
- Indlæg: 38
- Tilmeldt: 04 jun 2012 21:30
Start af 7.5 kw elmotor.
Softstarter er en rigtig god løsning :-) også forsinket indkobling af magnet ventil til kompressor...
-
- Stoker III
- 13
- Indlæg: 62
- Tilmeldt: 28 jan 2011 09:40
- Mit fyr: Scotte 10 kw
- Areal: 189+70
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 5631
Start af 7.5 kw elmotor.
Kompressoren starter trykløs ved hjælp af en magnetventil. Sikringerne er 16A.
I første omgang drejer det sig kun om at få kompressoren startet op for at se om den fungerer.
I første omgang drejer det sig kun om at få kompressoren startet op for at se om den fungerer.
-
- Stoker III
- 13
- Indlæg: 62
- Tilmeldt: 28 jan 2011 09:40
- Mit fyr: Scotte 10 kw
- Areal: 189+70
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 5631
- T-mek
- Stoker XVI
- 10
- Indlæg: 1654
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Mit fyr: Scotte 10kw, V.7, semi-rens, 160L VVB.
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4990
- Årligt forbrug: 5500 til 6000 kg.
- Geografisk sted: 4990 Sakskøbing
- Har takket: 43 gange
- Blevet takket: 86 gange
Start af 7.5 kw elmotor.
Hvorfor kan / vil du ikke bruge en stjerne-trekant starter ?Martin2 skrev:Tak for svar. Vil se nærmere på en softstarter.
Venlig hilsen Martin
/ Christian
Har gerne lidt dele til NBE / Baxi + diverse pumper på hylden.
Har gerne lidt dele til NBE / Baxi + diverse pumper på hylden.
-
- Stoker XVI
- 12
- Indlæg: 1521
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Mit fyr: Woody 20kw 6.69 m. iltstyring og komp re
- Areal: 170
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6990
- Geografisk sted: vestjylland, Ulfborg
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
Start af 7.5 kw elmotor.
mon ikke det er fordi kompressoren er køre start/stop via presostat? det vil jo kræve 2 stk relæ og en timer og en time til kabel indianerenT-mek skrev:
Hvorfor kan / vil du ikke bruge en stjerne-trekant starter ?