El spørgsmål Industrivarmeblæser

: 02 apr 2013 19:47
af anderswitt
ca en måned siden hvornår har du købt din ca

El spørgsmål Industrivarmeblæser

: 02 apr 2013 19:51
af Elmelundgaard
Spis lige brød til... Den varmeblæser skal helt klart forsynes med 3 faser uden nul på en 16A gruppe. Hvis du kun har 2 faser på klemmerne, er det helt sikkert det der er galt. Det er ikke sikkert varmerelæet kan trække på 230V, så derfor kun blæser og ingen varme...
Mvh

El spørgsmål Industrivarmeblæser

: 02 apr 2013 19:55
af anderswitt
og hvordan vil du have 230v i blæseren når der ikke er nul til blæseren

El spørgsmål Industrivarmeblæser

: 02 apr 2013 20:04
af elpres
anderswitt skrev:ca en måned siden hvornår har du købt din ca
ja det er nok også lige deromkring at jeg købte min. jeg gir dem et ring imorgen. mange tak for din hjælp, rigtig fedt.

El spørgsmål Industrivarmeblæser

: 02 apr 2013 20:05
af Slettet 12854
anderswitt skrev:og hvordan vil du have 230v i blæseren når der ikke er nul til blæseren
Det er en 400V blæser.
Som skrevet tidligere så skal sådan en varmeblæser have alle 3 faser, med 16A forsikring.

Start lige med at kontroller om den er tilsluttet rigtigt, trådstarter skrev jo selv at der kun var 2 faser til stede, det duer ikke.

El spørgsmål Industrivarmeblæser

: 02 apr 2013 20:09
af elpres
der løber kun 4 ledninger i kablet. 1 jord, en blå (nul) og 2 faser. ved ikke rigtig hvordan det så skal tilsluttes?

El spørgsmål Industrivarmeblæser

: 02 apr 2013 20:16
af Slettet 12854
elpres skrev:der løber kun 4 ledninger i kablet. 1 jord, en blå (nul) og 2 faser. ved ikke rigtig hvordan det så skal tilsluttes?
I klemrækken i blæseren har du 3 ledninger, en brun, sort og blå.
Der skal en fase på hver af dem.
Flyt blå ledning fra N til ledig fase i dit CEE stik på gummikablet til blæseren.

:great:

El spørgsmål Industrivarmeblæser

: 02 apr 2013 20:18
af Elmelundgaard
anderswitt skrev:og hvordan vil du have 230v i blæseren når der ikke er nul til blæseren
Det er lidt svært at se hvordan omskifteren er forbundet, men det kan være noget med at blæseren kører i serie med det ene varmelegme, eller får nul fra stjernepunktet...

Hvis varmeblæseren blot skal have 2 faser og en nul vil det betyde at der skal 20A sikringer foran, og det er trods alt ikke så almindeligt forekommende.

Mvh

El spørgsmål Industrivarmeblæser

: 02 apr 2013 20:19
af thy
http://www.harald-nyborg.dk/pdf/7988.pdf

brugsanvisning forskriver mindst 10A så alle 3 faser må skal bruges

El spørgsmål Industrivarmeblæser

: 02 apr 2013 20:30
af elpres
forstår ikke hvordan det kan fungere uden en NUL?