Hej , Vi skal fjerne vores vindues-parti i stuen og ersattte det med en karnap. I det forbindelse skal der en jernbjælke ind under taget.
Åpningen er 5.5 meter taget er ethernittage med en hælding på 20 grader. husets bredde er 7.5 meter set fra gavlen og 20 meter lang
````````/\~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~\
```````/....\~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~\
``````/........\~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~\
`````/............\~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~\
````|------------|------------------------------------------------------------------------*
````|...............|...................................|.................................|....................|
````|....7,5.M...|...................................|............5.5m..............|....................|
````*------------*------------------------------------------------------------------------*

Er det en der kan finde ud af hvor stor en evt HEM jernbjælkke skal der til?
det eksisterende REM er af 10x20 cm, vi vil helst have en jernbjælkke som er lavets muligt. :wink:
Jeg vil være meget taknemlig hvis der er en begerner-nørd her ind der kan hjælpe.

Dimensionering med bjælker

: 15 mar 2013 09:50
af Havmand
Hej DNR,

Velkommen til.
Nu er det ikke sådan lige at svare på, ud fra dit gækkebrev... :lol:

Kan du ikke gøre dig selv og en eventuel venlig beregner-nørd at lave en lidt mere specifik tegning / billede af din problemstilling.
Et billede af huset, kan også eventuelt redde misforståelser og eller særlige behov.

Dimensionering med bjælker

: 15 mar 2013 10:37
af DNR
Hej Havmand
Tak for hurtigt svar! Jeg er heller ikke tilfreds med min tegning, men jeg har gjort min bedste. :roll:
Hvad mangler der af oplysninger? :shock:
Hælding : 20 grader
Tagtype : BølgeEthernit
Huset : 20 x 7.5 meter mursten
Åbning til jernbjælke: 5.5 meter
Eksisterende rem, som skal fjernes er 10x20 cm
Tag-udhæng : ca. 0.5 meter

Dimensionering med bjælker

: 15 mar 2013 10:45
af Havmand
Jeg er en ninja... Det si'r min kone selv :lol:

Nu er jeg ikke beregner, men hvis du har haft vinduesparti i hullet, hvor du nu vil bygge en karnap ud, kan jeg ikke se der skulle være det store behov for at ændre så meget i konstruktionen - Det har jo ikke hvilet af på vinduerne - Med mindre der naturligvis er en søjle imellem af en art.

En karnap er jo "reelt" bare et vinduesparti, der er trukket lidt ud fra husmuren
- Hvor dyb forventer du at lave karnappen?

Dimensionering med bjælker

: 15 mar 2013 11:03
af DNR
Hej igen :)
Der har været flere håndværker og set på det. De mente alle at konsturktionen hviler på vinduesrammen. der er ikke noget søjler dog 3 vinduespatier samt en treassedør. Fjerner man vinduerne så vil tagrem "mave". :| Det er et hus af typen kochs eller noget i det retning fra 1977.
Karnappen er tænkt at være 1.2 meter dyb. :wink:
Det er vist ret almindeligt at der skal skydes en hjernbjælkke under tagkonstruktioen ved sådanne karnap-opgaver. :roll:

Dimensionering med bjælker

: 15 mar 2013 11:25
af Havmand
Konstruktionen må IKKE hvile på vinduesrammen...

Hvis det var mit projekt ville jeg smide en HEB 200 op

Dimensionering med bjælker

: 15 mar 2013 12:03
af Skiveren
DNR skrev:Hej , Vi skal fjerne vores vindues-parti i stuen og ersattte det med en karnap. I det forbindelse skal der en jernbjælke ind under taget.
Åpningen er 5.5 meter taget er ethernittage med en hælding på 20 grader. husets bredde er 7.5 meter set fra gavlen og 20 meter lang
````````/\~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~\
```````/....\~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~\
``````/........\~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~\
`````/............\~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~\
````|------------|------------------------------------------------------------------------*
````|...............|...................................|.................................|....................|
````|....7,5.M...|...................................|............5.5m..............|....................|
````*------------*------------------------------------------------------------------------*

Er det en der kan finde ud af hvor stor en evt HEM jernbjælkke skal der til?
det eksisterende REM er af 10x20 cm, vi vil helst have en jernbjælkke som er lavets muligt. :wink:
Jeg vil være meget taknemlig hvis der er en begerner-nørd her ind der kan hjælpe.
Fint tegning :great: Den fortæller alle de oplysninger man skal bruge (Lastopland mm.) icon_cheesygrin.gif
Nu kan jeg desværre ikke hjælpe dig med en jerndrager, men jeg kan fortælle dig hvad den skal være i Limtræ (Har en fortid som beregner ved Lilleheden) icon_cheesygrin.gif

Limtræsdrager (BxH):

160x333mmm- Har en nedbøjning på ca 14 mm ved max belastning (Vindtryk, snetryk osv.)
Skal ha et vedlag i begge ender på 100 mm.

140x366mm- Har en nedbøjning på ca 13 mm ved max belastning (Vindtryk, snetryk osv.)
Skal ha et vedlag i begge ender på 100 mm.

115x400mm- Har en nedbøjning på ca 12 mm ved max belastning (Vindtryk, snetryk osv.)
Skal ha et vedlag i begge ender på 100 mm.

Bemærk at jeg har regnet med at du ingen understøtning af spærene inde i bygningen...

Håber at dette kan hjælpe lidt... Det var det jeg kunne bidrage med...

Dimensionering med bjælker

: 15 mar 2013 12:40
af DNR
Hej Skiveren :)

Tak for dit svare, Jeg kan ikke gøre brug af limtræ da jeg ellers vil få højde-problem i overgangen mellem stuen og karnappen. :(
Jeg vil helst have minst muligt bjælkehøjde. Og det kan kun lade sig gøre med en jerndrager måske af typen HEM. :roll:

Tak for hjælpen alligevel! :great:

Dimensionering med bjælker

: 15 mar 2013 13:54
af Skiveren
DNR skrev:Hej Skiveren :)

Tak for dit svare, Jeg kan ikke gøre brug af limtræ da jeg ellers vil få højde-problem i overgangen mellem stuen og karnappen. :(
Jeg vil helst have minst muligt bjælkehøjde. Og det kan kun lade sig gøre med en jerndrager måske af typen HEM. :roll:

Tak for hjælpen alligevel! :great:
Lige et spørgsmål... Er dine gitterspær ikke understøttet midt vejs af nogle indervægge ( på langs af bygningen ) ?

Dimensionering med bjælker

: 15 mar 2013 14:00
af DNR
Hej igen

Nej , der er ingen indervægge på langs af bygningen.