Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

el spørgsmål

Her snakker vi om Huset samt alt "gør det selv" til huset
Alt om renovering, byggeri og konstruktion
Brugeravatar
elpres
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1008
Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
Mit fyr: Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio
Areal: 180m2
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4000
Dagligt forbrug: 18 kg
Geografisk sted: Roskilde
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 12 gange
Kontakt:

el spørgsmål

Indlæg af elpres » 06 feb 2013 20:05

hvad og hvornår bruger man sådan nogen her

en gennemgangsklemme hedder den

Billede
--> Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio <--
Jakob


Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 440 gange

el spørgsmål

Indlæg af John Skov Jensen » 06 feb 2013 20:08

Den bruges i en f.eks eltavle hvor 2 stk Nul ledere kan samles i dens skrueterminaler. Den monteres på en Din skinne
Last edited by 1 on John Skov Jensen; edited 6 times in total

Brugeravatar
elpres
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1008
Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
Mit fyr: Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio
Areal: 180m2
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4000
Dagligt forbrug: 18 kg
Geografisk sted: Roskilde
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 12 gange
Kontakt:

el spørgsmål

Indlæg af elpres » 06 feb 2013 20:12

John Skov Jensen skrev:Den brues i en f.eks eltavle hvor 2 stk Nul ledere kan samles i dens skrueterminaler. Den monteres på en Din skinne
så rent funktionalitetsmæssigt gør den det samme som hvis man stak de 2 nul ledere ind i en samlemuffe?
--> Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio <--
Jakob

Tom_AT
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 4113
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Mit fyr: Blacksmith Combi Classic 18 / Atmos DC25
Areal: 182
Brændsel: Piller, Flis og brænde
Fremviser gerne i postnummer: 8830
Geografisk sted: Kvorning, midt mellem Randers og Viborg.
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 47 gange

el spørgsmål

Indlæg af Tom_AT » 06 feb 2013 20:20

Groft sagt, ja.

Dinsen
Stoker IX
Stoker IX
Indlæg: 392
Tilmeldt: 01 feb 2011 20:12
Mit fyr: BB 14 / Panasonic NE9MKE
Areal: 180m2 + 110l VVB
Brændsel: German pellets / El
Fremviser gerne i postnummer: 6560
Årligt forbrug: 4t i 12/13
Geografisk sted: Sønderjylland (6560)

el spørgsmål

Indlæg af Dinsen » 06 feb 2013 20:22

elpres skrev:
så rent funktionalitetsmæssigt gør den det samme som hvis man stak de 2 nul ledere ind i en samlemuffe?
Yes, men nu må man jo ikke benytte samlemuffer i en tavle, så derfor klemmer.
Så kører Stokerbot S3S! Tjek min fyrdata Her!
Nu med 5,8 Kwp solceller på taget. Se min produktion Her!


Brugeravatar
elpres
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1008
Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
Mit fyr: Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio
Areal: 180m2
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4000
Dagligt forbrug: 18 kg
Geografisk sted: Roskilde
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 12 gange
Kontakt:

el spørgsmål

Indlæg af elpres » 06 feb 2013 20:33

Dinsen skrev: Yes, men nu må man jo ikke benytte samlemuffer i en tavle, så derfor klemmer.

Min sammenligning var mest ment som en forståelsesmæssig hjælp så jeg kunne regne ud hvad man fik ud af at bruge en gennemgangsklemme.
Så når man bruger de her "klemmer" så er det primært for at lave en pæn installation og for at slippe for at der er mast 5 ledninger ned i én skrueterminal på f.eks en automatsikring?
--> Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio <--
Jakob

Tom_AT
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 4113
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Mit fyr: Blacksmith Combi Classic 18 / Atmos DC25
Areal: 182
Brændsel: Piller, Flis og brænde
Fremviser gerne i postnummer: 8830
Geografisk sted: Kvorning, midt mellem Randers og Viborg.
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 47 gange

el spørgsmål

Indlæg af Tom_AT » 06 feb 2013 20:37

elpres skrev:

Min sammenligning var mest ment som en forståelsesmæssig hjælp så jeg kunne regne ud hvad man fik ud af at bruge en gennemgangsklemme.
Så når man bruger de her "klemmer" så er det primært for at lave en pæn installation og for at slippe for at der er mast 5 ledninger ned i én skrueterminal på f.eks en automatsikring?

nu er jeg lige nysgerrig, hvorfor spørger du ? Man skal slet ikke rode i sådan noget hvis man ikke har en generel ide om hvad det drejer sig om, endsige korrekt uddannelse. Man bruger der hvis man fx fører et fler-ledet kabel ind i en tavle, og derefter skal have pænt ledningstræk osv.

Dinsen
Stoker IX
Stoker IX
Indlæg: 392
Tilmeldt: 01 feb 2011 20:12
Mit fyr: BB 14 / Panasonic NE9MKE
Areal: 180m2 + 110l VVB
Brændsel: German pellets / El
Fremviser gerne i postnummer: 6560
Årligt forbrug: 4t i 12/13
Geografisk sted: Sønderjylland (6560)

el spørgsmål

Indlæg af Dinsen » 06 feb 2013 20:37

elpres skrev:

Min sammenligning var mest ment som en forståelsesmæssig hjælp så jeg kunne regne ud hvad man fik ud af at bruge en gennemgangsklemme.
Så når man bruger de her "klemmer" så er det primært for at lave en pæn installation og for at slippe for at der er mast 5 ledninger ned i én skrueterminal på f.eks en automatsikring?
Nej man bruger dem for at lave en lovlig installation. For at fortætte i dit eksempel: Der må max monteres to ledere per terminal, så skal der fem ledere på en gruppe, monterer man nogle af lederne i klemmer ved siden af.
Så kører Stokerbot S3S! Tjek min fyrdata Her!
Nu med 5,8 Kwp solceller på taget. Se min produktion Her!

Brugeravatar
elpres
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1008
Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
Mit fyr: Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio
Areal: 180m2
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4000
Dagligt forbrug: 18 kg
Geografisk sted: Roskilde
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 12 gange
Kontakt:

el spørgsmål

Indlæg af elpres » 06 feb 2013 20:48

Dinsen skrev: Nej man bruger dem for at lave en lovlig installation. For at fortætte i dit eksempel: Der må max monteres to ledere per terminal, så skal der fem ledere på en gruppe, monterer man nogle af lederne i klemmer ved siden af.

ok, tak for dit svar.
--> Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio <--
Jakob

Brugeravatar
klinten
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 998
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Areal: 160
Brændsel: 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 3320
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Modtaget likes: 1 gang

el spørgsmål

Indlæg af klinten » 06 feb 2013 22:26

Hvor står det at man ikke må bruge samlemuffer i en tavle?
Mvh. Simon Klint

Tag ikke livet for seriøst, du kommer ikke levende ud af det alligevel.
Min Fyr:
http://stokercloud.dk/dev/klinten.html


Besvar