Gulvvarme problem

: 22 dec 2012 19:48
af Faldo1980
Hej Alle

Håber I kan hjælpe mig.

Jeg har gulvvarme i hele huset og haft dette i snart 2 år. Huset er fra 1979, men pga en sjult rørskade blev det renoveret totalt mht gulvet i 2010. Jeg har ikke tidligere haft problemer, men efter jeg åbnede for sommerventilen her i september, har jeg haft problemer med at få huset til at varme ordentligt op. Anlægget er et Altech med trådløse termostater og 6 kredse samt automatisk pumpestyring. Varmekilden er fjernvarme. Jeg stiller de trådløse termostater til 22-23 grader, men får max 21 grader i huset. Styreboksen åbner for alle telestaterne og lyser rødt, som den skal, men pumpen aktiveres kun meget intermitterende og som jeg ser det helt tilfældigt. Så kører den pludseligt 5 minutter for bagefter ikke at køre i flere timer på trods af uændrede telestat stillinger. Jeg har taget pumpen af og sat den manuelt til strøm og der kører den fint, så den burde virke. Telestaterne kørte ned efter ca 1 time, da jeg prøvede at køre pumpen manuelt, så de burde også virke. Kan den automatiske pumpestyring være defekt? Jeg har prøvet at øge fremløbs temperaturen til 40 grader (vi har laminat trægulv, så det er ikke så fristende i længden) og da kørte telestaterne også ned efter et døgn. Fremløbstemperaturen har jeg normalt stående på 30-35 grader via shunten (grundfoss alpha pluds pumpe inkl shunt).

Har I nogen forslag før jeg ringer til elektrikeren og beder om en ny styreboks?

Vh
Thomas

Gulvvarme problem

: 22 dec 2012 21:41
af Faldo1980
Er der forresten nogen som ved, om jeg bare kan sætte circulationspumpen på manuel strøm og i normal hastighed ? Gør det noget at pumpen ikke er styret af styreboksen? Ud over større strømforbrug selvfølgelig. Betyder det noget iforhold til styringen af gulvvarmen? Fx er det et problem at pumpen kører, men telestaterne er lukkede?

VH
Thomas

Gulvvarme problem

: 22 dec 2012 22:32
af Slettet 12854
Lyder lidt som om der er en defekt relæ udgang i pumpestyring, kontaktsæt kunne være brændt/slidt og eller spolen i relæ'et er defekt...
Har styringen ikke en anden udgang du kan flytte pumpen over på ?

Gulvvarme problem

: 22 dec 2012 23:36
af Faldo1980
Hej Christian

Tak for din interresse/dit bud. Det lyder, som en meget sandsynlig forklaring. Desværre er der umiddelbart ikke en anden udgang for pumpestyring på styreboksen. Nærmere beskrivelse her:

http://www.bd.dk/~/media/Files/Material ... dning.ashx

Udskriftning af styreboksen koster jo lidt knapper, så jeg vil derfor spørge om det er noget problem, at jeg blot sætter shunten/pumpen til manuel styring via en alm stikkontakt? Gør det noget ifl gulvvarme styringen? Bliver der fx problemer, når der kommer varme nok rundt og telestaterne lukker, men pumpen kører fortsat? Hvis ikke, hvor meget flow skal jeg så give pumpen? det er en alpha + 15-60.

Gulvvarme problem

: 23 dec 2012 08:28
af nasty
Er der bypass mellem kredsene? ( så Kan pumpen komme af med trykkt når kredsene er lukket)
Sæt din pumpe på trin 4 på pyramide skalaen.

Gulvvarme problem

: 23 dec 2012 10:43
af Faldo1980
Har nu kigget efter bypass og det er der nok ikke. Men er ikke sikker. Nå men, så går den jo ikke med konstant pumpekørsel. Systemet er beskrevet i ovennævnte link . Andre bud på at få løst problemet. Jeg prøvede at skrue fremløbstemp ned til 30 fra 35 grader. Det resulterede i 19 grader her til morgen i hele huset. Så det er nok ikke vejen frem.....

Gulvvarme problem

: 23 dec 2012 11:19
af Slettet 12854
Har du evt. kontrolleret at det ikke bare er en dårlig lodning på print, følg "pumpe-udgang" tilbage på print og se efter dårlige forbindelser ved dioder + mellemrelæ...?
(fjern 230V fra styring inden du går igang)

Gulvvarme problem

: 23 dec 2012 12:03
af john m
Her er der vist bypass, men jeg ved ikke hvilken model du har.
Du kan nu også roligt kører uden bypass , det er jo ikke værrer end
cirk.pump. ved kedel når alle termostater og shunt er lukkede.

http://www.bd.dk/bdnet/vvs/~/media/File ... shunt.ashx

Gulvvarme problem

: 23 dec 2012 20:40
af Faldo1980
Hej igen

Har tjekke styreboksen og kan umiddelbart ikke se noget galt. Har vedhæftet link til billede af pumpen samt styreboks,telestater og kredse. På billeder kører pumpen sjovt nok. Den stoppede efter to minutter trods ingen telestat ændringer.

http://s14.postimage.org/a8kb4ks81/IMG_0432.jpg
http://s1.postimage.org/agyrj2le7/IMG_0433.jpg

Gulvvarme problem

: 23 dec 2012 20:57
af Slettet 12854
Hvis du tilslutter 230v direkte til pumpen, kører pumpen så som den skal ? Jævnt og konstant ?
Og lyser den grønne diode konstant uden at gå op og ned í styrke ?

(lyt til pumpem og se på diode)

(har været ude for et par pumper af den slags i løbet af året hvor elektronikken var død)