Nogen gange ses en anmærkning om at det er vigtigt med en ordentlig jordforbindelse til et givent el-apparat.
Kan man måle om en jordforbindelse er i orden, med de små måleapparater fra byggemarkederne?
Hvis ikke, hvordan finder man så ud af om jordforbindelsen er god nok?

Jordforbindelse

: 21 nov 2012 11:13
af klinten

Jordforbindelse

: 21 nov 2012 12:03
af lamborg
Du kan ikke måle det med en normal fluk fra et byggemarked... At måle jord er en større vindenskab som også fremgår af klintens link.
Tjek din jord med en 3 benet strikprop...
Læg en lus mellem fasen og jord og knald den i kontakten. Slår den HFI relæ er den ok til en normal install.

Jordforbindelse

: 21 nov 2012 15:44
af EJB
Tusinde tak skal I ha' begge to.
Det er jo en hel videnskab, som jeg nok ikke behøver/kan sætte mig ind i.
Mit "problem" er, om der er forbundet jord til den jordledning, der er i samledåsen.
Må hellere bare følge ledningen baglæns (har flere målere med el-udgang), og se om den er forbundet til et jordspyd, og hvis det er tilfældet, at jordspyddet så er godt nok jordet.
Endnu engang - tak for hjælpen.

Jordforbindelse

: 21 nov 2012 18:26
af Zarge
Hvis du udfylder din profil, så kunne det jo være der var en i nærheden der kan/vil måle den for en kop øl... ;-) drinking25.gif

Jordforbindelse

: 02 dec 2012 20:02
af HolmBoen
Den simple og hurtigere metode er:
1: Tag´ en lang ledning og ohme eller bibbe den igennem, (kontrol at ledninger er i orden)
2: Forbind den ene ende af ledningen til jordspyddet. (Helt mekanisk)
3: Forbind den anden ende af ledningen til dit måleapparats ene prøvepind.
4: Stik den anden prøvepind i selve "jordhuldet" på stikkontakten.
5: Og enten er der ikke forbindelse eller så er der, og hvis der er, er det i orden til den danske boligstandart.

Jordforbindelse

: 21 dec 2012 02:12
af Steffen-Hansen
HolmBoen skrev:Den simple og hurtigere metode er:
1: Tag´ en lang ledning og ohme eller bibbe den igennem, (kontrol at ledninger er i orden)
2: Forbind den ene ende af ledningen til jordspyddet. (Helt mekanisk)
3: Forbind den anden ende af ledningen til dit måleapparats ene prøvepind.
4: Stik den anden prøvepind i selve "jordhuldet" på stikkontakten.
5: Og enten er der ikke forbindelse eller så er der, og hvis der er, er det i orden til den danske boligstandart.
Hvor drager du den konklusion fra? Og omtalte emne har ikke noget med en boligstandart at gøre det er ganske simpelt Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6.

Det der kræves for at kontrollere din jordforbindelse er en i daglig tale overgangsmodstand til jord som tager udgangspunkt i sikkerhedsspændingen 50v og udløserstrømmen 30mA på din fejlstrømsafbryder

Så er det faktisk bare Ohms lov U/I=R 50/0.03=1666 ohm dette er absolut max. Her på Sjælland i den gode muld kommer man sjældent over 300 ohm.


Hvor er du fra i landet?

Jordforbindelse

: 21 dec 2012 22:50
af EJB
Tak Steffen!
Jeg kommer fra inn-stedet Langeland.
Skal være sammen med en elektriker her i julen, og får sikkert en god snak om jordforbindelse, ellers skaber vi den selv.

Jordforbindelse

: 22 dec 2012 00:15
af Steffen-Hansen
In-side Langeland det er der de syge gangstere kommer fra ;)

Jordforbindelse

: 22 dec 2012 00:27
af EJB
Steffen-Hansen skrev:In-side Langeland det er der de syge gangstere kommer fra ;)
???? Er det ikke fra udkants-danmark (Copenhagen next stop Sweden)?