Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Pumpestørelse gulvvarme

Her snakker vi om Huset samt alt "gør det selv" til huset
Alt om renovering, byggeri og konstruktion
3pac
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 18
Tilmeldt: 26 jan 2009 06:33
Mit fyr: varmebaronen model joker og viking bio
Areal: 175
Brændsel: 8mm Neova
Årligt forbrug: 6,6
Geografisk sted: Skåne, Sverige

Pumpestørelse gulvvarme

Indlæg af 3pac » 21 nov 2012 12:57

Ahh nu fandt jeg ud af hvad som forgår nogle butikker sælger wavin 7kreds som er udbygget med et fordelerrør de glemmer bare at lave om på pumpeshunten... Så wavin laver også deres 7kreds med 15-60 pumpe


Brugeravatar
klinten
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 998
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Areal: 160
Brændsel: 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 3320
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Modtaget likes: 1 gang

Pumpestørelse gulvvarme

Indlæg af klinten » 21 nov 2012 13:00

3pac skrev:Ahh nu fandt jeg ud af hvad som forgår nogle butikker sælger wavin 7kreds som er udbygget med et fordelerrør de glemmer bare at lave om på pumpeshunten... Så wavin laver også deres 7kreds med 15-60 pumpe
Det kan da godt være at der kan være så stor modstand i de gulvvarmeslanger at det skal være en 15-60 pumpe..
Mvh. Simon Klint

Tag ikke livet for seriøst, du kommer ikke levende ud af det alligevel.
Min Fyr:
http://stokercloud.dk/dev/klinten.html

Brugeravatar
majland
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 596
Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
Mit fyr: Twinheat M20, 1998 - Skrottet
Areal: 218m2
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9632
Dagligt forbrug: 16-48
Årligt forbrug: 4-5.5 ton
Geografisk sted: Bjerregrav [9632]
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 11 gange

Pumpestørelse gulvvarme

Indlæg af majland » 21 nov 2012 14:46

7 kredse er meget til blot 90m2 (jeg har 4 til 110m2). Det den samlede slange-længde der giver modstanden som pumpen arbejder imod.

Så jeg er temmelig sikker på at en -40 pumpe er rigeligt kraftig hvis huset er fornuftigt isoleret. En -60 kan godt nok gå højere og forskellen i energiforbrug ved lavt last er ikke stor. Så er prisen bedst for en samlet sjunt med en alpha2 -60 istedet for en -40 så tag blot den, men det er ikke nødvendigt.

Skulle det knibe for pumpen at følge med de koldeste vinterdage kan du sikkert blot hæve fremløbstemperaturen et par grader og derved få den ekstra varme frem.
1998 Twinheat M20 - Skrottet :-(
2010 10m2 Solvarme http://mariendalvej.dk/tag/solvarme
2012 6.9Kwp Solceller http://mariendalvej.dk/tag/solceller
2021 13kW Bosch Varmepumpe

3pac
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 18
Tilmeldt: 26 jan 2009 06:33
Mit fyr: varmebaronen model joker og viking bio
Areal: 175
Brændsel: 8mm Neova
Årligt forbrug: 6,6
Geografisk sted: Skåne, Sverige

Pumpestørelse gulvvarme

Indlæg af 3pac » 21 nov 2012 15:02

7kredse skyldes at der er 7rum du ved det gælder om at udnytte alle kvm bedst muligt :-) okay upronor er faktisk langt billiger end wavin så jeg napper en 15-60 pumpe


Besvar