Danfoss RA-N ventil forindstilling

: 01 mar 2011 14:26
af benson
Hej

Er der nogle her der ved hvad gavn det gør at bruge forindstilling på sine RA-N ventiler ?

http://dk.varme.danfoss.com/PCMPDF/Fori ... gskort.pdf

Mvh
Bent

Re: Danfoss RA-N ventil forindstilling

: 01 mar 2011 19:40
af BWJ
Hej.
Det er for at sørge for, at alle radiatorer får samme vandmængde (groft sagt)

Det svarer lidt til hvis du har 20 meter vandslange i haven, og du vil bruge den som havevander, så skal der først på slangen være små huller, og efterhånden større der hen ad, for at der skal komme lige meget vand ud.
-Har i princippet ingen større betydning i mindre varmeanlæg.

Re: Danfoss RA-N ventil forindstilling

: 01 mar 2011 20:47
af benson
@ BWJ : Okay på den måde - så er jeg med på det, tak for dit svar. ;)

/Bent

Re: Danfoss RA-N ventil forindstilling

: 01 mar 2011 20:48
af levi
BWJ » 01 Mar 2011, 19:40 skrev:Hej.
Det er for at sørge for, at alle radiatorer får samme vandmængde (groft sagt)

Det svarer lidt til hvis du har 20 meter vandslange i haven, og du vil bruge den som havevander, så skal der først på slangen være små huller, og efterhånden større der hen ad, for at der skal komme lige meget vand ud.
-Har i princippet ingen større betydning i mindre varmeanlæg.
Naaahhh det er vist ikke helt korrekt.

Hver radiator skal IKKE have samme vandmængde, - hver radiator skal have den vandmængde der passer til rummets størrelse - vi snakker her tilføjelse af energi til varmeafgiveren.

En radiator der er 60 x 60 pk2 - skal ikke have samme mængde vand som en radiator der er 60 x 2500 pk2.

I tabellen fra Danfoss kan man se at forudindstillingen skal indstilles efter rummets størrelse, - HVIS radiatoren er dimensioneret korrekt herefter.

Derfor skal de største radiatorer have mest energi/vand, - da de også sidder i de største rum, - som har behov for mest varme.

Nøjagtig efter samme princip som hvis en gulvvarme slange er længere end en anden, - den længste slange ligger i det største rum, - og skal derfor have mest energi/vand.

Re: Danfoss RA-N ventil forindstilling

: 01 mar 2011 20:50
af benson
@ levi : meget godt beskrevet til en der skal forstå, tak for det gode svar. :)

/Bent

Re: Danfoss RA-N ventil forindstilling

: 01 mar 2011 20:55
af levi
benson » 01 Mar 2011, 20:50 skrev:@ levi : meget godt beskrevet til en der skal forstå, tak for det gode svar. :)

/Bent
Forøvrigt.

Forudindstilling bruges meget i boligbloke etc.

Men kan OGSÅ bruges i større huse, - f.eks hvis man har problemer med at de fjerneste radiatorer ikke får "nok" varme, - så kan man regulere flowet i de første radiatorer (Efter danfoss tabellen) - på den måde får de første radiatorer typisk mindre energi, - og der er mere "energi overskud/pumpetryk" til de fjerneste radiatatorer.

Mange skifter bare pumpen til en større i disse situationer, - men HVIS man har radiatorventiler med forudindstilling, - så kan man starte med at regulere flowet til hver radiator, - og herefter se om det ikke fordeler varmen bedre til alle radiatorerne :)

Re: Danfoss RA-N ventil forindstilling

: 01 mar 2011 21:32
af benson
levi » 01 Mar 2011, 20:55 skrev: Forøvrigt.

Forudindstilling bruges meget i boligbloke etc.

Men kan OGSÅ bruges i større huse, - f.eks hvis man har problemer med at de fjerneste radiatorer ikke får "nok" varme, - så kan man regulere flowet i de første radiatorer (Efter danfoss tabellen) - på den måde får de første radiatorer typisk mindre energi, - og der er mere "energi overskud/pumpetryk" til de fjerneste radiatatorer.

Mange skifter bare pumpen til en større i disse situationer, - men HVIS man har radiatorventiler med forudindstilling, - så kan man starte med at regulere flowet til hver radiator, - og herefter se om det ikke fordeler varmen bedre til alle radiatorerne :)
@ levi : Nu når du snakker flow, så har jeg et problem med min gennemstrømnings vandvarmer(Metrotherm) der bliver styret af dens termostat og derfra en magnetventil - når Metroen så åbner og kalder på vand, så kan Alpha2 pumpen når den køre på auto, kan den ikke pumpe vand op til førstesals 3 radiatore.

Håber det er til at forstå , håber du har et svar

/Bent

Re: Danfoss RA-N ventil forindstilling

: 01 mar 2011 21:42
af Jens
Skyldes at vandet er dovent, så det suser lige den korte vej gennem vandvarmer i stedet for den lange vej op gennem radiatorerne på 1.sal.
Løsningen, hvis det er et reelt problem, - er at sætte pumpen på en anden indstilling end auto, men må desværre erkende jeg ikke ved hvilken af mulighederne, der er den rigtige i dit tilfælde.

Re: Danfoss RA-N ventil forindstilling

: 01 mar 2011 21:46
af benson
Jens » 01 Mar 2011, 21:42 skrev:Skyldes at vandet er dovent, så det suser lige den korte vej gennem vandvarmer i stedet for den lange vej op gennem radiatorerne på 1.sal.
Løsningen, hvis det er et reelt problem, - er at sætte pumpen på en anden indstilling end auto, men må desværre erkende jeg ikke ved hvilken af mulighederne, der er den rigtige i dit tilfælde.
@Jens : Indtil videre har jeg valgt den "nemme" løsning, og det er sætte pumpen på 3 dvs mellem 20 - 22 watt i timen.
Jeg ved ikke om det bliver den permanente løsning.

/Bent

Re: Danfoss RA-N ventil forindstilling

: 01 mar 2011 22:31
af levi
Jens » 01 Mar 2011, 21:42 skrev:Skyldes at vandet er dovent, så det suser lige den korte vej gennem vandvarmer i stedet for den lange vej op gennem radiatorerne på 1.sal.
Løsningen, hvis det er et reelt problem, - er at sætte pumpen på en anden indstilling end auto, men må desværre erkende jeg ikke ved hvilken af mulighederne, der er den rigtige i dit tilfælde.
Enig :great: