BWJ » 01 Mar 2011, 19:40 skrev:Hej.
Det er for at sørge for, at alle radiatorer får samme vandmængde (groft sagt)
Det svarer lidt til hvis du har 20 meter vandslange i haven, og du vil bruge den som havevander, så skal der først på slangen være små huller, og efterhånden større der hen ad, for at der skal komme lige meget vand ud.
-Har i princippet ingen større betydning i mindre varmeanlæg.
Naaahhh det er vist ikke helt korrekt.
Hver radiator skal IKKE have samme vandmængde, - hver radiator skal have den vandmængde der passer til rummets størrelse - vi snakker her tilføjelse af energi til varmeafgiveren.
En radiator der er 60 x 60 pk2 - skal ikke have samme mængde vand som en radiator der er 60 x 2500 pk2.
I tabellen fra Danfoss kan man se at forudindstillingen skal indstilles efter rummets størrelse, - HVIS radiatoren er dimensioneret korrekt herefter.
Derfor skal de største radiatorer have mest energi/vand, - da de også sidder i de største rum, - som har behov for mest varme.
Nøjagtig efter samme princip som hvis en gulvvarme slange er længere end en anden, - den længste slange ligger i det største rum, - og skal derfor have mest energi/vand.