Side 1 af 2

Returvandet er alt for koldt

: 24 feb 2011 10:05
af Stoker 18a
Hej.

Min kæreste og jeg er for tre uger siden flyttet på en landejendom, med dejligt stort stuehus, opvarmet med gammelt halmfyr, ombygget til stokerfyr.

Stokerfyret varmer bare ikke. Vi har luftet alle vandrør ud, vi har renset sneglen, så den ikke sætter sig fast, vi har renset kedlen og det der røgrum ovenover, så der er rig mulighed for at få vandet varmet op. Termostaten på returvandet står i øjeblikket på 20 grader.

Vi kan godt skrue op for termostaten på returvandet, den slår bare fyret fra, hvis returvandet er under den ønskede temperatur. Eks. sætter vi termostaten til 50 grader, og returvandet så er 48, så slår hele fyret fra. Altså er det en ond spiral, der hele tiden tvinger os til at skrue ned på termostaten, så vi kan få gang i fyret igen.

Hvad gør vi? I morges var der kun 10 grader i stuen :|

Venlig hilsen Birgitte

Re: Returvandet er alt for koldt

: 24 feb 2011 10:09
af Jens
Kan I evt tage lidt billeder af installationen, det er lettere at se virkemåden af systemet, hvis der er lidt billeder at forholde sig til, - også lettere at stille uddybende spørgsmål.

Re: Returvandet er alt for koldt

: 24 feb 2011 10:14
af Stoker 18a
OK. Jeg prøver at tage billeder når jeg kommer hjem fra arbejde. tak :)

Re: Returvandet er alt for koldt

: 24 feb 2011 13:56
af Fer
Hvor bor du henne? Det kunne være der var en lokal stokerpro bruger der havde lyst til lige at kigge forbi.

Re: Returvandet er alt for koldt

: 25 feb 2011 11:29
af Stoker 18a
Hej igen.

Så er der lidt billeder...

Min kæreste siger at jeg skal spørge hvor meget pille kvaliteten betyder, for om sneglen ind til brændselskammeret sætter sig fast.

Den kvali vi har nu er temmelig dårlig...

Håber i kan hjælpe os til at få lidt gang i skidtet... det har kørt hele natten, men der er ikke blevet varmere...

Re: Returvandet er alt for koldt

: 25 feb 2011 15:48
af Jens
Kan du evt tegne en skitse over rørføringen, og hvor returtermostaten og de forskellige temometre sidder og hvad de viser ?

Dine billeder er desværre formindsket lidt for meget, så de bliver ikke større selvom man zoomer på dem.

Men billede 1 tyder på at kedlen trænger til at blive renset, der skal ikke mange millimeter sod til, før virkningsgraden falder, kedlen skal nok renses mindst en gang i ugen.

Pillekvalitetkan spille ind på om en snegl sætter sig fast, men de fleste af de der gamle stokere er normat ligeglad med lidt smuld.

Er der en forbindelse mellem fremløb og retur og evt med en ventil/hane på, som du kan stille på ?

Hvis der mulighed for det, så var det måske en ide at få den tidligere ejer til at give en gennemgang af fyret og lidt fif til når det driller.

Re: Returvandet er alt for koldt

: 25 feb 2011 17:37
af renekv
hej kan i ikke fortælle os hvor i bor så kunne der være at der var en som ville kikke forbi

Re: Returvandet er alt for koldt

: 27 feb 2011 16:40
af Stoker 18a
Vi bor flarupvej 18a i 8830 tjele.

Re: Returvandet er alt for koldt

: 27 feb 2011 16:59
af Landlyst
Hov det er jo næsten min baghave... ;-) Eller tæt på... Har i stadig ikke fået varmen?

Re: Returvandet er alt for koldt

: 27 feb 2011 17:02
af Landlyst
Men sidder i ikke til leje der? ;-) Er det ikke Lars bo der ejer den ejendom?