Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

hvorfor kører gulvvarmen ikke optimalt

Diskussion og spørgsmål vedr. kedler, installationen og skorstenen
Akkumuleringstank, VVB, Trækstabilisator
Brugeravatar
BWJ
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 3382
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Brændsel: VP/ solvarme/ Solcelleanlæg 6460Wp
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Givet likes: 200 gange
Modtaget likes: 238 gange

Re: hvorfor kører gulvvarmen ikke optimalt

Indlæg af BWJ » 24 feb 2011 22:20

levi » 24 Feb 2011, 22:16 skrev: Ok, - fair nok :)

Men det vil så sige du lægger gulvvarme i kobberrør når du kører uden shunt ?

Du ved jo sikkert godt at pexgulvvarmeslanger max må køre med en fremløbstemp. på 50 grader hvis de skal holde i længden ?
Jamen så brug Tigris Pe-rt Ø20x2,1mm rør 10bar/95°C der giver de lige så lang garanti som på andre rør
(bare et eksempel) :)
Hvorfor gøre det enkelt, når man med en smule omhu, kan gøre det hamrende indviklet.


levi

Re: hvorfor kører gulvvarmen ikke optimalt

Indlæg af levi » 24 feb 2011 22:25

BWJ » 24 Feb 2011, 22:20 skrev: Jamen så brug Tigris Pe-rt Ø20x2,1mm rør 10bar/95°C der giver de lige så lang garanti som på andre rør
(bare et eksempel) :)
Tigris Pe-rt er standard et 3 lags rør med udvendig iltbarriere, - det laves af GOLAN plastic i Middelfart og må IKKE bruges til varmefordelingsplader, - udelukkende til betongulve.

Pexgulvvarmeslanger holder IKKE til temp. over 50 grader i kontinuerlig drift.

Der SKAL shunt på pexgulvvarmeslanger, - spørg din grossist, - de kan bekræftige det :)

Forøvrigt hvis vi henholder os til det nye bygningsreglement så skal der være en rumtermostat til at styre en gulvvarmekreds, - man må ikke lave gulvvarmeanlæg i dag uden styring.

(En returventil føler på vandet, - og er derfor ikke en rumtermostat).

Brugeravatar
BWJ
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 3382
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Brændsel: VP/ solvarme/ Solcelleanlæg 6460Wp
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Givet likes: 200 gange
Modtaget likes: 238 gange

Re: hvorfor kører gulvvarmen ikke optimalt

Indlæg af BWJ » 25 feb 2011 15:34

Til Søren.
Jeg har svaret på dine punter, oplistet herunder.

1. http://content.wavin.com/WAXDK.NSF/page ... jl_web.pdf og http://content.wavin.com/WAXDK.NSF/page ... 809_DK.pdf
2. Igen http://content.wavin.com/WAXDK.NSF/page ... jl_web.pdf
3. Har ingen hold i virkeligheden (kun hos forhandlere af samme) men ok, shunt er at fortrække men ikke et must.
4. Den information videregives hermed til alle producenter af shunte samt ingeniører !!????.
5. kløgtig iagtagelse.

Når du så har læst alle link, håber jeg din viden bliver lidt mere nuanceret.
Mvh
Hvorfor gøre det enkelt, når man med en smule omhu, kan gøre det hamrende indviklet.

levi

Re: hvorfor kører gulvvarmen ikke optimalt

Indlæg af levi » 25 feb 2011 16:37

BWJ » 25 Feb 2011, 15:34 skrev:Til Søren.
Jeg har svaret på dine punter, oplistet herunder.

1. http://content.wavin.com/WAXDK.NSF/page ... jl_web.pdf og http://content.wavin.com/WAXDK.NSF/page ... 809_DK.pdf
2. Igen http://content.wavin.com/WAXDK.NSF/page ... jl_web.pdf
3. Har ingen hold i virkeligheden (kun hos forhandlere af samme) men ok, shunt er at fortrække men ikke et must.
4. Den information videregives hermed til alle producenter af shunte samt ingeniører !!????.
5. kløgtig iagtagelse.

Når du så har læst alle link, håber jeg din viden bliver lidt mere nuanceret.
Mvh
Jeg kan godt se vi ikke bliver enige, - men det behøver vi heller ikke blive for min skyld.

Hvis du vælger at montere anlæg som du beskriver i denne tråd, - så gør du det.

Det er ikke den måde jeg er oplært til, - og ej heller den måde mine leverandører henviser til, - eller anbefaler.

Jeg er enig, - den måde du foreskriver, - den måde lavede man anlæg på i 80èrne og 90èrne, men ikke i 2011.

Idag handler alt om driftsomkostninger og holdbarhed, - og man opnår ikke besparelser i længden med returventiler på gulvvarme, - og man opnår slet ikke den levetid man VED der kan opnåes på gulvvarmeslanger ved brug af en shunt!

Slut herfra

Erik2
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 114
Tilmeldt: 16 nov 2010 20:18

Re: hvorfor kører gulvvarmen ikke optimalt

Indlæg af Erik2 » 25 feb 2011 22:02

BWJ lyder som en rigtig VVS'er - af typen der afviser al ny viden.


Brugeravatar
BWJ
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 3382
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Brændsel: VP/ solvarme/ Solcelleanlæg 6460Wp
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Givet likes: 200 gange
Modtaget likes: 238 gange

Re: hvorfor kører gulvvarmen ikke optimalt

Indlæg af BWJ » 26 feb 2011 21:54

Arrhh Erik, det nu ikke helt rigtigt :lol:
Men jeg hoppede på en tråd med en gulvvarme der ikke kørte optimalt, og straks da man forsøger at hjælpe pågældende under de givne forudsætninger, får manden jo nærmest at vide at han skal ombygge det meste af huset, og købe en smart sælgers shunte for ellers kommer det aldrig til at virke, og INTET er mere forkert.
Og ny viden/teknologier ikke noget jeg er bange for, tværtimod, er ret pjattet med geovarme-solvarme-bioenergi og energioptimeringer iøvrigt, som også er en del af mit arbejde.
Men jeg er ked af at jeg har forsøgt at hjælpe nogen med eksisterende installationer, UDEN de skal ombygge unødvendigt.
Tak for nu.
Hvorfor gøre det enkelt, når man med en smule omhu, kan gøre det hamrende indviklet.


Besvar