Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Temperatur overvågning

Diskussion og spørgsmål vedr. kedler, installationen og skorstenen
Akkumuleringstank, VVB, Trækstabilisator
Mike N
Stoker VII
Stoker VII
Indlæg: 257
Tilmeldt: 17 jan 2011 22:51
Mit fyr: Twin Heat M20i 700l ´10
Areal: 110
Brændsel: Træ + Piller
Fremviser gerne i postnummer: 9632
Geografisk sted: Møldrup

Temperatur overvågning

Indlæg af Mike N » 20 feb 2011 10:23

Hvordan kan man lave en log af de temperature rundt om i anlæget. Og evt. et lille display i fyrrummet hvor de forskellige værdier er samlet.
Da anlæget ikke helt gør som det skal og VVS manden ikke tror på det ville det være rart at kunne følge fyrets "liv" i gennem nogle dage. Som fx nu hvor temperaturen er faldet helt vildt kan stoker fyret ikke levere varme nok til huset. Trods kedlen er 70c så faldet temperaturen i fremløbet. Anlæget kan ikke få varmen væk fra kedlen og ind i huset. Og min ekspantionsbeholder er frosset nu, igen. VVS manden vil ikke gøre noget ved det.
Disse ting ville være nemme at bevivse hvis det hele stod sort på hvidt. især hvis sagen skal i retten.


Brugeravatar
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Indlæg: 5100
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Mit fyr: Clivet 8,3kw luft-vand
Areal: 116
Brændsel: ren el
Fremviser gerne i postnummer: 6818
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 200 gange

Re: Temperatur overvågning

Indlæg af Bigfoot » 20 feb 2011 10:25

http://www.stokerbot.dk/

kunne sådan noget evt bruges????
"omdrejningstal, kølevandstemperatur, og turbotryk, er alt sammen totalt ligegyldige parametre, som man egentlig ikke skal gå så højt op i."
citat Bigfoot, herning pullingarena.

Brugeravatar
themasterdk
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 725
Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
Mit fyr: KSM-Multistorker 275-18i
Areal: 225 + værksted
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4450
Dagligt forbrug: ca. 20-25 kg piller
Årligt forbrug: 6 Tons
Geografisk sted: Vestsjælland, Jyderup 4450

Re: Temperatur overvågning

Indlæg af themasterdk » 20 feb 2011 10:28

Nu har jeg et ksm fyr, der kan jeg jo ikke sætte sådan et stokerbot på. Hvad kan jeg evt lave, for at få samme ting. vil også godt, have så jeg kan følge fremløb og retur, hvad temp der løber til vandvarmer og mange andre ting. er der noget der kan det???
--------- ;-) ---------------

Brugeravatar
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Indlæg: 5100
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Mit fyr: Clivet 8,3kw luft-vand
Areal: 116
Brændsel: ren el
Fremviser gerne i postnummer: 6818
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 200 gange

Re: Temperatur overvågning

Indlæg af Bigfoot » 20 feb 2011 10:41

themasterdk » 20 Feb 2011, 10:28 skrev:Nu har jeg et ksm fyr, der kan jeg jo ikke sætte sådan et stokerbot på. Hvad kan jeg evt lave, for at få samme ting. vil også godt, have så jeg kan følge fremløb og retur, hvad temp der løber til vandvarmer og mange andre ting. er der noget der kan det???
hvorfor kan stokerbot ikke bruges på dit??? det er jo et selvstændig system...
"omdrejningstal, kølevandstemperatur, og turbotryk, er alt sammen totalt ligegyldige parametre, som man egentlig ikke skal gå så højt op i."
citat Bigfoot, herning pullingarena.

Brugeravatar
themasterdk
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 725
Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
Mit fyr: KSM-Multistorker 275-18i
Areal: 225 + værksted
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4450
Dagligt forbrug: ca. 20-25 kg piller
Årligt forbrug: 6 Tons
Geografisk sted: Vestsjælland, Jyderup 4450

Re: Temperatur overvågning

Indlæg af themasterdk » 20 feb 2011 10:43

Jamen jeg ved det hellere ik om det kan.. jeg har ikke prøvet det. derfor jeg høre jer til råds om det icon_cheesygrin.gif
--------- ;-) ---------------


Brugeravatar
bamse
Stoker IX
Stoker IX
Indlæg: 368
Tilmeldt: 20 aug 2009 20:04
Mit fyr: KMP
Areal: 144
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7080
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Brejning

Re: Temperatur overvågning

Indlæg af bamse » 20 feb 2011 10:46

Enig, Stokerbot virker fint til alle fyr, det er jo "bare" en stak følere man klistrer på hvor man gerne vil måle uanset fyrtype og uden at man piller ved fyrret.

Har selv monteret mit på en KL2 for nylig og det kører perfekt.
Med venlig hilsen
Jes

Brugeravatar
themasterdk
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 725
Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
Mit fyr: KSM-Multistorker 275-18i
Areal: 225 + værksted
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4450
Dagligt forbrug: ca. 20-25 kg piller
Årligt forbrug: 6 Tons
Geografisk sted: Vestsjælland, Jyderup 4450

Re: Temperatur overvågning

Indlæg af themasterdk » 20 feb 2011 10:47

men er der andre løsninger
--------- ;-) ---------------

Mike N
Stoker VII
Stoker VII
Indlæg: 257
Tilmeldt: 17 jan 2011 22:51
Mit fyr: Twin Heat M20i 700l ´10
Areal: 110
Brændsel: Træ + Piller
Fremviser gerne i postnummer: 9632
Geografisk sted: Møldrup

Re: Temperatur overvågning

Indlæg af Mike N » 20 feb 2011 12:14

Hvor nemt er det at lave? kan man sætte et display til ude i fyrrummet så man kan se hvad værdierne er eller skal man ind på sin pc og kigge?
Hvad pris render det op i hvis man skal fx bruge 10 følere og det fornødne udstyr for at få det til at virke. Denne løsning kan den følge med i pille forbrug lige som stoker kontrol kan?

Brugeravatar
themasterdk
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 725
Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
Mit fyr: KSM-Multistorker 275-18i
Areal: 225 + værksted
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4450
Dagligt forbrug: ca. 20-25 kg piller
Årligt forbrug: 6 Tons
Geografisk sted: Vestsjælland, Jyderup 4450

Re: Temperatur overvågning

Indlæg af themasterdk » 20 feb 2011 12:17

Ville være smart, hvis man kunne lave det med et display ude i fyrrummet og kunne koble det til com.
--------- ;-) ---------------

Brugeravatar
Jan_Al
Stoker X
Stoker X
Indlæg: 486
Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
Mit fyr: KSM 175-13
Areal: 154
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 6430
Dagligt forbrug: ca. 20Kg.
Årligt forbrug: Sæson 09/10= 6,4T
Geografisk sted: Als, Sønderjylland
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 7 gange

Re: Temperatur overvågning

Indlæg af Jan_Al » 20 feb 2011 12:20

Jeg bruger Stokerbot til logning af forskellige ting. Umiddelbart synes jeg at det er et værktøj som giver mest værdi for pengene :great: Det bliver hele tiden udvidet og såfremt at man har problemer med opsætning eller andet, så er JKN (udvikler/forhandler) altid hurtig med hjælpen :great:


Besvar