Størrelse på varmeveksler

Diskussion og spørgsmål vedr. kedler, installationen og skorstenen
Akkumuleringstank, VVB, Trækstabilisator
Besvar
Tom_AT
Stoker XVIII
Stoker XVIII
14
Indlæg: 4113
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Mit fyr: Blacksmith Combi Classic 18 / Atmos DC25
Areal: 182
Brændsel: Piller, Flis og brænde
Fremviser gerne i postnummer: 8830
Geografisk sted: Kvorning, midt mellem Randers og Viborg.
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 47 gange

Størrelse på varmeveksler

Indlæg af Tom_AT »

Jeg skal vist liiige have hjælp til en komponent mere :-)

Da jeg ikke kan køre med lukket ekspansion i hele systemet pga min Alcon 6 kedel og højdeforskel mellem bygningen hvor fyrrum er og 1.sal i stuehus er jeg nødt til at have monteret en varmeveksler. Men jeg er lidt i tvivl om hvor stor den skal være.

stokeren er jo en 18KW Blacksmith og samtidig er jeg også ved at koble en Atmos 25KW på, selvfølgelig med akku.tank :-)

Jeg har kig på et par vekslere, men er i tvivl om de er store nok
http://www.hedestoker.dk/shop/category.asp?id=883

Fremløb på stoker er 65-70 grader, afhængig af hvad jeg fyrer med. returen er vel omkring de 50-60 grader inden det når shunten.
Fremløb fra Akku.tank på stuehus regner jeg med vil være 60 grader. returen har jeg ingen ide om.

Brugeravatar
BWJ
Stoker XVII
Stoker XVII
13
Indlæg: 3383
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Brændsel: VP/ solvarme/ Solcelleanlæg 6460Wp
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 200 gange
Blevet takket: 238 gange

Re: Størrelse på varmeveksler

Indlæg af BWJ »

Følgende Megatherm veksler kan klare jobbet med de 2 nævnte kedler.

Temperatur sæt Fjernvarme/Centralvarme
Primær 70 – 42 / sekundær 35 – 65ºC
Tilslutninger: 1"
Type: SL 70 TL 1/40, Ydelse kW: 55
Hvorfor gøre det enkelt, når man med en smule omhu, kan gøre det hamrende indviklet.
Tom_AT
Stoker XVIII
Stoker XVIII
14
Indlæg: 4113
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Mit fyr: Blacksmith Combi Classic 18 / Atmos DC25
Areal: 182
Brændsel: Piller, Flis og brænde
Fremviser gerne i postnummer: 8830
Geografisk sted: Kvorning, midt mellem Randers og Viborg.
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 47 gange

Re: Størrelse på varmeveksler

Indlæg af Tom_AT »

Hej,
Jeg har fundet på en anden løsning med noget gulvvarme og sådan. så veksler bliver ikke aktuelt :-)

Men tak for hjælpen alligevel :-)