Re: Er denne vvb koblet korrekt

: 30 jan 2011 17:59
af 5771
Hej !!jeg tror at, hvorfor fremløb og returløb er koblet sammen men dog adskilt med en hane er at, der før har været en termostat ventil til at styre din fremløbstemp, da fremløbstemp på et halmfyr godt kan være ret høj når der lige er fyret ( måske ) ang. din beholder er det vel afhængig af type om den er koblet rigtig ( her melder jeg pas )

Re: Er denne vvb koblet korrekt

: 30 jan 2011 22:21
af levi
Din beholder er IKKE monteret korrekt.

1. Der mangler en drifttermostat, - der skal lukke af for beholderen når den er varm.

2. Fremløb som går ind i siden, - skal ALTID være øverst og retur nederst, - hos dig er det omvendt.

Den kuglehane du har imellem frem/retur = en kortslutning/shunt, - det kunne tyde på man i gamle dage shuntede retur/fremløb her til kedlen.

Jeg håber IKKE du har betalt for at få sat den beholder op, - magen til klyt på klyt, - forfærdeligt at se :(

Hvis du har betalt for opsætning, - så syntes jeg du skal reklamere!

Re: Er denne vvb koblet korrekt

: 31 jan 2011 02:16
af karl
levi » 30 Jan 2011, 22:21 skrev:Din beholder er IKKE monteret korrekt.

1. Der mangler en drifttermostat, - der skal lukke af for beholderen når den er varm.

2. Fremløb som går ind i siden, - skal ALTID være øverst og retur nederst, - hos dig er det omvendt.

Den kuglehane du har imellem frem/retur = en kortslutning/shunt, - det kunne tyde på man i gamle dage shuntede retur/fremløb her til kedlen.

Jeg håber IKKE du har betalt for at få sat den beholder op, - magen til klyt på klyt, - forfærdeligt at se :(

Hvis du har betalt for opsætning, - så syntes jeg du skal reklamere!
Tak for svaret! det anede mig at det ikke var monteret rigtig, nej jeg har heldigvis ikke betalt for opsætning af vvb,da jeg kun sætter til leje,men nu kan jeg forelægge dette svar til min husvært,så det hele kan blive bragt i orden.