Side 1 af 2

Gennerele spørgsmål

: 28 jan 2011 20:04
af ccjunior
Hej.
Først lidt info, så spørgsmål
Jeg har i sommers købt et woody system:
http://midtjysk-vvs.dk/product.asp?product=4927
Mit hus er ca 145m2 halvdelen med gulvvarme. Fornuftigt isoleret.
Fremløbs temp. ligger fra 56 til 62 derefter slukker det og starter først op når det er på 56 igen.
Retur står til ca 50 grader pga blandesløjfe
Skorsten: stålkerne stukket ned i eksisterende. Ingen isolering omkring.

Har desværre købt polske piller og bruger pt 30-35kg i døgnet. I noveber brugte jeg ca 25 kg af de gode ( skifter når polske piller er brugt op )
Ved 10% drift er mit røg rør ca 65grader målet lige efter kedlen
ved 100% drift er det op til 110 grader.

spørgsmål:
Vil min kedel ruste op pga de lave temperaturer ? er blevet bildt ind at jeg skal op og kører over 70 grader på brænder ??

Vil jeg få løbesod pga de lave røg temp ?

Re: Gennerele spørgsmål

: 28 jan 2011 20:11
af MichaelK
Svaret er 60 grader. Forklaring følger....

For at undgå tæring. forårsaget af kondensvand,i visse typer pladejernskedler,¨
bør shunten være indstillet, så returen ikke kommer under 60 grader.

Løbesod i skorstenen undgåes lettest, hvis røggastemperaturen, målt 1 meter
nede i skorstenen, er min. 60 grader. Særligt en uisoleret stålskorsten kunne
være udsat for løbesod, idet den jo kan blive rigtig kold.

Håber min svar kunne bruges?



Mvh.

Re: Gennerele spørgsmål

: 28 jan 2011 20:41
af Fer
Umiddelbart så har du vist fået dig et rigeligt stort anlæg. 10kW havde været rigeligt.

Hvorfor vil du skifte fra de polske piller? Det er væsentligt koldere nu end det var i november, så du skal bruge flere piller nu.

Har du en retur shunt? altså en slags kortslutning imellem frem og retur? I såfald er der noget du kan justere på?

Re: Gennerele spørgsmål

: 28 jan 2011 20:51
af Ollii
Jeg forstår godt skifte fra polske piller hvis de er skyld i et forbrug på 35 kg. Til 145 kvm.
Løbesod er meget nemt og konstatere ved at kigge i skorstenen.
Der er ikke behov for at hæve røgtemp. hvis ikke der er løbesod i skorsten.
Opop kedlen som jeg formoder du har på din woody foreskriver min. 45 grader på retur. Så dine 50 burde også være ok.
Tæring af kedlen vil du lynhurtig visuelt kunne konstatere under rensnig hvis det er pga. kondensering af røggasser.

Re: Gennerele spørgsmål

: 28 jan 2011 20:58
af thoken
Hej!
Jeg mener at NBE(producenten af woody og scotte) foreskriver at returen på pladejernskedler bør være min. 45 grader, så der burde ikke være problemer der.
Jeg forstår dit indlæg sådan at dit fyr starter og stopper hele tiden? Det bør det ikke gøre, det lyder som om din pid regulering ikke er korrekt indstillet.
Prøv at søge lidt under woody og scotte ang. pid-regulering.
Når det er så koldt som nu, så bør dit fyr køre hele tiden, og så bare regulere op og ned i ydelse, uden at gå i pause, eller stop.

mvh thoken

Re: Gennerele spørgsmål

: 28 jan 2011 21:10
af Landbo
Hej.

Vil lige som Fer mene din pillebrænder er rigelig stor til dit hus. Hvis jeg ikke husker helt fejl, har kedlen til en 20 kw brænder større hedeflade end kedelen til 10/16 kw brænderen. Derved får du en endnu lavere røgtemperatur end med en 'bette' brænder.

Om du vil få løbesod pg. af den lave røgtemperatur: Tja, desideret løbesod får du nok ikke men du har/kan måske få et problem med kondens i forårs/sommer/efterårs månederne når huset ikke tager så meget varme. Det kommer også an på hvor høj din skorsten er og hvor meget af den der står ude. Du kan selv se om der kommer kondens i skorstenen ved at mærke efter i renselemmen og oppe ved toppen af skorstenen. Begge steder burde skorstenen nemlig være knastør. Måske skorstenen burde efterisoleres mellem metalrøret og indersiden af den oprindelige skorsten hvis.........

Re: Gennerele spørgsmål

: 28 jan 2011 21:28
af Dunas
Giver Thoken ret, det er bestemt ikke meningen, at fyret skal stoppe og starte hele tiden her i vinter mdr. Jeg har 153 kvm, at varme op, her er der både gulvvarme og radiator og huset er godt isoleret. Pt. bruger jeg også polske 8mm træpiller, de fungere fint i mit fyr. Mit forbrug ligger på ca. 24 kg om dagen.
Vil også give Fer ret, at din brænder er lige lovlig stor til dit hus. Jeg har samme brænder som dig en 16 kw, havde også det problem start/stop. Her har jeg så justeret ydelsen af brænder ned fra 16 kw til 10 kw. Og så køre jeg med en max. ydelse på 80% og en min. ydelse på 40%. Det fungere perfekt for mig, fyret kører rigtig godt pt icon_cheesygrin.gif .
Jeg har sat mine PID således:
P=4.5
I=0.4
D=0.5
PID indstillinger er nok forskelligt fra anlæg til anlæg, men prøv dig frem.

Re: Gennerele spørgsmål

: 28 jan 2011 21:39
af ccjunior
Det ser lovende ud.. Masser af hjælp at hente icon_cheesygrin.gif

Mit fyr stopper og standser ikke hele tiden. Havde en ude at justerer det ind men det var til de første piller som jeg havde.
Brænderen skulle kører mellem 2-16kw, så det burde jo være ok. Kedlen er som i siger en 20kw.
En ting som jeg glemte før, er at vi flittigt bruger brændeovn.

Jeg har lidt klister i kedlen nu. Problemet er først opstået efter jeg skiftede til de billige piller. Min mistanke ligger til fugt indholdet i pillerne. Nu får vi se. Jeg har lige købt DLG piller som jeg kommer igang med at bruge af om en uges tid.

Min skorsten er ca 10 meter høj og stikker ikke længere op ende den originale skorsten. Jeg har pt ingen problemer med løbesod i den og har egentlig ikke den store frygt for det.

Jeg har svært ved at se hvad jeg kan gøre ved mit pille forbrug, når jeg ligger med så lave røggas temp. Der forsvinder jo ikke noget ud i skorstenen.

Re: Gennerele spørgsmål

: 28 jan 2011 21:48
af Ollii
Klister i kedel er ikke godt.
Er brænder en 16kw?
Prøv og se om ikke det hjælper med nye piller. Og kig så lige her.
viewtopic.php?f=137&t=1454
viewtopic.php?f=137&t=5193
viewtopic.php?f=137&t=1456

Jeg kender ikke woody men måske der er noget der kan bruges.

Re: Gennerele spørgsmål

: 28 jan 2011 22:18
af thoken
ccjunior » 28 Jan 2011, 21:39 skrev:Det ser lovende ud.. Masser af hjælp at hente icon_cheesygrin.gif

Mit fyr stopper og standser ikke hele tiden. Havde en ude at justerer det ind men det var til de første piller som jeg havde.
Brænderen skulle kører mellem 2-16kw, så det burde jo være ok. Kedlen er som i siger en 20kw.
En ting som jeg glemte før, er at vi flittigt bruger brændeovn.

Jeg har lidt klister i kedlen nu. Problemet er først opstået efter jeg skiftede til de billige piller. Min mistanke ligger til fugt indholdet i pillerne. Nu får vi se. Jeg har lige købt DLG piller som jeg kommer igang med at bruge af om en uges tid.

Min skorsten er ca 10 meter høj og stikker ikke længere op ende den originale skorsten. Jeg har pt ingen problemer med løbesod i den og har egentlig ikke den store frygt for det.

Jeg har svært ved at se hvad jeg kan gøre ved mit pille forbrug, når jeg ligger med så lave røggas temp. Der forsvinder jo ikke noget ud i skorstenen.

Hej!
Hvad mener du så med dette : Fremløbs temp. ligger fra 56 til 62 derefter slukker det og starter først op når det er på 56 igen. ?
Jeg opfatter det da som om det starter og stopper hele tiden????


mvh thoken