Jernrør eller pex til nyt fyrrum

Diskussion og spørgsmål vedr. kedler, installationen og skorstenen
Akkumuleringstank, VVB, Trækstabilisator
Besvar
chr-hj
Stoker II
Stoker II
16
Indlæg: 34
Tilmeldt: 24 feb 2008 16:41
Mit fyr: NBE Blackstar+ 16kw
Areal: 246
Brændsel: Træpiller
Årligt forbrug: 6000kg
Geografisk sted: Hjørring
Har takket: 3 gange

Jernrør eller pex til nyt fyrrum

Indlæg af chr-hj »

Er noget i tvivl om hvad rør jeg skal vælge jern eller pex? vandet skal kun løbe kun "indendørs" og det er 15meter x 2, men det løber gennem en uopvarmet lade, så det skal jo isoleres godt på det stykke (5m x 2)

Nu er der brugt 3/4" jern rør fra det gamle fyrrum.

Ville helst bruge pex da det er nemmest, men hvis det skal være mere en 22mm pex bliver det noget dyrt. og et 22mm pex er jo mindre mm indvendig end 3/4"rør


Men skal et pex være sammen størrelse som jern rør? eller er der ikke noget med, at der er bedre flow i pex, og man måske derfor kan bruge et mindre rør?? eller er jeg helt forkert på den.???

Brugeravatar
themasterdk
Stoker XII
Stoker XII
13
Indlæg: 725
Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
Mit fyr: KSM-Multistorker 275-18i
Areal: 225 + værksted
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4450
Dagligt forbrug: ca. 20-25 kg piller
Årligt forbrug: 6 Tons
Geografisk sted: Vestsjælland, Jyderup 4450

Re: Jernrør eller pex til nyt fyrrum

Indlæg af themasterdk »

Kobberrør det er vejen frem.. nemt og holder
--------- ;-) ---------------
Brugeravatar
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
13
Indlæg: 5100
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Mit fyr: Clivet 8,3kw luft-vand
Areal: 116
Brændsel: ren el
Fremviser gerne i postnummer: 6818
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 200 gange

Re: Jernrør eller pex til nyt fyrrum

Indlæg af Bigfoot »

themasterdk » 18 Jan 2011, 22:49 skrev:Kobberrør det er vejen frem.. nemt og holder
press fittings er endnu nemmere, og holder til mere.


Ang spørgsmålet om Pex, så må forbindelsen fra fyret til centralvarmen, ikke løbe igennem almindelig pexrør. Det skal være præisolerede rør (løgstørrør) eller rør af metal.
"omdrejningstal, kølevandstemperatur, og turbotryk, er alt sammen totalt ligegyldige parametre, som man egentlig ikke skal gå så højt op i."
citat Bigfoot, herning pullingarena.
Brugeravatar
Fer
Supporter
Supporter
13
Indlæg: 1019
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4684
Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
Geografisk sted: Nr. Tvede
Blevet takket: 1 gang

Re: Jernrør eller pex til nyt fyrrum

Indlæg af Fer »

Må og må løbe i PEX, der er svjh ingen lovgivning på området, men det vil være håndværksmæssigt dumt/forket og sikkert årsag til forsikring der ikke vil dække, hvis man kan komme til at overskride PEX rørets max temperatur.
--
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Brugeravatar
themasterdk
Stoker XII
Stoker XII
13
Indlæg: 725
Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
Mit fyr: KSM-Multistorker 275-18i
Areal: 225 + værksted
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4450
Dagligt forbrug: ca. 20-25 kg piller
Årligt forbrug: 6 Tons
Geografisk sted: Vestsjælland, Jyderup 4450

Re: Jernrør eller pex til nyt fyrrum

Indlæg af themasterdk »

press fittings er endnu nemmere, og holder til mere.

Så hellere lodde det sammen, stoler ikke på de press fittings.. men nok bare mig griner
--------- ;-) ---------------

søren ø
Supporter
Supporter
17
Indlæg: 1018
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Brændsel: piller
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Kontakt:

Re: Jernrør eller pex til nyt fyrrum

Indlæg af søren ø »

I bund og grund er der intet der er stærkt nok, hvis det fryser. Så flækker både kobber, jern og pex. Har også set presfitting skyde sig af enden på røret og loddefitting gøre det samme. Så der er ingen garantier uanset. Personligt ville jeg bare vælge jernrør, hvis du ikke skal forbi for mange hjørner, så du skærer dig halvt ihjel inden du er færdig. Det skal jo alligevel pakkes godt ind så ingen kan alligevel se om du så havde guldrør inde bag ved. Det er bestemt også det billigste, selvom der er noget mere skærearbejde.
All men are created equal, but only the bravest become firefighters.
ibsoerensen
Stoker VI
Stoker VI
16
Indlæg: 236
Tilmeldt: 27 aug 2007 18:19
Mit fyr: BIOMAX16 og biomax15
Areal: 200 og 245
Brændsel: træpiller
Årligt forbrug: 2 x 6 ton
Geografisk sted: nordjylland

Re: Jernrør eller pex til nyt fyrrum

Indlæg af ibsoerensen »

der er kun en ting der bestemmer hvad materiale der kan bruges og det er afstanden fra kedlen til brændbare materialer
chr-hj
Stoker II
Stoker II
16
Indlæg: 34
Tilmeldt: 24 feb 2008 16:41
Mit fyr: NBE Blackstar+ 16kw
Areal: 246
Brændsel: Træpiller
Årligt forbrug: 6000kg
Geografisk sted: Hjørring
Har takket: 3 gange

Re: Jernrør eller pex til nyt fyrrum

Indlæg af chr-hj »

Okay Tak.

Der er vist lige så mange meninger, som der er folk :lol:

Der vil kún komme sving på det for at komme fra fyret og op til spærene og ned igen i den anden ende, så de 15m er i et lige stykke.

Hælder nok mest til jern rørene så.
Kan vist ca. laves for 1400kr + rørisolering

Skal det være løgstørrør er det omkring 5000kr :(

Nogen der kender til hvad leve år. man kan forvente af de for skellige typer ??
Jern
pex / løgstør
Kobber
Brugeravatar
themasterdk
Stoker XII
Stoker XII
13
Indlæg: 725
Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
Mit fyr: KSM-Multistorker 275-18i
Areal: 225 + værksted
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4450
Dagligt forbrug: ca. 20-25 kg piller
Årligt forbrug: 6 Tons
Geografisk sted: Vestsjælland, Jyderup 4450

Re: Jernrør eller pex til nyt fyrrum

Indlæg af themasterdk »

Jern, kan vel holde i 20 til 30 år ca kommer nok mest ad på hvor det sider. Kobber holder 100 år eller mere.. forgår aldrig

Plex ved jeg ikke så meget om, men kommer det ikke i kontakt med sol lys, kan det holde i mange år
--------- ;-) ---------------

Besvar