Hvor stor trykexpantionsbehoider skal man bruge til 3000 l akkumuleringstank tanke er 6 bars 1 på 1000 l og 1 på 2000 l
mvh Honneymonster
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Trykexpantion
-
- Stoker V
- Indlæg: 166
- Tilmeldt: 27 sep 2007 18:25
- Mit fyr: Woddy 10 KW
- Areal: 180
- Brændsel: Træpiller
- Årligt forbrug: 5,5
- Givet likes: 2 gange
- Modtaget likes: 12 gange
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Indlæg: 5003
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Modtaget likes: 440 gange
Re: Trykexpantion
Den skal være 8% af den samlede volumen i anlægget. Så du skal nok kigge efter en 300L ekspansionbeholder.
/John