Re: Returen bliver kold på gulvvarmen

: 11 jan 2011 11:17
af rmi-vejr
rmi-vejr » 10 Jan 2011, 23:22 skrev: Jeg har fundet den på din side :D
Men jeg har slet ikke plads til at monterer dem på gulvvarmen. (har ikke lige mere strøm på mit kamera)
Tager lige nogen billeder senere
Køkken
Køkken
Som det ses på billederne, er det ikke plads til at sætte nogen shunt ind.
Er der andre ting man kan gøre i stedet for ?

Re: Returen bliver kold på gulvvarmen

: 11 jan 2011 11:58
af Erik2
Dine radiatorer tager mere flow for at afgive den samme mængde varme når fremløbstemperaturen er lavere, derfor yder pumpen mindre tryk, da tryk gange volumen er ca. konstant når den kører med konstant hastighed.

Derfor bliver der dels trykket mindre vand ind i din gulvvarme, dels er varmen brugt op inden vandet når ud af kredsen.

Hvordan du kan få plads til en shunt ved jeg ikke, men det er løsningen.

Du kan f.eks. trække et ekstra sæt rør hen til et sted hvor du kan få plads til minishunten.

Gammeldags gulvarme med returventil virker ved at man fylder hele kredsen op med meget varmt vand, der får ventilen til at lukke når det når hen til den.

Så står det der og afgiver varmen til gulvet, og når vandet ved ventilen er blevet koldt lukkes en ny portion varmt vand ind.

Når tilgangsvandet er for koldt og med for lidt tryk når det varme vand aldrig til enden af kredsen.

Re: Returen bliver kold på gulvvarmen

: 11 jan 2011 13:05
af Zarge
Erik2, lige et ? hvis varmen aldrig når til enden af kredsen som du skriver, så lukker returventilen vel ikke, og så skulle gulvet stadig blive varmt ved indløbet, og gradvis kolderen over mod returen skulle det ikke?

Re: Returen bliver kold på gulvvarmen

: 11 jan 2011 14:43
af Erik2
Min teori passer med beskrivelsen nedenfor.

En almindelig radiator vil også have anlæggets fremløbstemperatur lige efter indløbet, men er vandstrømmen for lav er resten af den kold.

Hvis radiatorerne ikke allerede kan knibes på returløbet bør der monteres sådanne ventiler, eller termostatventiler med forindstilling. Så kan man begrænse flowet på de radiatorer der har en høj returtemperatur.
En lille radiator i en gang kan æde halvdelen af systemets flow, når vandet tæsker igennem den fordi rummet aldrig når den ønskede temperatur. Jeg indstiller mine radiatorer så de er kolde i bunden - de store er kolde på halvdelen af højden, for de er jo dimensioneret til et uisoleret hus.
rmi-vejr » 10 Jan 2011, 19:51 skrev:Hej

Jeg har et problem, med min gulvvarme.
Returen bliver kold på gulvvarmen, når jeg sænker kedeltemp fra 75 til 65.
Det vil sige at gulvet bliver kold, men fremløbet til gulvet er varm.
Kan det da virkelig passe at jeg skal køre med 75 grader på fremløbet ? (til hele huset)
For at der kommer varme i gulvet.
Jeg har fået monteret ny cirkulationspumpe, lige før fyringssæsonen. (den er større end den gamle pumpe)

Re: Returen bliver kold på gulvvarmen

: 11 jan 2011 14:58
af levi
Lige nøjagtig, - vandet løber den nemmeste vej :)

Der skal shunt på, - der er desværre ikke nogen anden holdbar løsning :shock:

Re: Returen bliver kold på gulvvarmen

: 11 jan 2011 16:42
af Erik2
Hvor mange kvadratmeter er hhv køkken og bad?

Der findes 1-kreds minishunte med tilhørende kabinet, som kan monteres i eller på væggen

Re: Returen bliver kold på gulvvarmen

: 11 jan 2011 18:42
af rmi-vejr
Erik2 » 11 Jan 2011, 16:42 skrev:Hvor mange kvadratmeter er hhv køkken og bad?

Der findes 1-kreds minishunte med tilhørende kabinet, som kan monteres i eller på væggen
Køkken er 12 m3
Bad er 5 m3

Re: Returen bliver kold på gulvvarmen

: 11 jan 2011 19:51
af BWJ
For at komme videre med dit problem, bedes du oplyse følgende.

Hvor mange kredse har du ?.
Hvad Ødim. er dine varmeslanger ?.
Hvor lang er længste kreds ca.? .
Hvilket fab./type cirkulationspumpe har du?.
Hvor tyk isolering har du under slanger ?.

Mvh.
Bendt

Re: Returen bliver kold på gulvvarmen

: 12 jan 2011 01:30
af rmi-vejr
BWJ » 11 Jan 2011, 19:51 skrev:For at komme videre med dit problem, bedes du oplyse følgende.

Hvor mange kredse har du ?.
Hvad Ødim. er dine varmeslanger ?.
Hvor lang er længste kreds ca.? .
Hvilket fab./type cirkulationspumpe har du?.
Hvor tyk isolering har du under slanger ?.

Mvh.
Bendt
Jeg har 2 kredse, som bliver delt i 2 oppe i skunken.
Jeg ved ikke hva Ødim. er på varmeslanger.
Længste kreds er ca. 30-33 meter fra fyret (så det bliver 60-66 meter med både fremløb og retur)
Cirkulationspumpe er af typen: Grundfos type UPS 25/60 180.
Jeg ved ikke hvor tyk isolering jeg har under gulvvarmen.
Jeg har i underetagen 9 radiatorer og 2 gange gulvvarme (gulvvarme ialt ca. 17 m2) underetagen er på ca. 140 m2.
På 1 sal er der 6 radiatorer, og første sal er på ca. 120 m2.