Re: Returen bliver kold på gulvvarmen

Indlæg af levi » 10 jan 2011 21:31

rmi-vejr » 10 Jan 2011, 21:29 skrev: Nu er det sådan at jeg kan ikke skrue mere op for flow (pumpen kører på max)
Hvad er det for en pumpe ?, - normalt sidder der en 25-60 180 på en shunt med over 4 kredse, - hvis pumpen er mindre end det, - så har du forklaringen.

Er det en A/A pumpe ?, - kører den permanent tryk ?


Brugeravatar
rmi-vejr
Stoker VIII
Stoker VIII
Indlæg: 322
Tilmeldt: 15 okt 2009 10:17
Mit fyr: Kondenserende oliefyr
Areal: 160
Brændsel: Olie
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Årligt forbrug: 1450 liter
Geografisk sted: Hallendrup mellem Århus og Randers
Kontakt:

Re: Returen bliver kold på gulvvarmen

Indlæg af rmi-vejr » 10 jan 2011 21:39

levi » 10 Jan 2011, 21:31 skrev: Hvad er det for en pumpe ?, - normalt sidder der en 25-60 180 på en shunt med over 4 kredse, - hvis pumpen er mindre end det, - så har du forklaringen.

Er det en A/A pumpe ?, - kører den permanent tryk ?
Hej Levi

Det er en Grundfos type UPS 25/60 180
Den kører på fuld knald
Min hjemmeside http://www.rmi-vejr.dk
Min private mail rmi@rmi-vejr.dk

levi

Re: Returen bliver kold på gulvvarmen

Indlæg af levi » 10 jan 2011 21:40

Når du siger fuld knald, - er det så dioderne i "venstre side" af pumpen der lyser ?

Tag et billede af den shunt, - jeg kender de fleste, - og kender de fleste skavanker på sådanne, - måske kender jeg din shunt :lol:

Brugeravatar
rmi-vejr
Stoker VIII
Stoker VIII
Indlæg: 322
Tilmeldt: 15 okt 2009 10:17
Mit fyr: Kondenserende oliefyr
Areal: 160
Brændsel: Olie
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Årligt forbrug: 1450 liter
Geografisk sted: Hallendrup mellem Århus og Randers
Kontakt:

Re: Returen bliver kold på gulvvarmen

Indlæg af rmi-vejr » 10 jan 2011 21:44

levi » 10 Jan 2011, 21:40 skrev:Kører den permanent tryk ? - Det skal den på gulvvarmeshunte, - ellers vil den ikke virke ordentligt :)
Ja det gør den, men jeg har ingen gulvvarmeshunt.
Gulvvarmen er koblet på systemet, som var det en alm. radiator.
Det kan være det er det som er galt ?
Min hjemmeside http://www.rmi-vejr.dk
Min private mail rmi@rmi-vejr.dk

levi

Re: Returen bliver kold på gulvvarmen

Indlæg af levi » 10 jan 2011 21:50

rmi-vejr » 10 Jan 2011, 21:44 skrev: Ja det gør den, men jeg har ingen gulvvarmeshunt.
Gulvvarmen er koblet på systemet, som var det en alm. radiator.
Det kan være det er det som er galt ?
Ja så fandt du selv fejlen :great:

Der skal shunt på idag, - de nye pumper kan ikke finde ordentligt ud af gulvvarme uden shunt :cry:

Derudover skal du huske på at modtrykket i en gulvvarmekreds er over dobbelt så stort som i en radiator :shock:


Brugeravatar
rmi-vejr
Stoker VIII
Stoker VIII
Indlæg: 322
Tilmeldt: 15 okt 2009 10:17
Mit fyr: Kondenserende oliefyr
Areal: 160
Brændsel: Olie
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Årligt forbrug: 1450 liter
Geografisk sted: Hallendrup mellem Århus og Randers
Kontakt:

Re: Returen bliver kold på gulvvarmen

Indlæg af rmi-vejr » 10 jan 2011 21:56

levi » 10 Jan 2011, 21:50 skrev: Ja så fandt du selv fejlen :great:

Der skal shunt på idag, - de nye pumper kan ikke finde ordentligt ud af gulvvarme uden shunt :cry:

Derudover skal du huske på at modtrykket i en gulvvarmekreds er over dobbelt så stort som i en radiator :shock:
Vil det sige at jeg skal have sådan en shunt som jeg har over ved fyret på, de 2 steder hvor gulvvarmen er koblet på ?
Min hjemmeside http://www.rmi-vejr.dk
Min private mail rmi@rmi-vejr.dk

levi

Re: Returen bliver kold på gulvvarmen

Indlæg af levi » 10 jan 2011 21:59

Nej du skal have en gulvvarme minishunt til 1 eller 2 kredse, - desværre må jeg ikke smide dig et link, - men det hedder en "pettinaroli minishunt" til gulvvarme :)

Brugeravatar
rmi-vejr
Stoker VIII
Stoker VIII
Indlæg: 322
Tilmeldt: 15 okt 2009 10:17
Mit fyr: Kondenserende oliefyr
Areal: 160
Brændsel: Olie
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Årligt forbrug: 1450 liter
Geografisk sted: Hallendrup mellem Århus og Randers
Kontakt:

Re: Returen bliver kold på gulvvarmen

Indlæg af rmi-vejr » 10 jan 2011 23:22

levi » 10 Jan 2011, 21:59 skrev:Nej du skal have en gulvvarme minishunt til 1 eller 2 kredse, - desværre må jeg ikke smide dig et link, - men det hedder en "pettinaroli minishunt" til gulvvarme :)
Jeg har fundet den på din side :D
Men jeg har slet ikke plads til at monterer dem på gulvvarmen. (har ikke lige mere strøm på mit kamera)
Tager lige nogen billeder senere
Min hjemmeside http://www.rmi-vejr.dk
Min private mail rmi@rmi-vejr.dk

Brugeravatar
viking48
Stoker IX
Stoker IX
Indlæg: 376
Tilmeldt: 30 dec 2009 00:12
Mit fyr: R 15 med Linux
Areal: 240+50 m2 værksted
Brændsel: Korm/piller
Fremviser gerne i postnummer: 4941
Dagligt forbrug: 45-50 KG
Årligt forbrug: 8-9 t korn

Re: Returen bliver kold på gulvvarmen

Indlæg af viking48 » 10 jan 2011 23:46

hej jeg har en 15-40-130 alfa på mit gulv varme system ialt 180 m2 3 stk radiatore jeg ikke problemer med at få varmen rundt icon_cheesygrin.gif
der er 6 kredse :shock: :great:
pumpen køre i auto 11wat

levi

Re: Returen bliver kold på gulvvarmen

Indlæg af levi » 10 jan 2011 23:49

viking48 » 10 Jan 2011, 23:46 skrev:hej jeg har en 15-40-130 alfa på mit gulv varme system ialt 180 m2 3 stk radiatore jeg ikke problemer med at få varmen rundt icon_cheesygrin.gif
der er 6 kredse :shock: :great:
pumpen køre i auto 11wat
Ifølge grundfos virker auto adapt ikke på gulvvarme, - men det gør det nu alligevel engang imellem icon_cheesygrin.gif

Det er dog ikke noget man "snakker" om, - for det er oftest modsat :great:


Besvar