Diskussion og spørgsmål vedr. kedler, installationen og skorstenen
Akkumuleringstank, VVB, Trækstabilisator
-
levi
Indlæg
af levi » 10 jan 2011 21:31
Hvad er det for en pumpe ?, - normalt sidder der en 25-60 180 på en shunt med over 4 kredse, - hvis pumpen er mindre end det, - så har du forklaringen.
Er det en A/A pumpe ?, - kører den permanent tryk ?
-
rmi-vejr
- Stoker VIII
- Indlæg: 322
- Tilmeldt: 15 okt 2009 10:17
- Mit fyr: Kondenserende oliefyr
- Areal: 160
- Brændsel: Olie
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Årligt forbrug: 1450 liter
- Geografisk sted: Hallendrup mellem Århus og Randers
-
Kontakt:
Indlæg
af rmi-vejr » 10 jan 2011 21:39
levi » 10 Jan 2011, 21:31 skrev:
Hvad er det for en pumpe ?, - normalt sidder der en 25-60 180 på en shunt med over 4 kredse, - hvis pumpen er mindre end det, - så har du forklaringen.
Er det en A/A pumpe ?, - kører den permanent tryk ?
Hej Levi
Det er en Grundfos type UPS 25/60 180
Den kører på fuld knald
-
levi
Indlæg
af levi » 10 jan 2011 21:40
Når du siger fuld knald, - er det så dioderne i "venstre side" af pumpen der lyser ?
Tag et billede af den shunt, - jeg kender de fleste, - og kender de fleste skavanker på sådanne, - måske kender jeg din shunt
-
rmi-vejr
- Stoker VIII
- Indlæg: 322
- Tilmeldt: 15 okt 2009 10:17
- Mit fyr: Kondenserende oliefyr
- Areal: 160
- Brændsel: Olie
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Årligt forbrug: 1450 liter
- Geografisk sted: Hallendrup mellem Århus og Randers
-
Kontakt:
Indlæg
af rmi-vejr » 10 jan 2011 21:44
levi » 10 Jan 2011, 21:40 skrev:Kører den permanent tryk ? - Det skal den på gulvvarmeshunte, - ellers vil den ikke virke ordentligt
Ja det gør den, men jeg har ingen gulvvarmeshunt.
Gulvvarmen er koblet på systemet, som var det en alm. radiator.
Det kan være det er det som er galt ?
-
levi
Indlæg
af levi » 10 jan 2011 21:50
rmi-vejr » 10 Jan 2011, 21:44 skrev:
Ja det gør den, men jeg har ingen gulvvarmeshunt.
Gulvvarmen er koblet på systemet, som var det en alm. radiator.
Det kan være det er det som er galt ?
Ja så fandt du selv fejlen
Der skal shunt på idag, - de nye pumper kan ikke finde ordentligt ud af gulvvarme uden shunt
Derudover skal du huske på at modtrykket i en gulvvarmekreds er over dobbelt så stort som i en radiator
-
rmi-vejr
- Stoker VIII
- Indlæg: 322
- Tilmeldt: 15 okt 2009 10:17
- Mit fyr: Kondenserende oliefyr
- Areal: 160
- Brændsel: Olie
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Årligt forbrug: 1450 liter
- Geografisk sted: Hallendrup mellem Århus og Randers
-
Kontakt:
Indlæg
af rmi-vejr » 10 jan 2011 21:56
levi » 10 Jan 2011, 21:50 skrev:
Ja så fandt du selv fejlen
Der skal shunt på idag, - de nye pumper kan ikke finde ordentligt ud af gulvvarme uden shunt
Derudover skal du huske på at modtrykket i en gulvvarmekreds er over dobbelt så stort som i en radiator
Vil det sige at jeg skal have sådan en shunt som jeg har over ved fyret på, de 2 steder hvor gulvvarmen er koblet på ?
-
levi
Indlæg
af levi » 10 jan 2011 21:59
Nej du skal have en gulvvarme minishunt til 1 eller 2 kredse, - desværre må jeg ikke smide dig et link, - men det hedder en "pettinaroli minishunt" til gulvvarme
-
rmi-vejr
- Stoker VIII
- Indlæg: 322
- Tilmeldt: 15 okt 2009 10:17
- Mit fyr: Kondenserende oliefyr
- Areal: 160
- Brændsel: Olie
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Årligt forbrug: 1450 liter
- Geografisk sted: Hallendrup mellem Århus og Randers
-
Kontakt:
Indlæg
af rmi-vejr » 10 jan 2011 23:22
levi » 10 Jan 2011, 21:59 skrev:Nej du skal have en gulvvarme minishunt til 1 eller 2 kredse, - desværre må jeg ikke smide dig et link, - men det hedder en "pettinaroli minishunt" til gulvvarme
Jeg har fundet den på din side
Men jeg har slet ikke plads til at monterer dem på gulvvarmen. (har ikke lige mere strøm på mit kamera)
Tager lige nogen billeder senere
-
viking48
- Stoker IX
- Indlæg: 376
- Tilmeldt: 30 dec 2009 00:12
- Mit fyr: R 15 med Linux
- Areal: 240+50 m2 værksted
- Brændsel: Korm/piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4941
- Dagligt forbrug: 45-50 KG
- Årligt forbrug: 8-9 t korn
Indlæg
af viking48 » 10 jan 2011 23:46
hej jeg har en 15-40-130 alfa på mit gulv varme system ialt 180 m2 3 stk radiatore jeg ikke problemer med at få varmen rundt
der er 6 kredse
pumpen køre i auto 11wat
-
levi
Indlæg
af levi » 10 jan 2011 23:49
viking48 » 10 Jan 2011, 23:46 skrev:hej jeg har en 15-40-130 alfa på mit gulv varme system ialt 180 m2 3 stk radiatore jeg ikke problemer med at få varmen rundt
der er 6 kredse
pumpen køre i auto 11wat
Ifølge grundfos virker auto adapt ikke på gulvvarme, - men det gør det nu alligevel engang imellem
Det er dog ikke noget man "snakker" om, - for det er oftest modsat