twc » 02 Jan 2011, 03:41 skrev:
...en metro 605c vvb som jeg har i tankerne ikke kan kører på varmeveksler og el varmelegme samtidtig, der står i brugsanvisningen at man skal sætte omskifter på enten el varmelegme/centralvarme.
Jeg forstillede mig, at du satte combi-vvb'en i el-varmer-positionen. Gerne med en lidt lavere set-temperatur end den du sætter i Ønsket varmvandsbeholder temperatur i Scotte/Woody'en.
Desuden kan man i Scotte/Woody'en sætte hysteresen for, hvor lav temperaturen i varmvandsbeholderen skal være, før opvarmningen fra pillefyret starter.
Scotte/Woody'en skal have sin egen temperaturføler i varmvandsbeholderen (evt ca. 100 kr. på eBay, hvis du ikke køber den sammen med trevejsventilen ).
I den opstilling har varmvandsbeholder ingen kontrol over, hvornår pillefyret sender varmt kedelvand gennem varmvandsbeholderen.
Hvis fyret går i stop eller er slukket, så er trevejsvej-ventilen til varmvandsbeholderen lukket, og der kan ikke være nogen selvcirkulation. I den situation vil el-patronen automatisk overtage.
Jeg vil tro du skal kigge lidt på fyret også. Her i huset er det sådan at når vi tager et langt bad kan føleren i dyklommen godt komme ned på 11 grader. Selvom der stadig er lidt varmt vand tilbage. Hvis du kun kigger på temperaturen i VVB vil det jo så starte din el patron hver gang.
Man kunne måske lave noget der sagde under 35 grader i mere end 1 time f.eks.
twc » 02 Jan 2011, 03:41 skrev:
Der er dog det andet problem at en metro 605c vvb som jeg har i tankerne ikke kan kører på varmeveksler og el varmelegme samtidtig, der står i brugsanvisningen at man skal sætte omskifter på enten el varmelegme/centralvarme.
Betyder det ikke bare med andre ord, at den allerede er klar til opgaven - man skal blot sørge for at (s)lukke for cirkulationen på centralvarmen, når elpatronen skal varme???
tjo Men problemet kan jo så være som Fer nævner, når der er forbrug på vvb risikere temperaturen at falde så meget varmelegemet aktiveres, hvis den så samtidig frakobler pumpen (via et relæ) risikeres fyret jo at gå i kog...:-o
Fer » 02 Jan 2011, 10:28 skrev:Jeg vil tro du skal kigge lidt på fyret også. Her i huset er det sådan at når vi tager et langt bad kan føleren i dyklommen godt komme ned på 11 grader. Selvom der stadig er lidt varmt vand tilbage. Hvis du kun kigger på temperaturen i VVB vil det jo så starte din el patron hver gang.
Ja, min standard løsning kræver så nok, at man skal kunne stille hysteresen på elpatronen ret højt op...og det er der vist ikke noget, der typer på at man kan...beklager...relæer med mere har jeg ikke forstand på...
Jeg vil dog fortsat mene, at uforudsete driftstop er så sjældne, og at det er så let i givet fald at trykke elpatronen til, at vi næppe står med et reelt problem, som det kan betale sig at kaste penge og tid efter..
Fer » 02 Jan 2011, 10:28 skrev:Jeg vil tro du skal kigge lidt på fyret også. Her i huset er det sådan at når vi tager et langt bad kan føleren i dyklommen godt komme ned på 11 grader. Selvom der stadig er lidt varmt vand tilbage. Hvis du kun kigger på temperaturen i VVB vil det jo så starte din el patron hver gang.
Man kunne måske lave noget der sagde under 35 grader i mere end 1 time f.eks.
Nemlig Fer! Derfor skal man først se om fyret kan levere varmen til VVB. Hvis ikke den kan det, så skal man først stoppe cirkulationspumpen. Magter fyret stadig ikke at hæve temperauren i anlægget, så er der gode chancer for at fyret er gået i stå og først her skal VVB have sin el-forsyning.
Jan_Al » 31 Dec 2010, 12:01 skrev:Jeg har lavet en styring til at klare opgaven. Jeg bruger sådan en sjover: http://cgi.ebay.de/Digitaler-Temperatur ... 27b76a1462 Jeg har føleren placeret i et dykrør på KSM'en. Når den starter, afbryder den for strømmen til VVB ved 58C og starter cirkulationspumpen ved 62C. Skulle kedlen gå ud (endnu aldrig sket), så stopper cirkultionspumpen ved 58C og slutter strømmen til VVB ved 55C. På den måde undgår du at overføre varmen fra VVB til resten af anlægget. Der er selvfølgelig også lavet den mulighed at det hele kan individuelt kan startes eller stoppes manuelt
Mange tak Sådan en er jeg da lige kommet til at købe til varmeflytnings projekt
Hej. Det letteste er vel bare og købe en vvb, hvor det elektriske varmelegme ligger over spiralen fra fyret , så undgår man alle problemerne, jeg har selv sådan en, og den er rigtig god, jeg blev rådet til og købe en sådan, af sælgeren fra arcon solvarme da jeg skulle have nyt solvarmesystem