Termostat til VVB

Diskussion og spørgsmål vedr. kedler, installationen og skorstenen
Akkumuleringstank, VVB, Trækstabilisator
Brugeravatar
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
13
Indlæg: 5100
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Mit fyr: Clivet 8,3kw luft-vand
Areal: 116
Brændsel: ren el
Fremviser gerne i postnummer: 6818
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 200 gange

Re: Termostat til VVB

Indlæg af Bigfoot »

nu skriver du jo at du har pexrør i din installation, det gør det da absolut nemt... meget nemt endda. Bare husk at termostaten skal sidde på returrøret fra vvb.
"omdrejningstal, kølevandstemperatur, og turbotryk, er alt sammen totalt ligegyldige parametre, som man egentlig ikke skal gå så højt op i."
citat Bigfoot, herning pullingarena.

anders.bai@hotmail
Stoker I
Stoker I
13
Indlæg: 26
Tilmeldt: 01 okt 2010 09:42
Mit fyr: Woody Black star 10kw
Areal: 170
Brændsel: Barlinek 6mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 7100
Geografisk sted: Lindved, Vejle

Re: Termostat til VVB

Indlæg af anders.bai@hotmail »

Ok - og så en føler til fyret? Eller klarer termostaten at lukke op og i, når behovet er der?

Vh Anders
Brugeravatar
Zarge
Stoker XVIII
Stoker XVIII
15
Indlæg: 4410
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 7500
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: plyf... nu ser vi...
Geografisk sted: Nær Sir ved Holstebro
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange

Re: Termostat til VVB

Indlæg af Zarge »

NEj, føleren skal i vvb, den skal jo åbne/lukke for gennemstrømingen i ventilen alt efter om vvb mangler varme eller ej
anders.bai@hotmail
Stoker I
Stoker I
13
Indlæg: 26
Tilmeldt: 01 okt 2010 09:42
Mit fyr: Woody Black star 10kw
Areal: 170
Brændsel: Barlinek 6mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 7100
Geografisk sted: Lindved, Vejle

Re: Termostat til VVB

Indlæg af anders.bai@hotmail »

Ok - forstået:-) Tak

Besvar