Hej Herinde
Jeg har et problem med mang. cirkulation på varmekredsen i huset.
Jeg har 2 gulvvarmeinst. til stueplan og 1. sal, jeg kan dog ikke rigtigt få varme i huset.
Det drejer sig om anlæg fra DVI(dansk vvs import), er der nogen der kender disse?
Der sidder en termostat på retur med en føler op i fremløbet, men uanset hvad jeg sætter den på (20-60gr) flytter det ingen ting på fremløbsvarmen
Håber der er nogle der kan hjælpe da fruen er ved at være
Mvh
Michael
Ps. Glædelig jul
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
manglende varme/cirkulation
-
- Stoker I
- Indlæg: 24
- Tilmeldt: 26 okt 2009 22:53
- Mit fyr: HS kombikedel
- Areal: 110
- Brændsel: brænde ca 25rm
- Geografisk sted: sydjylland
- MichaelK
- Stoker XVIII
- Indlæg: 4674
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Fremviser gerne i postnummer: 8410
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Geografisk sted: Feldballe-Djursland
- Givet likes: 334 gange
- Modtaget likes: 333 gange
Re: manglende varme/cirkulation
Hej
Nu ved jeg ikke hvad det er for en type termostat du har, men kunne det ikke
tænkes at den "hænger", og at den skal have lidt motion? Det sker da engang
imellem for radiatortermostater.
Mvh.
Nu ved jeg ikke hvad det er for en type termostat du har, men kunne det ikke
tænkes at den "hænger", og at den skal have lidt motion? Det sker da engang
imellem for radiatortermostater.
Mvh.
»Jo mere Jeg lære om mennesker, jo mere elsker Jeg min hund«
Citat: Mark Twain
-
- Stoker I
- Indlæg: 24
- Tilmeldt: 26 okt 2009 22:53
- Mit fyr: HS kombikedel
- Areal: 110
- Brændsel: brænde ca 25rm
- Geografisk sted: sydjylland
Re: manglende varme/cirkulation
Hej Michaelk
Nej det er ikke den der hænger har haft den skilt ad.
Der var problemmer med at fyret havde fået forstoppelse i sidste uge og havde fyldt brændkammeret med piller da jeg ikke var hjemme.
Jeg har en mistanke om at det kan være luft men på 1.sal kører det bedre end i stueplan og luft stiger jo opad.
Mvh
Michael
Nej det er ikke den der hænger har haft den skilt ad.
Der var problemmer med at fyret havde fået forstoppelse i sidste uge og havde fyldt brændkammeret med piller da jeg ikke var hjemme.
Jeg har en mistanke om at det kan være luft men på 1.sal kører det bedre end i stueplan og luft stiger jo opad.
Mvh
Michael
- themasterdk
- Stoker XII
- Indlæg: 725
- Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
- Mit fyr: KSM-Multistorker 275-18i
- Areal: 225 + værksted
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4450
- Dagligt forbrug: ca. 20-25 kg piller
- Årligt forbrug: 6 Tons
- Geografisk sted: Vestsjælland, Jyderup 4450
Re: manglende varme/cirkulation
"Der sidder en termostat på retur med en føler op i fremløbet, men uanset hvad jeg sætter den på (20-60gr) flytter det ingen ting på fremløbsvarmen "
Hvorfor skal din føler, side på fremløbet? Det er vel returen den skal side på.. eller er jeg helt ude i hampen.
Hvorfor skal din føler, side på fremløbet? Det er vel returen den skal side på.. eller er jeg helt ude i hampen.
--------- ;-) ---------------
- Zarge
- Stoker XVIII
- Indlæg: 4410
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 7500
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: plyf... nu ser vi...
- Geografisk sted: Nær Sir ved Holstebro
- Givet likes: 68 gange
- Modtaget likes: 96 gange
Re: manglende varme/cirkulation
Uden at være 100mtr mester i gulvvarme, så er det vel for at undgå at fremløbet bliver for varmt
Mvh Tonni Madsen
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/zarge.html
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/zarge.html
-
- Stoker I
- Indlæg: 24
- Tilmeldt: 26 okt 2009 22:53
- Mit fyr: HS kombikedel
- Areal: 110
- Brændsel: brænde ca 25rm
- Geografisk sted: sydjylland
Re: manglende varme/cirkulation
Hej ny info
Hvis jeg slukker for de 2 pumper på gulvvarme kredsen stiger temp i fremløb og der kommer varme på systemet men når jeg tænder falder temp. igen til under 30gr selvom termostaten står helt åben(60gr).
Jeg ved godt at der bliver blandet retur vand i fremløb for at styre temp. men hvis returtermo står på 60gr burde der vel komme mere varme rundt , det har der gjort tidligere.
Hjælp søges stadig
Mvh
Michael
Hvis jeg slukker for de 2 pumper på gulvvarme kredsen stiger temp i fremløb og der kommer varme på systemet men når jeg tænder falder temp. igen til under 30gr selvom termostaten står helt åben(60gr).
Jeg ved godt at der bliver blandet retur vand i fremløb for at styre temp. men hvis returtermo står på 60gr burde der vel komme mere varme rundt , det har der gjort tidligere.
Hjælp søges stadig
Mvh
Michael
-
- Stoker XV
- Indlæg: 1078
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Mit fyr: MGM 15 Comfort + Passat Atmos m. akku.
- Areal: 275
- Brændsel: Træpiller + brænde i Atmos'en
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: 6 t + brænde
- Geografisk sted: Sydvestjylland
- Givet likes: 75 gange
- Modtaget likes: 60 gange
Re: manglende varme/cirkulation
Bedste bud, er at dine gulvvarmekredse synes det er nemmere at tage vandet fra returslangerne end at tage nyt varmt vand ind, - løsning er at hæve trykket på tilgangen af det varme vand, så der er mere tryk på hen mod termostaten - så hæv hastigheden på pumpen som sidder før de to gulvvarme kredse.
Formoder at du også har radiatorer og/eller vvb som din pumpe forsyner udover de to gulvvarmekredse, og lige nu er kniber det åbenbart med at forsyne det hele, hvorfor pumperne i gulvvarmekredsene trækker formeget af returvandet med (det er åbenbart nemmest for dem).
Formoder at du også har radiatorer og/eller vvb som din pumpe forsyner udover de to gulvvarmekredse, og lige nu er kniber det åbenbart med at forsyne det hele, hvorfor pumperne i gulvvarmekredsene trækker formeget af returvandet med (det er åbenbart nemmest for dem).
Mvh Jens
Hvis du ikke ændre kurs, - så risikere du at ende der, hvor du er på vej hen !