Har siden 2004 fyret i Vigas 25 kW, hvorpå der var monteret en temp.styret shuntventil og en Grundfos UPS 25-40 pumpe. Da shuntventilen brød sammen for en måneds tid siden, besluttede jeg mig for at forenkle systemet med en ladeventil enhed. Valget faldt på ESBE LTC100, dels pga. prisen, men også fordi jeg regnede svensk produkt = kvalitet. Det holder nu ikke helt stik. Da jeg altid har kørt med 65-67 gr.C på tilgang til kedel, forsynede jeg ladeenheden med en 70 gr.C termoindsats.
1. PROBLEM:
Afgangstemp. fra akku.tanke= 35 gr.C - tilgang på LTC100 = 45-50 gr.C ????
Afgangstemp. fra LTC100 = 61-62 gr.C, selvom termoindsatsen er 70 gr.C.
Termometrene blev kontrolleret i koldt og varmt vand, og de viste rigtigt.
KONKLUSION: Termometrene måler ikke direkte i vandet, men i ladeenhedens gods nær vandet, og varmes hurtigere 'vandring' gennem stål snyder åbenbart.
2. PROBLEM:
LTC100 er forsynet med en Wilo RS 25/4 pumpe, som stort set har samme ydelse som Grundfos UPS 25-40.
Det er åbenbart ikke nok, for selvom den står på højeste trin (3), reducerer kedlen blæserhastighed pga. kedlens setpunkt (80 gr.C) nås.
Nå - termoindsatsen kan selvfølgelig skiftes til 60 gr.C, men det er jeg ikke meget for, da min overbevisning er, at høj tilgangstemp. er godt for kedlen korrosionsmæssigt, og er med til at forbedre forbrændingen, som bevirker at jeg aldrig har haft problemer med sod i kedlen.
Så en kraftigere pumpe da. Jeg skriver til Wilo Danmark og spørger om RS 25/6 (= UPS 25-60) har samme pumpehus som RS 25/4 (det har UPS 25-60 og 25-40 nemlig). Svaret er skuffende, nærmest "Goddag mand - økseskaft". De svarer at man ikke umiddelbart kan bytte om, og at jeg skal kontakte min VVS-installatør. "Goddaw do". Ingen VVS'er i miles omkreds har imponeret mig - tværtimod. Med maskinmester baggrund og 35 års erfaring har jeg mere end én gang kunnet påpege fejl og mangler i deres gøren og laden hos naboer og bekendte.
Hva' så? Altra har en billig RS 25/6 på programmet, så jeg vover det ene øje og køber en. Det viser sig at RS 25/4 og RS 25/6 har nøjagtig ens mål. RS 25/6's større ydelse er opnået ved højere omdr. hastighed.
Af med 25/4 og på med 25/6.
Med RS 25/6 på trin 2, kan den heller ikke følge med, og kedelblæseren reduceres. På trin 3 kan kedlen ikke følge med. Selvom den kører 100% kommer kedeltemp. ikke over 75 gr.C.
????????
Gruble - gruble !!
Blæseren i mit ventilationsanlæg er trinløst reguleret, og el-motorer er vel principielt ens, hvadenten de trækker en blæser eller en cirkulationspumpe. Tilfældigvis har jeg en sådan regulator liggende fra en tidligere badeværelsesombygning.
Den trinløse regulator bliver bygget ind i cirkulationspumpens el-forsyning.
Og som antaget - DET VIRKER !!
Så nu står pumpen på trin 3, og hastighedsregulatoren er justeret ned, så pumpekapacitet og kedelkapacitet stemmer overens.
Herligt at se hvordan Vigas'en buldrer derudaf med 100 i timen og samtidig holde ønsket kedeltemp.
Ønsker at alle har haft en lige så god søndag som jeg har.
/Flemming
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Trinløs regulering af cirkulationspumpe
-
- Stoker XV
- Indlæg: 1034
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Mit fyr: MGM Comfort 15 + Passat Ventum VG-40
- Areal: 210
- Fremviser gerne i postnummer: 6818
- Geografisk sted: Roust, 6818 Årre
- Givet likes: 29 gange
- Modtaget likes: 34 gange
Trinløs regulering af cirkulationspumpe
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Hvad kan udskydes til imorgen, skal ikke laves idag - thi imorgen er det måske overflødigt
Flemming Thomsen
Hvad kan udskydes til imorgen, skal ikke laves idag - thi imorgen er det måske overflødigt
- Klaus
- Stoker XVIII
- Indlæg: 3772
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Brændsel: De billigste træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6900
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Årligt forbrug: Forventet 4 ton
- Geografisk sted: Vestjylland ved siden af Ringkøbing fjord.
- Givet likes: 3 gange
- Modtaget likes: 2 gange
Re: Trinløs regulering af cirkulationspumpe
Selvforsynernes samlingsted: https://www.facebook.com/groups/126990627465139/
- majland
- Stoker XI
- Indlæg: 596
- Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
- Mit fyr: Twinheat M20, 1998 - Skrottet
- Areal: 218m2
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9632
- Dagligt forbrug: 16-48
- Årligt forbrug: 4-5.5 ton
- Geografisk sted: Bjerregrav [9632]
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 11 gange
Re: Trinløs regulering af cirkulationspumpe
Lige præcis det samme jeg har gjort på min termovar - http://majland.org/blog/?p=506 - Dog for at kunne regulere den ned i effekt til lavere end dens 45W på trin 1 når jeg tænder op i stokeren...
Men hvordan er de 3 trin lavet på en grundfos pumpe ? burde jeg istedet lade den stå på trin 3 og regulere ned derfra ?
Så
Men hvordan er de 3 trin lavet på en grundfos pumpe ? burde jeg istedet lade den stå på trin 3 og regulere ned derfra ?
Så
1998 Twinheat M20 - Skrottet :-(
2010 10m2 Solvarme http://mariendalvej.dk/tag/solvarme
2012 6.9Kwp Solceller http://mariendalvej.dk/tag/solceller
2021 13kW Bosch Varmepumpe
2010 10m2 Solvarme http://mariendalvej.dk/tag/solvarme
2012 6.9Kwp Solceller http://mariendalvej.dk/tag/solceller
2021 13kW Bosch Varmepumpe
-
- Stoker XV
- Indlæg: 1034
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Mit fyr: MGM Comfort 15 + Passat Ventum VG-40
- Areal: 210
- Fremviser gerne i postnummer: 6818
- Geografisk sted: Roust, 6818 Årre
- Givet likes: 29 gange
- Modtaget likes: 34 gange
Re: Trinløs regulering af cirkulationspumpe
Hej Majland,
Kender ikke Grundfos pumpemotorerne 100%, men jeg tror det er noget med pol-omkobling. 2-polet= 3000 omdr./min., 4-polet= 1500 omdr./min. osv.
Jeg har heller ikke nok indsigt i trinløse regulatorer til at kunne sige, om man nedsætter effektforbruget når man sænker omdr. tallet, eller om man blot brænder den overskydende effekt af i regulatoren eller . . . .
Regulatoren skruer ned for det afgivne, og er ligeglad med hvordan det afgivne bruges, så jeg mener du skal blive på det lave trin.
/Flemming
Kender ikke Grundfos pumpemotorerne 100%, men jeg tror det er noget med pol-omkobling. 2-polet= 3000 omdr./min., 4-polet= 1500 omdr./min. osv.
Jeg har heller ikke nok indsigt i trinløse regulatorer til at kunne sige, om man nedsætter effektforbruget når man sænker omdr. tallet, eller om man blot brænder den overskydende effekt af i regulatoren eller . . . .
Regulatoren skruer ned for det afgivne, og er ligeglad med hvordan det afgivne bruges, så jeg mener du skal blive på det lave trin.
/Flemming
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Hvad kan udskydes til imorgen, skal ikke laves idag - thi imorgen er det måske overflødigt
Flemming Thomsen
Hvad kan udskydes til imorgen, skal ikke laves idag - thi imorgen er det måske overflødigt
- majland
- Stoker XI
- Indlæg: 596
- Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
- Mit fyr: Twinheat M20, 1998 - Skrottet
- Areal: 218m2
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9632
- Dagligt forbrug: 16-48
- Årligt forbrug: 4-5.5 ton
- Geografisk sted: Bjerregrav [9632]
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 11 gange
Re: Trinløs regulering af cirkulationspumpe
Den lindab regulator jeg bruger skruer ned for effektforbruget. Jeg har justeret dens min. hastighed til at svare til 15W på min pumpe.
Vil tro den bare klipper nogler perioder ud af lysnettes 50hz
Tid til at se på den fefekte ups jeg har liggende ...
Vil tro den bare klipper nogler perioder ud af lysnettes 50hz
Tid til at se på den fefekte ups jeg har liggende ...