Side 1 af 1

akkumuleringsbeholdere

: 23 okt 2010 12:00
af svæver
Hejsa

Jeg prøver lige igen, jeg skal til at lave ny fyrrumsinstallation- og har 3 akkutanke heraf en med brugsvandsbholder,

Hvordan er det lige bedst at strikke det sammen?
Parrel eller serie kobling ?
Tanken med brugsvand først eller sidst? evt. med lukkeventil?

Tankene er på 500l stykket (det var det største jeg kan få ind i kælderen), jeg har dog også en 300l også med brugsvandstank i den regner jeg ikke med at bruge.
Alle forslag modtages med tak- jeg har set på diagrammer på atmos hjemmeside det bliver man lidt forvirret af
der er 32 forskellige

/jørgen

Re: akkumuleringsbeholdere

: 23 okt 2010 12:37
af Landbo
Hej Svæver.

Ville selv koble alle i serie og beholderen med vbb skal sidde nærmest fremløbet fra kedlen.

Re: akkumuleringsbeholdere

: 23 okt 2010 17:54
af svæver
Hej

jamen vil den tank ikke først blive kold så? og dermed det varme forbrugsvand?

/jørgen

Re: akkumuleringsbeholdere

: 23 okt 2010 20:25
af Flemmingth
Prøv at se i Diagrammer: Fastbrændsel (gasogen) + oliefyr. Sådan har jeg strikket 3 stk. 1200 L tanke sammen. Tank 1 (med VV beholder) er isoleret fra 2+3, som er placeret klods op ad hinanden, og derved virker som én tank.
I fyringssæsonen følges tankene nogenlunde ad temp. mæssigt. I sommersæsonen hvor jeg kun fyrer ca. hver 10. dag, køles tank 1 hurtigst, men så opstår der naturlig cirkulation, hvorved varmt vand løber fra toppen af 2+3 til 1. I bunden løber så koldt vand fra 1 til 2+3. Facinerende at gå og observere på termometrene. VV beholderen i tank 1 er en 130 L fra en skrottet oliefyret kedel.
/Flemming

Re: akkumuleringsbeholdere

: 23 okt 2010 20:41
af Landbo
Hej igen.

Nej, returvandet som du selvf. leder ind i bunden af tank nummer 3 skubber det varme vand over i tank nr. 2 og til sidst til tank nr. 1. Ved at forbinde tankene i serie bibeholder du faktisk opvarmningen af brugsvandet længst muligt. Har selv brugt det princip på mit gamle anlæg uden problemer med en extern vbb.

Nu jeg kommer til og tænke over det, kan der måske opstå et problem ved sommerkørsel hvor huset ikke aftager varme, da vandet så ikke kan cirkulere 'baglæns' gennem tank nr. 2 til nr. 1. Hmm, det problem kan dog løses ved at bypasse tank nr. 3 og nr. 2 (føre returen til tank nr. 1) men så har du ikke så stort et varmelager at bruge til brugsvand og skal fyre hver dag. Men hvis du har gulvvarme i badeværelset vil det måske ikke blive noget stort problem alligevel.

Er egentelig blevet lidt forvirret omkring brugen af den tank med indbygget vbb. Vil du stadig bruge eller skippe den ?

Re: akkumuleringsbeholdere

: 23 okt 2010 22:39
af svæver
Hej
Jeg vilbruge den ene tank med vvb i samt 2 uden, den lille med vvb skipper jeg. jeg ved ikke rigtig hvordan jeg kan udnytte den ordentlig.
/jørgen

Re: akkumuleringsbeholdere

: 24 okt 2010 08:55
af pelle
Vi har været igang med det akkutank tilslutning før. Er det ikke den måde jeg har tegnet det på, du mener, Landbo ?

viewtopic.php?f=183&t=6665

Re: akkumuleringsbeholdere

: 24 okt 2010 13:04
af Landbo
Hej.

Svæver: Ja ok. Du vil skippe den lille tank med indbygget vbb (300 l) og bruge en 500 l tank med indbygget vbb pluds 2 stk 500 l tanke uden vbb. SÅ håber jeg at det er fesen ind på min lystavle. icon_cheesygrin.gif

Efter at have tænkt nærmere over tingene, vil min anbefaling helt klart være at bruge en serieforbindelse sammen med en extern vbb. Men hvis du vil bruge en tank med indbygget vbb + 2 tanke uden, bør du nok parrelelforbinde alle da du ikke kan få en serieforbindelse til at køre ordenteligt når der kun er et lille eller intet forbrug til opvarmning af huset (sommerkørsel). Det grundet manglende extern cirkulation.

Pelle: Ja, det med de 'forbundene' kar har været oppe og vende rigtig mange gange her i forumet. På den tegning du har lavet, er tankene helt rigtigt forbundet i serie hvilket jeg personligt helt klart vil foretrække.

Re: akkumuleringsbeholdere

: 25 okt 2010 08:58
af Flemmingth
Parallel- eller serieforbindelse af akku. tanke ER religion – efter min mening.
Principielt er serieforbindelse vel optimalt (højt og slankt, men ved siden af hinanden).
I praksis fungerer parallelforbindelse udmærket – ihvertfald for mig.
Her er mine aflæsninger i gr. C fra de sidste dage, se vedhæftede diagram.
23/10 kl. 1645: T1= 80, T2=77, T3=75, T4=81, T5=78, T6=73, T7=80, T8=76 (efter endt fyring)
24/10 kl. 1930: T1= 67, T2=54, T3=30, T4=76, T5=50, T6=28, T7=76, T8=32
25/10 kl. 0800: T1=50 , T2=33, T3=27, T4=59, T5=33, T6=26, T7=60, T8=31 (før opfyring)
/Flemming
Kedel-anlæg.doc
Akku.tanke i parallel
(80 KiB) Downloadet 83 gange