Re: Indstilling af returventil i gulvvarme?

Indlæg af Fer » 21 okt 2010 20:03

Jeg sidder lige og kigger det efter i sømmende.

Ved du hvor mange meter slange du har i dit gulv?
--
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light


Flemmingth
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1034
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Mit fyr: MGM Comfort 15 + Passat Ventum VG-40
Areal: 210
Fremviser gerne i postnummer: 6818
Geografisk sted: Roust, 6818 Årre
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 34 gange

Re: Indstilling af returventil i gulvvarme?

Indlæg af Flemmingth » 21 okt 2010 20:24

Lund » 21 Oct 2010, 19:40 skrev:Hmmm det fremgår af det første indlæg hvilken shunt det drejer sig om, er mit indlæg så svært at forstå?
Der sidder en regulerbar returventil som man skal indstille efter et diagram, det er der jeg går kold, prøv at læs pdfèn (linket) på mit første indlæg så i kan svare ud fra hvad mit spørgsmål drejer sig om. icon_cheesygrin.gif
Sorry ! ! Jeg overså link'et.
Nå - det er jo også øjnene man først bliver blind på.
/Flemming
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Hvad kan udskydes til imorgen, skal ikke laves idag - thi imorgen er det måske overflødigt

Brugeravatar
Fer
Supporter
Supporter
Indlæg: 1019
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4684
Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
Geografisk sted: Nr. Tvede
Modtaget likes: 1 gang

Re: Indstilling af returventil i gulvvarme?

Indlæg af Fer » 21 okt 2010 20:40

De skriver følgende under eksempel:

Summen af tryktabet i varmekredsen og reguleringsventilen pos. 8 skal være mindre end det forhåndenværende
tryk ifl g. pumpediagrammet.
Eksempel – 1 varmekreds:
Rørtype: 20 mm PEX
Varmekreds: 24 m² = 80 m PEX-rør
Af tryktabstabellen fi ndes tryktabet i PEX-røret = 0,737 mVS
Vandmængden beregnes til = 24 x 8,6 = 206,4 l/h
Ved et ønsket tryktab over reguleringsventilen på 0,8 mVS fi ndes af diagram, varmekreds, at reguleringsventilen
skal åbnes til pos. 5 - se diagram, varmekreds.
Da det samlede tryktab i kredsen er 0,737 + 0,8 mVS = 1,537 mVS indstilles pumpen på trin 2, se pumpediagrammet.


Nu antager jeg du har 120 meter rør i dine 50kvm (det er nemlig havde en anden tabel i filen går til max) Så laver vi samme beregning:

Rørtype 20mm PEX.
Varmekreds 50m2 =120 m PEX (antager jeg)
Af tryktabellen findes ryktabet i PEX røret. = 2,182 mVS
Vandmængden beregnes til : (Qvarmekreds = A x 8,6 [ l/h ]) Qvarme=50x8,6=430 l/h
Ved et ønsket tryktab over reguleringesventilen på 0,8mVS (Dette skal der være for ellers kan den ikke regulere)

Her finder jeg også brugsanvisningen noget lodden. Men fandt denne omregner (Kender ikke daPa) http://www.convertunits.com/from/daPa/to/cm+H2O hvilket giver 80cmVS =784 daPa (ca faktor 1000 fra mVs)

Jeg går så ind på den vandrette linie og går lodret op ved 430 l/t (kg/t) (grøn streg) (Formoder du kender til et logaritmisk diagram, ellers er det ved lidt over 4 imellem 100 og 1000 på den vandrette akse) Sæt en lodret linie der.
Vandret går jeg så ind ved 784DaPA dvs lige under 8 (rød streg)

Nu har vi et sted hvor den krydser, der desværre ligger uden for hvad du kan indstille den til. Men mon ikke det går alligevel. Vi er vist tilbage til hvor jeg startede, altså helt op for skidtet :)

Pumpen skal arbejde imod samlet omkring 3mVS så den sætter vi på 3. Det er lidt uden for diagrammet, men mon ikke også det går.

De skriver også at et enkeltstrengs anlæg kan gå til 35kvm. Så det er vel ok man ikke helt kan ramme stregerne :)

Håber det hjalp.
diagram.jpg
--
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light

Brugeravatar
Lund
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1493
Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 150
Brændsel: Biopillen 8 mm.
Fremviser gerne i postnummer: 7620
Årligt forbrug: 5,5 Ton
Geografisk sted: Tørringhuse/Lemvig
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 3 gange
Kontakt:

Re: Indstilling af returventil i gulvvarme?

Indlæg af Lund » 21 okt 2010 20:46

Fer » 21 Oct 2010, 20:03 skrev:Jeg sidder lige og kigger det efter i sømmende.

Ved du hvor mange meter slange du har i dit gulv?
Nej desværre det var i huset da vi overtog det

Brugeravatar
Lund
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1493
Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 150
Brændsel: Biopillen 8 mm.
Fremviser gerne i postnummer: 7620
Årligt forbrug: 5,5 Ton
Geografisk sted: Tørringhuse/Lemvig
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 3 gange
Kontakt:

Re: Indstilling af returventil i gulvvarme?

Indlæg af Lund » 21 okt 2010 20:51

Fer » 21 Oct 2010, 20:40 skrev:De skriver følgende under eksempel:

Summen af tryktabet i varmekredsen og reguleringsventilen pos. 8 skal være mindre end det forhåndenværende
tryk ifl g. pumpediagrammet.
Eksempel – 1 varmekreds:
Rørtype: 20 mm PEX
Varmekreds: 24 m² = 80 m PEX-rør
Af tryktabstabellen fi ndes tryktabet i PEX-røret = 0,737 mVS
Vandmængden beregnes til = 24 x 8,6 = 206,4 l/h
Ved et ønsket tryktab over reguleringsventilen på 0,8 mVS fi ndes af diagram, varmekreds, at reguleringsventilen
skal åbnes til pos. 5 - se diagram, varmekreds.
Da det samlede tryktab i kredsen er 0,737 + 0,8 mVS = 1,537 mVS indstilles pumpen på trin 2, se pumpediagrammet.


Nu antager jeg du har 120 meter rør i dine 50kvm (det er nemlig havde en anden tabel i filen går til max) Så laver vi samme beregning:

Rørtype 20mm PEX.
Varmekreds 50m2 =120 m PEX (antager jeg)
Af tryktabellen findes ryktabet i PEX røret. = 2,182 mVS
Vandmængden beregnes til : (Qvarmekreds = A x 8,6 [ l/h ]) Qvarme=50x8,6=430 l/h
Ved et ønsket tryktab over reguleringesventilen på 0,8mVS (Dette skal der være for ellers kan den ikke regulere)

Her finder jeg også brugsanvisningen noget lodden. Men fandt denne omregner (Kender ikke daPa) http://www.convertunits.com/from/daPa/to/cm+H2O hvilket giver 80cmVS =784 daPa (ca faktor 1000 fra mVs)

Jeg går så ind på den vandrette linie og går lodret op ved 430 l/t (kg/t) (grøn streg) (Formoder du kender til et logaritmisk diagram, ellers er det ved lidt over 4 imellem 100 og 1000 på den vandrette akse) Sæt en lodret linie der.
Vandret går jeg så ind ved 784DaPA dvs lige under 8 (rød streg)

Nu har vi et sted hvor den krydser, der desværre ligger uden for hvad du kan indstille den til. Men mon ikke det går alligevel. Vi er vist tilbage til hvor jeg startede, altså helt op for skidtet :)

Pumpen skal arbejde imod samlet omkring 3mVS så den sætter vi på 3. Det er lidt uden for diagrammet, men mon ikke også det går.

De skriver også at et enkeltstrengs anlæg kan gå til 35kvm. Så det er vel ok man ikke helt kan ramme stregerne :)

Håber det hjalp.
diagram.jpg
Wauwwwwwww det tror da faen jeg ikke fattede en meter af skidtet, dvs konklusionen er: Jeg drejer ventilen alle de omgange den kan tage selv om det er ud over de 6 som jeg så et eller andet sted som max? Noget andet er, gulvvarmen fungerer uden den pumpe der sidder på shunten, er det normalt>>?


Brugeravatar
Fer
Supporter
Supporter
Indlæg: 1019
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4684
Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
Geografisk sted: Nr. Tvede
Modtaget likes: 1 gang

Re: Indstilling af returventil i gulvvarme?

Indlæg af Fer » 21 okt 2010 21:04

Ja, den kører bare på cirkulationspumpen fra dit fyr. Mit kører sådan lige pt. På søndag sætter jeg også et shunt system op.

Problemet et at man kører man på samme fremløbstemperatur som på resten af anlægget. Du vil altså have en varm og en kold ende på dit gulv. Ved at have pumpen til at kører det samme vand rundt og så kun tilsætte den mængde varmt vand der er nødvendig, så vil du opnå samme temperatur rundt i kredsen og du kan holde din gulvvarme under de 40 grader. (det anbefales ikke at gå over 40 grader)

Det var fandme heller ikke en nem brugsforvirring der var med. Jeg skulle mene jeg har den teoretiske det med mig som maskinmester, og alligevel var det ikke lige til. Bla. fordi de ikke snakker i samme enheder i teksten som på diagrammer osv.

Jeg ville gøre som du siger. Fuldt knald på skidtet og så ellers bare afsted :)
--
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light

Brugeravatar
Lund
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1493
Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 150
Brændsel: Biopillen 8 mm.
Fremviser gerne i postnummer: 7620
Årligt forbrug: 5,5 Ton
Geografisk sted: Tørringhuse/Lemvig
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 3 gange
Kontakt:

Re: Indstilling af returventil i gulvvarme?

Indlæg af Lund » 21 okt 2010 21:15

Thermostaten på shunten stillede jeg på 40 grader, kommer der så ikke bare 40 grader varmt vand ind i strengen? Nej jeg fattede hverken hoved eller hale i den manual, det er så mange år siden jeg arbejdede indenfor faget at shunte ikke engang var opfundet den gang.

Brugeravatar
Lund
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1493
Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 150
Brændsel: Biopillen 8 mm.
Fremviser gerne i postnummer: 7620
Årligt forbrug: 5,5 Ton
Geografisk sted: Tørringhuse/Lemvig
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 3 gange
Kontakt:

Re: Indstilling af returventil i gulvvarme?

Indlæg af Lund » 21 okt 2010 21:23

Jeg har lige haft lazer varmemåleren igang over gulvet. Temperaturen ligger på 28.5 grader overalt i gulvet, så der er ingen kold del, lyder det mystisk?

Brugeravatar
Fer
Supporter
Supporter
Indlæg: 1019
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4684
Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
Geografisk sted: Nr. Tvede
Modtaget likes: 1 gang

Re: Indstilling af returventil i gulvvarme?

Indlæg af Fer » 21 okt 2010 21:24

Når du stiller den på 40 grader så lukker den bare vand ind med den temperatur det nu har indtil at den opnår 40grader ved "cigaren" du har lagt på toppen af det vandrette messingrør.
--
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light

Brugeravatar
Lund
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1493
Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 150
Brændsel: Biopillen 8 mm.
Fremviser gerne i postnummer: 7620
Årligt forbrug: 5,5 Ton
Geografisk sted: Tørringhuse/Lemvig
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 3 gange
Kontakt:

Re: Indstilling af returventil i gulvvarme?

Indlæg af Lund » 21 okt 2010 21:30

Aha dvs pumpen skal køre uanset om jeg ærgrer mig over elregningen?


Besvar