Re: Ændret styring af metro combivandvarmer

Indlæg af anderswitt » 06 okt 2010 19:48



Brugeravatar
majland
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 596
Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
Mit fyr: Twinheat M20, 1998 - Skrottet
Areal: 218m2
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9632
Dagligt forbrug: 16-48
Årligt forbrug: 4-5.5 ton
Geografisk sted: Bjerregrav [9632]
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 11 gange

Re: Ændret styring af metro combivandvarmer

Indlæg af majland » 06 okt 2010 20:18

anderswitt: No offence - men læser du ikke hvad jeg skriver eller kan jeg ikke formulere mig forståeligt ?

Jeg har lige en gårdsplads imellem akku tanken med varmt vand og vvb'en der sidder inde i huset. Det er ikke ligetil at trække kabler på tværs. Dernæst vil kabler komme til at gå synligt igennem huset til teknikhjørnet med VVB'en. Det sidder ikke opad en ydermur.

(skulle jeg bygge idag ville jeg lægge et kloakrør som installationsrør til kabler - men det er et brugt hus og rørene på tværs var gravet ned før vi flyttede ind)
1998 Twinheat M20 - Skrottet :-(
2010 10m2 Solvarme http://mariendalvej.dk/tag/solvarme
2012 6.9Kwp Solceller http://mariendalvej.dk/tag/solceller
2021 13kW Bosch Varmepumpe

anderswitt
Stoker X
Stoker X
Indlæg: 458
Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
Mit fyr: orland 25 super
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
Fremviser gerne i postnummer: 4983
Årligt forbrug: 20-30rm

Re: Ændret styring af metro combivandvarmer

Indlæg af anderswitt » 06 okt 2010 21:15

jeg læser hvad du skriver kan bare ikke følge dig men det er nok mig som ikke kan se dit problen
men som jeg forstår det så vil du automatisere den lille kontakt i bunden af vandvarmeren så du ikke skal ud og trykke på den
og det vilde den termostat ku gøre som jeg linker til men det kan godt være at jeg opfatter det forkert

Brugeravatar
majland
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 596
Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
Mit fyr: Twinheat M20, 1998 - Skrottet
Areal: 218m2
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9632
Dagligt forbrug: 16-48
Årligt forbrug: 4-5.5 ton
Geografisk sted: Bjerregrav [9632]
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 11 gange

Re: Ændret styring af metro combivandvarmer

Indlæg af majland » 06 okt 2010 22:43

Jeg kan ikke nemt trække 20 meter kabel fra fyrrummet til vvb'en for at bruge termostaten.

Det er ikke planen at skulle køre cirkulation på centralvarme vandet for at en føler ved vvb'en har noget at måle på. Jeg er bange for alt for stort varmetab hvís jeg cirkulerer det når vvb'en ikke kalder på varme.

pt sidder der en alpha2 pumper der kører konstant. Men den går ned i 5W når der ikke er noget i huset der trækker varme (og der cirkulerer ikke vand). På sigt vil jeg også signalere den anden vej så pumpen kun kører når vvb eller gulvvarme trækker varme. Men det har noget længere udsigter at automatisere det...
1998 Twinheat M20 - Skrottet :-(
2010 10m2 Solvarme http://mariendalvej.dk/tag/solvarme
2012 6.9Kwp Solceller http://mariendalvej.dk/tag/solceller
2021 13kW Bosch Varmepumpe

anderswitt
Stoker X
Stoker X
Indlæg: 458
Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
Mit fyr: orland 25 super
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
Fremviser gerne i postnummer: 4983
Årligt forbrug: 20-30rm

Re: Ændret styring af metro combivandvarmer

Indlæg af anderswitt » 08 okt 2010 19:56

kan godt se dit problem sider lige og tænker på om der findes en trådløs termostat som du kan bruge til det
det med gulvvarmen forstår jeg ikke.. hvis du har en gulvvarme schunt kreds så skal du ikke have den alpha2 pumpe.
så du ikke har to pumper efter hianden.... hvis det er sådan så kan du flytte den alpha2 pumpe til over under din vvb
og så køre den over termostaten i vvb så den kun kører når den kalder på varme men det var lige et sidespring
og løser ikke dit problen lige nu


Brugeravatar
majland
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 596
Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
Mit fyr: Twinheat M20, 1998 - Skrottet
Areal: 218m2
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9632
Dagligt forbrug: 16-48
Årligt forbrug: 4-5.5 ton
Geografisk sted: Bjerregrav [9632]
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 11 gange

Re: Ændret styring af metro combivandvarmer

Indlæg af majland » 10 okt 2010 23:18

Jeg må hellere få taget mig sammen til at tegne og fortælle - et par diagrammer forklarer det nok bedre.

Det gamle kredsløb (før solvarme) sad der en ups 25-40 efter fyret og huset. I huset blev det så fordelt på 3 kredse a) VVB'en, b) Radiatorer på 1.sal og 2 gulvvarmekredse med returventiler c) Wirsbo gulvvarmeshunt med egen pumpe.

Ahs til b) skal fremløbstemperaturen holdes "nede" da jeg kører den varme lige i gulvet i bad og entre

Det nye setup er så at der er skudt en akkumuleringstank ind. Dvs ups'en der trak varme fra fyret til huset er erstattet af en alpha der trække fra akkumuleringstanken (med motorstyring på fremløbet så temperaturen kan sættes præcist. Fyret har så en termovar ladepumpe for at pumpe varme over i akku tanken. (I praksis skal den på træpiller så køre så langsomt at der ikke opvarmes noget synderligt )
1998 Twinheat M20 - Skrottet :-(
2010 10m2 Solvarme http://mariendalvej.dk/tag/solvarme
2012 6.9Kwp Solceller http://mariendalvej.dk/tag/solceller
2021 13kW Bosch Varmepumpe