Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

placering af trækstabilisator i skorsten med 2 røgrør

Diskussion og spørgsmål vedr. kedler, installationen og skorstenen
Akkumuleringstank, VVB, Trækstabilisator
Besvar
LCB
Stoker VII
Stoker VII
Indlæg: 290
Tilmeldt: 08 jul 2007 19:48
Mit fyr: LSM FBR (FUMO) 12 kw årg. 2008
Areal: 205
Brændsel: lidt af hvert.
Dagligt forbrug: 5 til 70 kg.
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Nordjylland
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 23 gange

placering af trækstabilisator i skorsten med 2 røgrør

Indlæg af LCB » 29 sep 2010 17:20

Hej

jeg vil have monteret en trækstabilisator i min skorsten.
jeg har 2 røgrør som kommer ind i samme side, 1 nederst som er fra gammel fastbrændsels fyr og en et stykke længere oppe som er aftræk fra stoker.
jeg er lidt i tvivl om hvor jeg skal sætte trækstabilisatoren i skorstenen.
fra gulvet til bund af nederste rør er der 54 cm, til top af dette rør er der fra gulv 69 cm
til næste rør er der 136 cm fra gulv og til top af røret 151 cm.
fra gulv til loft er der 244 cm.

Håber nogen har et godt bud på hvor den bedste placering vil være.

Mvh

Lars
Mvh

Lcb


Brugeravatar
Exsmeden
Stoker V
Stoker V
Indlæg: 176
Tilmeldt: 29 nov 2008 15:50
Fremviser gerne i postnummer: 6200
Geografisk sted: Sønderjylland
Givet likes: 114 gange
Modtaget likes: 3 gange

Re: placering af trækstabilisator i skorsten med 2 røgrør

Indlæg af Exsmeden » 29 sep 2010 18:30

Mojn.
Spørg din fejer, de ved næsten alt!
M.v.h.
Exsmeden
Suporter på
1: Scotte Blackstar 10KW 110l combi Vvb Huset er på 180 m2
2: Woody Mini 10Kw 150l combi Vvb Huset er på 240 m2
3: MCZ EGO Pilleovn.

Albert
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 826
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Modtaget likes: 1 gang

Re: placering af trækstabilisator i skorsten med 2 røgrør

Indlæg af Albert » 29 sep 2010 19:38

40 cm over øverste rør vil være optimalt

LCB
Stoker VII
Stoker VII
Indlæg: 290
Tilmeldt: 08 jul 2007 19:48
Mit fyr: LSM FBR (FUMO) 12 kw årg. 2008
Areal: 205
Brændsel: lidt af hvert.
Dagligt forbrug: 5 til 70 kg.
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Nordjylland
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 23 gange

Re: placering af trækstabilisator i skorsten med 2 røgrør

Indlæg af LCB » 29 sep 2010 19:45

ja, det hedder sig jo 40 cm over, men mener også der er en regel der siger min. 50 cm fra loft, og det kommer der jo ikke til at være så, der bliver jo kun ca. 35 cm. til loft
nogen der har forstand på hvad dette har at sige ?
eller hvorfor den regel endelig findes ?

Mvh

Lars
Mvh

Lcb

Brugeravatar
MichaelK
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 4672
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Fremviser gerne i postnummer: 8410
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Geografisk sted: Feldballe-Djursland
Givet likes: 333 gange
Modtaget likes: 333 gange

Re: placering af trækstabilisator i skorsten med 2 røgrør

Indlæg af MichaelK » 29 sep 2010 22:47

Hej


Afstandskravet, samt placeringen kan fraviges. Skorstensfejeren skal dog godkende
placeringen. Alternativt kan man da bruge den model til mont. direkte på røgrøret.
I så fald skal den selvfølgelig monteres på stokerens røgrør.



Mvh.

»Jo mere Jeg lære om mennesker, jo mere elsker Jeg min hund«

Citat: Mark Twain


Samsung444
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 17
Tilmeldt: 17 dec 2017 00:38
Givet likes: 2 gange

Re: placering af trækstabilisator i skorsten med 2 røgrør

Indlæg af Samsung444 » 02 jan 2018 18:52

nu kunne jeg godt tænke mig at vide om den må sette i fri luft eller inde i fyrrummet

Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 440 gange

Re: placering af trækstabilisator i skorsten med 2 røgrør

Indlæg af John Skov Jensen » 02 jan 2018 20:40

Samsung444 skrev:nu kunne jeg godt tænke mig at vide om den må sette i fri luft eller inde i fyrrummet
Da trækstabilisatoren skal regulere trækket i/trykfaldet over kedlen, må den nødvendigvis sidde i samme rum som kedlen

Men hvis du blot vil nedsætte trækket i skorstenen uden hensyntagen til det træk du opnår kan den godt monteres i skorstenen udefra i det fri

Samsung444
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 17
Tilmeldt: 17 dec 2017 00:38
Givet likes: 2 gange

Re: placering af trækstabilisator i skorsten med 2 røgrør

Indlæg af Samsung444 » 03 jan 2018 15:25

Jeg skal sige at det er en metalbestos multi 50 behøver man hele taget trækstabiliator den er jo også isoleret jeg har set en lille trækstabliator som kunne settes på røgrør jeg så den ude hos vv.esperten men fik ikke købt den jeg kan så ikke finde den nogle steder jeg haved nu også tænkt at den skulle sidde ind i fyrrummet tak

Samsung444
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 17
Tilmeldt: 17 dec 2017 00:38
Givet likes: 2 gange

Re: placering af trækstabilisator i skorsten med 2 røgrør

Indlæg af Samsung444 » 16 feb 2018 18:31

du skal sette det en halv meter over det øverste rør så bliver de bekke to reguleret og set den på 10%


Besvar