Side 1 af 2

AVTB som shunt?

: 19 sep 2010 13:05
af Bagger
Hej, jeg er lige ved at strikke mit nye varmeanlæg sammen, dertil skal jeg selvfølgelig bruge en shunt..

Til min overraskelse ser jeg at jeg har en fin avtb ventil liggende. Kan den bruges som en shunt, eller regulerer den for langsomt?

I tilfælde af at den kan bruges, modtages monteringsvejledning gerne... :)

Re: AVTB som shunt?

: 20 sep 2010 17:16
af Michael Poulsen
hej bagger.. jeg har også prøvet en avtb som shunt som du selv siger arbejder den langsomt
men jeg syntes ikke det var mit problem det var at der ikke er så stort et flow igennem den
så pumpen skulle stilles urimeligt højt.. jeg valgte istedet en esbe det køre bare super

Re: AVTB som shunt?

: 20 sep 2010 23:16
af Bagger
Hmm, så er den ikke så oplagt...

Jeg havde selv en espe ventil på mit gamle fyr, en termisk ventil, og det var dælme noget lort.. Derfor er jeg lidt urolig for at købe en igen.. Måske der ikke er grund til det?

I må gerne komme med flere anbefalinger angående hvilken shunt jeg skal investere i...

Re: AVTB som shunt?

: 21 sep 2010 00:27
af Michael Poulsen
du skriver dælme noget lort.. det kan jeg ikke forstå du siger da det er en meget enkel og simpel
form for et byepas med kun en bevægelig del

Re: AVTB som shunt?

: 21 sep 2010 00:33
af Michael Poulsen
du kan også købe en termostat med fjernføler der skal en dyklomme på returen selføgelig
ekx en ravi.. der er flere mærker at vælge imellem

Re: AVTB som shunt?

: 22 sep 2010 00:22
af Bagger
Ja, ventilen er meget simpel... men fakta var at denne termostat inden i blev ved med at gå fast, hvilket resulterede i at den ikke blandede noget vand i returen...

Jeg havde regnet med at købe en med løs føler, men jeg søgte mere en specifik model/mærke.

Har du nogen anbefalinger?

Re: AVTB som shunt?

: 22 sep 2010 23:53
af Michael Poulsen
jeg har ikke prøvet andre en den esbe jeg køre med nu så anbefale en det vil jeg ikke
men men ravi er der mange der køre med den er ikke særlig dyr,men prøv at søg og du skal finde :great:

Re: AVTB som shunt?

: 25 sep 2010 22:19
af søren ø
kuglehane

Re: AVTB som shunt?

: 26 sep 2010 01:19
af Bagger
Mjah, det blev også til en kuglehane på min gamle støbejernskedel, men jeg tror sku den nye pladejernskedel er lidt mere øm, så vil gerne have noget der kunne regulere præcist.

Re: AVTB som shunt?

: 26 sep 2010 13:02
af Landbo
Bagger skrev:Ja, ventilen er meget simpel... men fakta var at denne termostat inden i blev ved med at gå fast, hvilket resulterede i at den ikke blandede noget vand i returen...

Jeg havde regnet med at købe en med løs føler, men jeg søgte mere en specifik model/mærke.

Har du nogen anbefalinger?
Her er der et billigt bud http://www.vvs-eksperten.dk/search/?search=watts

Husk du skal bruge både ventilhus 3/4" + termostat og dyklomme.

P.S. Vil stærkt anbefale dig også at ofre et termometer på returen til kedlen når du alligevel skal have fat i rørtangen, så er du aldrig i tvivl om din shunt virker som den skal. :wink: