Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Skifte til alpha 2 cirkulationspumper og thermo shunt.

Diskussion og spørgsmål vedr. kedler, installationen og skorstenen
Akkumuleringstank, VVB, Trækstabilisator
Brugeravatar
Fer
Supporter
Supporter
Indlæg: 1019
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4684
Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
Geografisk sted: Nr. Tvede
Modtaget likes: 1 gang

Skifte til alpha 2 cirkulationspumper og thermo shunt.

Indlæg af Fer » 09 sep 2010 12:35

Hej Alle

Jeg har købt et hus med et Biotech Top Light fyr. Dette er udstyret med 2 stk grundfos UPS 24-40 og en manuel shunt ventil.

Jeg ville gerne have en termostyret shunt ventil istedet, da dette vil give væsentligt hurtigere opvarmning af kedlen, især her i perioden med pausestyring.

Derudover bruger jeg ca 100Kwh mere om måneden end jeg finder rimligt. (370Kwh) Derfor gik jagten ind på elslugerne.

Jeg har et intelligent system med stikkontakter osv. Der kan måle forbrug i hvert udtag, så jeg satte fyret til en af disse stikkontakter. Hvilket viser at der trækkes omkrign 135W når fyret i pause, dvs det er cirkualtionspumperne og styringen. Dette giver knap 100Kwh om måneden. Jeg forventer at kunne reducere dette til omkring 70W dvs omkring 50Kwh. En halvering. Alt i alt en tilbagebetalingstid på ca 2½ år for pumperne.

Såvidt jeg kan se burde jeg godt kunne kører med pumperne i "autoadapt" ?

Shunt ventilen burde der ikke være nogen ben i at installere.

Har vedhæftet 2 diagrammer. "før og "efter"
Vedhæftede filer
Biotech Top light Alpha 2.pdf
Som jeg ønsker det.
(35.61 KiB) Downloadet 215 gange
Biotech Top light.pdf
Som anlægger er nu
(34.16 KiB) Downloadet 163 gange
--
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light


Landbo
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1429
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Mit fyr: SK-STOKER 16 Kw med TM-3006
Areal: 170
Brændsel: Flis og andet brændbart.
Årligt forbrug: ????
Geografisk sted: Thy (Vest for Thisted)

Re: Skifte til alpha 2 cirkulationspumper og thermo shunt.

Indlæg af Landbo » 11 sep 2010 20:08

Hej.

Der burde ikke ske andet end du får en mere stabil temperatur på returvandet til kedlen ved at skifte til en termisk shuntventil.

Øh lidt forvirret vedrørende pumperne. Sidder der to gammeldags pumper nu og du vil skifte til Alpha'er eller hur ?
Mvh. Leif.
Selvgjort er absolut velgjort - når det virker efter hensigten !
Motto: Forsøg altid at lave tingene så enkelt det er muligt.

Brugeravatar
Fer
Supporter
Supporter
Indlæg: 1019
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4684
Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
Geografisk sted: Nr. Tvede
Modtaget likes: 1 gang

Re: Skifte til alpha 2 cirkulationspumper og thermo shunt.

Indlæg af Fer » 11 sep 2010 20:46

Ja, eller semi gammeldags. De laves stadig idag. Grundfos UPS 25-40 De bruger 45W hver i trin 3.

Den store forskel med Alpha 2 cirkulations pumperne er jo at når de kører auto adapt kigge på differenstrykket og derved regulere op og ned (5-22W) alt efter behov. Dvs. at jeg i fuldlast vil have max 44 watt kontra 90 watt som det er nu.

Jeg formoder ikke det giver bøvl. Problemet for mig er jeg ikke helt kan regne vandets vej ud med alle de sløjfer der :) Men mon ikke det kommer til at gå helt fint.
--
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light

Brugeravatar
Fer
Supporter
Supporter
Indlæg: 1019
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4684
Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
Geografisk sted: Nr. Tvede
Modtaget likes: 1 gang

Re: Skifte til alpha 2 cirkulationspumper og thermo shunt.

Indlæg af Fer » 12 sep 2010 19:44

Når nu er det i hvert fald gjort! Ser ud til at virke skide godt :)

Derudover isolerede jeg også mine rør med forhåndværende midler. Dvs. jeg havde noget ventilationsrørs isolation, jeg har klippet op og lagt om rørene. Derefter beklædt med alufolie. Det er ikke blevet super flot, men det går.

De 1/2" kugleventiler der var brugt (Til shunt og afspærring til VVB.) Var af utrolig ringe kvalitet. Shunten blev utæt da jeg justerede på den. Ligeledes blev afspærringen til VVB. Jeg havde heldigvis en anden så jeg kunne skifte den til VVB, og shunten blev jo nu en Watts.

Her er lidt billeder af processen. Beklager de rystede mobli billeder.
IMAG0041.jpg
Bemærk den tossede måde som frem til radiator er lavet. (øverste PEX slange) Jeg måtte står og svinge hele ventil arrangementet rundt for at få det skilt ad. jeg monterede en union så det er nemmere næsten gang.
IMAG0045.jpg
Her ses arrangementet i værkstedet.
IMAG0046.jpg
Her med forlænget 3/4" rørstykke, da min nye Watts ventil var længere end den 1/2" kugleventil der sad.
IMAG0047.jpg
Det hele samlet, og efter lidt fejl 40 fejlfinding, så var alt minus den nye union tæt. (Skulle spændes lidt efter) Så alt i alt var det et rigtigt godt projekt, og intet havde drillet. (Min fejl 40 fejlsøgning var at jeg ikke kunne få liv i min cirkulationspumpe til radiatorne, da jeg under funktionstest tændte for varmvands pumpen (Der skete ikke noget, men klar da jeg ikke har sådan en monteret.) Skulle om på en anden side, og tænde for varmekreds 1 pumpen :) )
IMAG0050.jpg
Efter et par timer med rockwool, ståltråd, folie og alutape :)

Det må give lidt :)
--
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light

Brugeravatar
Fer
Supporter
Supporter
Indlæg: 1019
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4684
Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
Geografisk sted: Nr. Tvede
Modtaget likes: 1 gang

Re: Skifte til alpha 2 cirkulationspumper og thermo shunt.

Indlæg af Fer » 12 sep 2010 19:55

Så til det rigtig spændene :) Energi forbruget.

Gik fra Grundfos UPS 25-40, til Grundfors Alpha 2 25-40. Vil tro UPSerne er 3 år gamle som fyret.
Før.jpg
Baseret på d. 11/9 med de starter der nu er i denne pause fyrings tid. (Spidserne i kurven er opstarter) Ville årsforbruget være ca. 2700kr.
efter.jpg
Her kan man se forbruget efter. Det er faldet fra ca. 105W normalt forbrug til 29-60W icon_cheesygrin.gif

Tirsdag vil jeg have et fuldt driftsdøgn som jeg kan smide en kurve op af. Mit bedste bud er at den siger omkring 1200-1500kr pr år. Dvs. en tilbagebetaling på under 2år icon_cheesygrin.gif
--
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light


Landbo
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1429
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Mit fyr: SK-STOKER 16 Kw med TM-3006
Areal: 170
Brændsel: Flis og andet brændbart.
Årligt forbrug: ????
Geografisk sted: Thy (Vest for Thisted)

Re: Skifte til alpha 2 cirkulationspumper og thermo shunt.

Indlæg af Landbo » 12 sep 2010 20:15

Hej.

:oops: Sad lige og læste tråden igen. Det er sørgeligt, jeg ikke kan 'skille' UPS pumper fra Alpha. Undskyld. icon_cheesygrin.gif

Jamen det er glædeligt at projektet lykkedes. Tillykke.

Lige et indspark vedrørende at pakke isoleringen ind i sølvpapir. Du forringer faktisk isoleringsevnen med 20-30% ved at vikle det om. Du tøvs jo heller ikke det er pænt såååå måske............ :)
Mvh. Leif.
Selvgjort er absolut velgjort - når det virker efter hensigten !
Motto: Forsøg altid at lave tingene så enkelt det er muligt.

Brugeravatar
Fer
Supporter
Supporter
Indlæg: 1019
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4684
Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
Geografisk sted: Nr. Tvede
Modtaget likes: 1 gang

Re: Skifte til alpha 2 cirkulationspumper og thermo shunt.

Indlæg af Fer » 12 sep 2010 20:22

Ok, det var jeg ikke klar over. Det er selvfølgeligt varmeledende, men ser lidt pænere ud.. Men igen må være bedre end ingen isolering :)

Jeg må se om jeg kan finde noget gråt PVC på jobbet i stedet :)
--
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light

Brugeravatar
Fer
Supporter
Supporter
Indlæg: 1019
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4684
Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
Geografisk sted: Nr. Tvede
Modtaget likes: 1 gang

Re: Skifte til alpha 2 cirkulationspumper og thermo shunt.

Indlæg af Fer » 12 sep 2010 21:15

Hov.. Glemte helt at skrive at vi lige måtte rykke lidt på ekspansion beholderen. Der opdage vi at der var lidt rigeligt meget vand i den. Der var heller ikke noget tryk. Det viste sig at være ventil keglen der var utæt. Så måtte ofre en fra vinterdækkene :) Så nu er der 100% virksom ekspansion igen :)
--
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light

Brugeravatar
Fer
Supporter
Supporter
Indlæg: 1019
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4684
Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
Geografisk sted: Nr. Tvede
Modtaget likes: 1 gang

Re: Skifte til alpha 2 cirkulationspumper og thermo shunt.

Indlæg af Fer » 15 sep 2010 20:57

Så er der forbrugsdata... :) 1600kr om året er prognosen. Istedet for 2700. Det er svært at spå om det holder. Da der jo vil være væsentligt færre tændinger til vinter. Dog vil cirkulationspumpen nok kører med noget mere effekt.

Jeg er i hver fald sikker på det er en god investering.

Sidste bonus er at vi havde en susen i rørene som vi kunne høre i vores soveværelse. Den er helt forsvundet nu! Det er alle pengene værd i sig selv!
Alpha 2.jpg
Forbrug med Alpha 2
--
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light

Brugeravatar
bamse
Stoker IX
Stoker IX
Indlæg: 368
Tilmeldt: 20 aug 2009 20:04
Mit fyr: KMP
Areal: 144
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7080
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Brejning

Re: Skifte til alpha 2 cirkulationspumper og thermo shunt.

Indlæg af bamse » 16 sep 2010 05:58

Hej, hvad er det for et "intelligent" system du bruger til at reg. dit elforbrug med ?
Ser interessant ud.
Med venlig hilsen
Jes


Besvar