Re: Varmecyklus i akkutank...

Indlæg af Landbo » 13 okt 2010 19:45

Hej.

Har sjovt nok den samme tanke som Jens. Du har garenteret en alt alt for høj returtemperatur på dit anlæg. Det giver nøjagtig de symtomer du beskriver.
Mvh. Leif.