Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

ekspansion i forhold til pumpe

Diskussion og spørgsmål vedr. kedler, installationen og skorstenen
Akkumuleringstank, VVB, Trækstabilisator
Tom_AT
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 4113
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Mit fyr: Blacksmith Combi Classic 18 / Atmos DC25
Areal: 182
Brændsel: Piller, Flis og brænde
Fremviser gerne i postnummer: 8830
Geografisk sted: Kvorning, midt mellem Randers og Viborg.
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 47 gange

ekspansion i forhold til pumpe

Indlæg af Tom_AT » 05 sep 2010 16:14

Hej,

Jeg skal have lavet en del om på rørføringen. Lige pt. er det korrekt tilslutning af ekspansionsbeholderen jeg er i tvivl om :-)

Har lige lavet en forenkelt tegning til illustration, er dette korrekt ?
Har kunne læs mig til at det hvilende vandsøljetryk fra ekspansionen skal stå på pumpens sugeside.

Billede

Pumpen er en Alpha-2 25-60. Hvordan med rørdimensionering, er 3/4" fint fint ??


Albert
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 826
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Modtaget likes: 1 gang

Re: ekspansion i forhold til pumpe

Indlæg af Albert » 05 sep 2010 16:43

Hvis det er en trykekspansion skal den kun tilsluttes fremløbet,og det skal være mellem kedel og blandesløjfe,der må ingen ventiler eller haner være mellem ekspansion og kedel.

Tom_AT
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 4113
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Mit fyr: Blacksmith Combi Classic 18 / Atmos DC25
Areal: 182
Brændsel: Piller, Flis og brænde
Fremviser gerne i postnummer: 8830
Geografisk sted: Kvorning, midt mellem Randers og Viborg.
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 47 gange

Re: ekspansion i forhold til pumpe

Indlæg af Tom_AT » 05 sep 2010 18:03

Det er en almindelig åben ekspansion.

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: ekspansion i forhold til pumpe

Indlæg af pille bruger » 05 sep 2010 18:56

Men pumpen sider på den forkerte side af shunten.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Tom_AT
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 4113
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Mit fyr: Blacksmith Combi Classic 18 / Atmos DC25
Areal: 182
Brændsel: Piller, Flis og brænde
Fremviser gerne i postnummer: 8830
Geografisk sted: Kvorning, midt mellem Randers og Viborg.
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 47 gange

Re: ekspansion i forhold til pumpe

Indlæg af Tom_AT » 05 sep 2010 19:34

Dvs dette bør være mere rigtigt?

Ved godt det er lidt fortegnet
Billede


Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: ekspansion i forhold til pumpe

Indlæg af pille bruger » 05 sep 2010 20:34

Ja nu er shunten rigtig.
Men expansions beholder skal kun forbindes til fremløbsrøret.
Ikke også til returen.
Når det er åben expansion skal overløbet føres til afløb. ( det du nu har forbundet til returen )
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Tom_AT
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 4113
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Mit fyr: Blacksmith Combi Classic 18 / Atmos DC25
Areal: 182
Brændsel: Piller, Flis og brænde
Fremviser gerne i postnummer: 8830
Geografisk sted: Kvorning, midt mellem Randers og Viborg.
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 47 gange

Re: ekspansion i forhold til pumpe

Indlæg af Tom_AT » 05 sep 2010 20:46

Lidt pudsigt det med ekspansionen. For min har 3 tilslutninger, en til frem, en til retur og så et overløb. Der sidder så en ventil så man kan lukke af, kan ikke huske om det er på frem eller retur siden. Men har fået at vide at det har noget at gøre med at der så altid vil kunne være flow igennem beholderen så den ikke risikerer at fryse til is om vinteren.

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: ekspansion i forhold til pumpe

Indlæg af pille bruger » 05 sep 2010 21:02

Fint. Men den tredie til overløb var ikke at se på din tegning, heller ikke ventilen.
Det skal virke fint med forbindelse til både frem og retur,
når du bare lukker meget lidt op for ventilen om vinteren. (frostfrit i beholderen)
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Tom_AT
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 4113
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Mit fyr: Blacksmith Combi Classic 18 / Atmos DC25
Areal: 182
Brændsel: Piller, Flis og brænde
Fremviser gerne i postnummer: 8830
Geografisk sted: Kvorning, midt mellem Randers og Viborg.
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 47 gange

Re: ekspansion i forhold til pumpe

Indlæg af Tom_AT » 05 sep 2010 21:41

Nej okay, jeg havde også kun lige taget det mest nødvendige med på tegningen.
Den ventil, skal den så sidde på frem eller retur?
Som jeg skrev før har jeg læst noget med at det hvilende vandsøjletryk skal være på pumpens sugeside, altså må denne ventil skulle være på ekspansionsbeholderens fremløbstilslutning. er dette ikke korrekt antaget ?

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: ekspansion i forhold til pumpe

Indlæg af pille bruger » 05 sep 2010 22:11

Kig her for der er mange muligheder: viewforum.php?f=182
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/


Besvar