Side 1 af 1

Spørgsmål om vandvarmer

: 01 sep 2010 09:19
af Lund
I sidste uge var jeg på besøg et sted for at se nogle piller han solgte. Jeg skulle jo også lige se mandens stoker og i den forbindelse lagde jeg mærke til vandvarmerens placering. Vandvarmeren var en Metro kombi tror jeg den hedder, den som man kan slukke for strømmen til når stokeren kører. Vandvarmeren sad udelukkende på fremløbet og det undrer mig lidt, jeg mener den skal sættes ind som en radiator. Cirkulationspumpen sad på returen nede ved bunden af kedlen. Snakken faldt på dens placering og jeg lovede at spørge til, om det kan have betydning med denne placering af vandvarmeren, kan han med fordel lave om på rørføringen eller skal han lade den sidde hvor den sidder?

Re: Spørgsmål om vandvarmer

: 02 sep 2010 08:12
af Flunk
Sad den på fremløbet, så alt vand fra kedlen løb igennem vandvarmer inden det løb til radiatorkredsen?
Hvis den gjorde, giver det svingende temperatur frem til radiatorer når der bruges varmt vand?
Jeg tror også at varmespiralen i en Metro VVB, er så lille, at det giver unødvendigt stor tryktab, og hermed stort tab i pumpearbejde.

Re: Spørgsmål om vandvarmer

: 02 sep 2010 09:12
af Lund
Det gjorde den netop og jeg savner et tip på hvordan jeg kan hjælpe ham til at omforandre anlæget så det er korrekt. Helst uden alt for mange ekstra pumper mm. Vandvarmeren sidder ca 20 cm over kedlen.

Re: Spørgsmål om vandvarmer

: 02 sep 2010 18:38
af anderswitt
det er en armatør løsning den går ud på at tvinge vandet igemmen vand varmeren hvis man ikke tror at vandet kan løbe selv
og vandvarmeren blir også så varmt som sit fremløb så hvis fremløbet er over 55c så kan man blive skoldet
så han skal flytte det ene rør fra vv. til et T på retur med en termostat på retur fra vv.
og fremløbet skal løbe ret i gemmen med et T til vandvarmeren.. det blev nok indviklet men skriv det du ikke forstår så må
jeg skrive det på en anden måde

hilsen anders

Re: Spørgsmål om vandvarmer

: 02 sep 2010 19:04
af Lund
Jow jeg er med men det var termostaten jeg manglede at vide hva hed, jeg har lidt liggende så måske noget af det kan bruges? Jeg mener der er en dyklomme i sådan en Metro, og jeg har en AVTB liggende men er det overkill? Er der billigere ventiler?

Re: Spørgsmål om vandvarmer

: 04 sep 2010 20:09
af anderswitt
jo det er det jeg har brugt en DANFOSS RAVK FØLERELE. 25-65GR og det virker bare kanon og det er en retur ventil
og så med føleren op i vv. i en føler lomme der er en lige til det sammen
men den er ikke bestemt billig men den sparer meget energi så den har hurtigt tjænt sig ind

hilsen anders

Re: Spørgsmål om vandvarmer

: 04 sep 2010 20:25
af thoken
hej!
Der er også en her, men til en noget anden pris end Danfoss: http://www.scotte.dk/product.asp?product=305

Man kunne også få nogen der hed watts, de var også relativt billige, og udmærkede. Men synes ikke lige jeg kan hitte dem nogen steder :cry:

Mvh thoken

Re: Spørgsmål om vandvarmer

: 04 sep 2010 20:39
af pille bruger

Re: Spørgsmål om vandvarmer

: 04 sep 2010 20:49
af Lund
Jeg må nok hellere gemme AVTBèren der er væsentlig dyrere end de i foreslår :oops: Jamen tak for rådene, jeg skal på jagt efter en Watts på mandag så vi kan få styr på vandet icon_cheesygrin.gif