Hej
Jeg har lige et hurtigt spørgsmål.
Jeg skal have flyttet min AVTB-føler længere ind i VVB,men kan jeg bare lukke for vandet og skrue den ud,uden at vandet vil vælte ud på gulvet? Eller er min teori om at hvis anlæget er tæt,så skulle der ikke komme vand i store mængder(lidt vil der jo nok komme) ud mens jeg ændrede studsen.
Miller
flytte føler i VVB
- miller
- Stoker VII
- 16
- Indlæg: 281
- Tilmeldt: 20 mar 2008 14:23
- Mit fyr: MCZ Face pilleovn, ellers el
- Areal: 160
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4171
- Geografisk sted: Herlufmagle
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- 17
- Indlæg: 5377
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 3660
- Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
- Blevet takket: 1 gang
Re: flytte føler i VVB
Min føler sidder i en følerlommme ( Metro VVB ), og den kan flyttes eller pilles helt ud uden problemer.
Det lyder som om din er uden følerlomme ?
Det tror jeg ikke går uden store mængder vand på gulvet.
Der er jo tryk i anlægget!
Det lyder som om din er uden følerlomme ?
Det tror jeg ikke går uden store mængder vand på gulvet.
Der er jo tryk i anlægget!
__________________________________________________________
Flunk ( Claus )
Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
Flunk ( Claus )
Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
- miller
- Stoker VII
- 16
- Indlæg: 281
- Tilmeldt: 20 mar 2008 14:23
- Mit fyr: MCZ Face pilleovn, ellers el
- Areal: 160
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4171
- Geografisk sted: Herlufmagle
Re: flytte føler i VVB
Det var det jeg frygtede. Firmaet der monterede kedlen og VVB for godt 5 år siden,havde vist ikke det helt store begreb om hvad de lavede(Dahl´s vvs i Næstved) så de har monteret føleren i et ½" rør som stikker ca 150mm ud fra VVB,så reationstiden hvor den skal åbne er noget langsom,så hvis man bruger en stor mængde varmt vand på kort tid kan kedlen falde 10 grader på fremløb og finde på at lave alarm. Nå men der så ikke andet at gøre end finde et sted jeg kan tappe vandet af.
Miller
Miller
-
- Stoker XV
- 15
- Indlæg: 1429
- Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
- Mit fyr: SK-STOKER 16 Kw med TM-3006
- Areal: 170
- Brændsel: Flis og andet brændbart.
- Årligt forbrug: ????
- Geografisk sted: Thy (Vest for Thisted)
Re: flytte føler i VVB
Hej Miller.
På min vbb installation har jeg sat en 1/2" skydeventil på returen. Den er åbnet ca. 1 omgang her om sommeren og ca 1/2 omg. om vinteren. Derved undgår jeg at kedelvandet bare ryger gennem spiralen uden at blive afkølet ordenteligt. D.v.s at hvis du gjorde det samme vil du formodentelig kunne undgå at styringen går i fejl.
På min vbb installation har jeg sat en 1/2" skydeventil på returen. Den er åbnet ca. 1 omgang her om sommeren og ca 1/2 omg. om vinteren. Derved undgår jeg at kedelvandet bare ryger gennem spiralen uden at blive afkølet ordenteligt. D.v.s at hvis du gjorde det samme vil du formodentelig kunne undgå at styringen går i fejl.
Mvh. Leif.
Selvgjort er absolut velgjort - når det virker efter hensigten !
Motto: Forsøg altid at lave tingene så enkelt det er muligt.
Selvgjort er absolut velgjort - når det virker efter hensigten !
Motto: Forsøg altid at lave tingene så enkelt det er muligt.