Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Spørgsmål ang. trykekspansion
-
- Stoker III
- Indlæg: 69
- Tilmeldt: 08 jun 2010 17:11
- Mit fyr: Baxi MB solo 30/Ecotec A3 15KW
- Areal: 136
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9520
- Dagligt forbrug: 20
- Årligt forbrug: 5
- Geografisk sted: Sejlstrup
Re: Spørgsmål ang. trykekspansion
Målte lige trykket på den anden side af ekspansionen og den svarer til anlæggets tryk! Må være lig med defekt beholder
- Ernst Drastrup
- Supporter
- Indlæg: 1514
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Modtaget likes: 7 gange
- Kontakt:
Re: Spørgsmål ang. trykekspansion
Hej vaksla.
når du har trykfald i dit anlæg, kan det skyldes en utæthed et eller andet sted.
Ja, - det kan være membranen i trykekspansionsbeholderen, det vil give sig udslag i, at din sikkerhedsventil drypper engang imellem.
Så allerførst skal du kigge efter om overløbsrøret fra den drypper.
Hvis ikke der kommer vand ud der, så kan det være en utæthed i kedlen.
Denne utæthed kan være så lille, at vandet fordamper inde i fyrboksen.
Endelig kan der være en utæthed på selve rørene, mange gange har jeg fundet utætheder på varmespiraler i badeværelsesgulve, da varmeslangerne blev lavet af sorte rør eller kobberrør.
Ernst
når du har trykfald i dit anlæg, kan det skyldes en utæthed et eller andet sted.
Ja, - det kan være membranen i trykekspansionsbeholderen, det vil give sig udslag i, at din sikkerhedsventil drypper engang imellem.
Så allerførst skal du kigge efter om overløbsrøret fra den drypper.
Hvis ikke der kommer vand ud der, så kan det være en utæthed i kedlen.
Denne utæthed kan være så lille, at vandet fordamper inde i fyrboksen.
Endelig kan der være en utæthed på selve rørene, mange gange har jeg fundet utætheder på varmespiraler i badeværelsesgulve, da varmeslangerne blev lavet af sorte rør eller kobberrør.
Ernst