Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Hjælp til diagram/hvad synes i?

Diskussion og spørgsmål vedr. kedler, installationen og skorstenen
Akkumuleringstank, VVB, Trækstabilisator
Brugeravatar
Tass
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 512
Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 220 + 2x60 VVB
Brændsel: Piller/korn
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: NV/Sjælland

Re: Hjælp til diagram/hvad synes i?

Indlæg af Tass » 21 feb 2010 08:57

Jan_Al skrev:Du skal have cirkulationspumpen flyttet længer ind til kedlen ellers vil din shunt kreds til kedlen ikke virke. Såfremt at du vil bruge trykekspansion så ville jeg flytte pumpen ned på returen som sidste led før kedlen. Jeg forstår ikke rigtig hvorfor at du vil have motorstyret tre-vejsventil på til fremløb til vvb. Som jeg ser det så vil den jo lukke af for varmen til huset når vvb kalder på varme. En almindelig ventil med fjernføler ville måske være bedre til formålet og billigere :great:
Som Jan skriver skal pumpen flyttes inden for shunt sløjfen (ellers vil du shute retur tilbage til pumpen uden om kedlen og det er vel ikke det som er meningen eller ...???).
Som jeg lige ser det skal pumpen på returen (mellem kedlen og t-stykket hvor shunten er koblet på).
Husk der skal være fri pasage fra kedlen til trykekspansionsbeholderen.
The test of democracy is freedom of criticism. ~David Ben-Gurion
We cannot have that relationship if we only dictate or threaten and condemn those who disagree. ~Zbigniew Brzezinski


NLA
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 75
Tilmeldt: 06 jan 2010 21:05
Mit fyr: Scotte 16kw
Areal: 160
Brændsel: 8mm pt. fra stampemøllen
Årligt forbrug: Håber på 5-6 ton
Geografisk sted: 4200 Slagelse

Re: Hjælp til diagram/hvad synes i?

Indlæg af NLA » 21 feb 2010 14:12

OK. men hvorfor vil i have pumpen siddende på returen?? og hvis den skal sidde på retur, hvor så?
Scotte 16kw v.6.16(tror jeg) på OPOP 418,180l rustfri VVB til 160kvm i 1,5 plan fra 1877 middel isolering.

Brugeravatar
Tass
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 512
Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 220 + 2x60 VVB
Brændsel: Piller/korn
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: NV/Sjælland

Re: Hjælp til diagram/hvad synes i?

Indlæg af Tass » 21 feb 2010 14:28

NLA skrev:OK. men hvorfor vil i have pumpen siddende på returen?? og hvis den skal sidde på retur, hvor så?
Har forsøgt at illustrerer det med et modificeret diagram.

Jeg kan se du har sat pile på dit diagram men jeg kan ikke se pilene på din shunt. Hvilken vej forventer du vandet skal løbe gennem din shunt?

Hvad er formålet med din shunt?
Er det
1) returvandet skal varmes op inden det går ind i kedlen?
eller
2) Returvandet skal iblandes det varme udgangsvand fra kedlen for at køle det ned.

Hvis formålet er 1, så skal pumpen flyttes som jeg har vist på tegningen, hvis det er 2, så skal pumpen blive hvor den er.
Vedhæftede filer
modificeret_diagram.jpg
The test of democracy is freedom of criticism. ~David Ben-Gurion
We cannot have that relationship if we only dictate or threaten and condemn those who disagree. ~Zbigniew Brzezinski

NLA
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 75
Tilmeldt: 06 jan 2010 21:05
Mit fyr: Scotte 16kw
Areal: 160
Brændsel: 8mm pt. fra stampemøllen
Årligt forbrug: Håber på 5-6 ton
Geografisk sted: 4200 Slagelse

Re: Hjælp til diagram/hvad synes i?

Indlæg af NLA » 21 feb 2010 14:31

HEHE! så var du hurtigere i paint end mig :) sad lige selv og var igang med at tegne det sådan!
Scotte 16kw v.6.16(tror jeg) på OPOP 418,180l rustfri VVB til 160kvm i 1,5 plan fra 1877 middel isolering.

NLA
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 75
Tilmeldt: 06 jan 2010 21:05
Mit fyr: Scotte 16kw
Areal: 160
Brændsel: 8mm pt. fra stampemøllen
Årligt forbrug: Håber på 5-6 ton
Geografisk sted: 4200 Slagelse

Re: Hjælp til diagram/hvad synes i?

Indlæg af NLA » 21 feb 2010 14:32

Ellers andet at bemærke?? for mange stophaner ? hvad med 3vejsventil til styring af VVB? sidder den rigtigt? andre forslag til styring af dette`?
Scotte 16kw v.6.16(tror jeg) på OPOP 418,180l rustfri VVB til 160kvm i 1,5 plan fra 1877 middel isolering.


Brugeravatar
Tass
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 512
Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 220 + 2x60 VVB
Brændsel: Piller/korn
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: NV/Sjælland

Re: Hjælp til diagram/hvad synes i?

Indlæg af Tass » 21 feb 2010 14:40

NLA skrev:Ellers andet at bemærke?? for mange stophaner ? hvad med 3vejsventil til styring af VVB? sidder den rigtigt? andre forslag til styring af dette`?
Jeg har undladt at kommentere på resten, da jeg ikke ved nok om dette.
Men vi rodede en del med shunten da vi satte vores anlæg op så det ved jeg ihvertfald hvordan man får til at fungere :D
Jeg vil sige at jeg ligesom dig godt kan lide mange stophaner. Det kan muligvis godt se lidt voldsomt ud, men til gengæld er det meget lettere at skifte ting senere hen ;)

Mht 3 vejs motorventilen så tror jeg at jeg havde droppet den.
Om sommeren kan du bare lukke for stophanerne til de andre ting.
Og hvis det er et spørgsmål om prioritet på VVB, så tror jeg friktionen er større i de andre kredsløb således at VVB automatisk får mest vand gennem sig. Men det afhænger jo selvfølgelig også af rørdimensioner.
Men hvis det går helt galt kan du jo midske flowet ind til radiatorer og gulvvarme med dine stophaner, og så er det jo løst ;)

Du svarede aldrig på hvad formålet med din shunt er.
Senest rettet af Tass 21 feb 2010 14:45, rettet i alt 1 gang.
The test of democracy is freedom of criticism. ~David Ben-Gurion
We cannot have that relationship if we only dictate or threaten and condemn those who disagree. ~Zbigniew Brzezinski

NLA
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 75
Tilmeldt: 06 jan 2010 21:05
Mit fyr: Scotte 16kw
Areal: 160
Brændsel: 8mm pt. fra stampemøllen
Årligt forbrug: Håber på 5-6 ton
Geografisk sted: 4200 Slagelse

Re: Hjælp til diagram/hvad synes i?

Indlæg af NLA » 21 feb 2010 14:44

Nå ja, formålet er (selvfølgelig) at holde returen over 45 grader da det er pladejernskedel :) vedr. stophaner så er det altså rart at have på når noget skal skiftes :)
Scotte 16kw v.6.16(tror jeg) på OPOP 418,180l rustfri VVB til 160kvm i 1,5 plan fra 1877 middel isolering.

Brugeravatar
Tass
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 512
Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 220 + 2x60 VVB
Brændsel: Piller/korn
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: NV/Sjælland

Re: Hjælp til diagram/hvad synes i?

Indlæg af Tass » 21 feb 2010 14:50

NLA skrev:Nå ja, formålet er (selvfølgelig) at holde returen over 45 grader da det er pladejernskedel :) vedr. stophaner så er det altså rart at have på når noget skal skiftes :)
Det vil sige at flowet går fra udgangen med det varme vand mod returen til kedlen.
Du kan godt set at det bliver svært at få vandet til at løbe i den retning med dit første diagram ikk ;)
Her vil pumpen suge fra både udgang på kedlen og fra shunten (den øverste del).
Samtidig vil den skabe overtryk på returen af kedlen samt under shunten.
The test of democracy is freedom of criticism. ~David Ben-Gurion
We cannot have that relationship if we only dictate or threaten and condemn those who disagree. ~Zbigniew Brzezinski

NLA
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 75
Tilmeldt: 06 jan 2010 21:05
Mit fyr: Scotte 16kw
Areal: 160
Brændsel: 8mm pt. fra stampemøllen
Årligt forbrug: Håber på 5-6 ton
Geografisk sted: 4200 Slagelse

Re: Hjælp til diagram/hvad synes i?

Indlæg af NLA » 21 feb 2010 14:52

Jo, kan godt se det virker lidt spøjst :oops: men derfor er det rart med sådan et forum her :) ellers tror jeg faktisk selv det vil virke ret godt.
Scotte 16kw v.6.16(tror jeg) på OPOP 418,180l rustfri VVB til 160kvm i 1,5 plan fra 1877 middel isolering.

Brugeravatar
Tass
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 512
Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 220 + 2x60 VVB
Brændsel: Piller/korn
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: NV/Sjælland

Re: Hjælp til diagram/hvad synes i?

Indlæg af Tass » 21 feb 2010 14:59

NLA skrev:Jo, kan godt se det virker lidt spøjst :oops: men derfor er det rart med sådan et forum her :) ellers tror jeg faktisk selv det vil virke ret godt.
Bare rolig der er mange som har sat pumpen lige som dig på deres første forslag som har været gennem dette forum.
Prøv at søge på shuntventil, så kan du se hvor mange gange den har været oppe og vende.
Der er mange som rent faktisk har startet i dette forum fordi de efter at have fået samlet deres anlæg ikke får varme på systemet pga netop denne problematik.
Men tro men det er meget lettere at forstå når man selv har ligget og bøvlet med det i flere timer fordi skidtet ikke virker :)
Men det skulle du jo gerne blive forskånet for nu :)
The test of democracy is freedom of criticism. ~David Ben-Gurion
We cannot have that relationship if we only dictate or threaten and condemn those who disagree. ~Zbigniew Brzezinski


Besvar