Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Buldren i kedlen

Diskussion og spørgsmål vedr. kedler, installationen og skorstenen
Akkumuleringstank, VVB, Trækstabilisator
Brugeravatar
bamse
Stoker IX
Stoker IX
Indlæg: 368
Tilmeldt: 20 aug 2009 20:04
Mit fyr: KMP
Areal: 144
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7080
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Brejning

Re: Buldren i kedlen

Indlæg af bamse » 18 jan 2010 15:16

Ja det er også mit gæt, men aner det ikke.

Det er en pladejernskedel: http://www.zebiec.com.pl/index.php?pname=191
der er et billede længere nede på siden
Med venlig hilsen
Jes


Brugeravatar
Flunk
Stoker Pro Engel
Stoker Pro Engel
Indlæg: 5377
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3660
Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
Modtaget likes: 1 gang

Re: Buldren i kedlen

Indlæg af Flunk » 19 jan 2010 07:58

Er det kun når der fyres "hårdt" i kedlen at den buldrer?
Det lyder som om det er nu hvor det er blevet koldt at problemert er opstået.

Er der sket andre ændringer i anlægget, fyringsmønster eller andet på samme tid som du observerede denne buldren første gang?

Hvis det er lokal kogning, vil et øget flow kunne hjælpe, men kun hvis flowet kommer hen hvor der er brug for det, altså der hvor den store belastning er, og hvor kogningen findes.

Er kedlen købt i Danmark, ville jeg nok henvend mig til forhandleren, og få ham til at se på det.
__________________________________________________________

Flunk ( Claus )

Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk

Landbo
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1429
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Mit fyr: SK-STOKER 16 Kw med TM-3006
Areal: 170
Brændsel: Flis og andet brændbart.
Årligt forbrug: ????
Geografisk sted: Thy (Vest for Thisted)

Re: Buldren i kedlen

Indlæg af Landbo » 19 jan 2010 18:57

Hej.

Undskyld jeg bryder ind.
Hvad er din fremløbstemperatur ?

Det lyder også for mig underligt at lydene forsvinder når pumpen slukkes.
Den lyd der kommer, er det skarpe knald eller lyder det som om en kedel/gryde er lige ved at gå i kog ?
Mvh. Leif.
Selvgjort er absolut velgjort - når det virker efter hensigten !
Motto: Forsøg altid at lave tingene så enkelt det er muligt.

Brugeravatar
claus1972
Stoker V
Stoker V
Indlæg: 173
Tilmeldt: 27 aug 2009 01:34
Mit fyr: Ecotech HR 100
Brændsel: Pillebruger
Geografisk sted: djursland

Re: Buldren i kedlen

Indlæg af claus1972 » 19 jan 2010 19:05

:shock: 2,5 bar er vist lige i overkanten har du lige puttet vand på anlæget inden det begynte at buldere ?
Livet leves forlæns, og forstås baglæns icon_cheesygrin.gif

Brugeravatar
bamse
Stoker IX
Stoker IX
Indlæg: 368
Tilmeldt: 20 aug 2009 20:04
Mit fyr: KMP
Areal: 144
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7080
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Brejning

Re: Buldren i kedlen

Indlæg af bamse » 19 jan 2010 20:15

Landbo skrev:Hej.

Undskyld jeg bryder ind.
Hvad er din fremløbstemperatur ?

Det lyder også for mig underligt at lydene forsvinder når pumpen slukkes.
Den lyd der kommer, er det skarpe knald eller lyder det som om en kedel/gryde er lige ved at gå i kog ?
Ja det er mere skarpe knald end det er som en kogende lyd
Med venlig hilsen
Jes


Landbo
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1429
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Mit fyr: SK-STOKER 16 Kw med TM-3006
Areal: 170
Brændsel: Flis og andet brændbart.
Årligt forbrug: ????
Geografisk sted: Thy (Vest for Thisted)

Re: Buldren i kedlen

Indlæg af Landbo » 19 jan 2010 20:59

Hej Bamse.

Bah, er blind. :oops: Du skriver i første indlæg, du kører med en fremløbstemperatur på 80 grader. icon_cheesygrin.gif

Der er for mig ingen tvivl om det er pletkogning. Dvs. et eller andet sted i kedlen kommer vandet nær/over kogepunktet.

For at kvæle kogningen kan du enten nedsætte temperaturen på returen, hvilket nok ikke lige er sagen her på grund af manglende shuntkreds. Hvis du indsætter en kedelshunt vil du også få en ordentelig lagdeling af tanken og dermed burde kogningen ophøre, forudsat du ikke overfyre tanken.

Alternativet er at sætte pumpeflowet op.

Øh, dumt spørgsmål. Pumpen er vel ikke defekt ?
Mvh. Leif.
Selvgjort er absolut velgjort - når det virker efter hensigten !
Motto: Forsøg altid at lave tingene så enkelt det er muligt.

Brugeravatar
Flunk
Stoker Pro Engel
Stoker Pro Engel
Indlæg: 5377
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3660
Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
Modtaget likes: 1 gang

Re: Buldren i kedlen

Indlæg af Flunk » 20 jan 2010 08:05

Ved at montere shunt, får du også større flow igennem kedel, og hermed bedre køling af de hårdest belastede områder.
Herved burde pletkogningen ophøre.
Det mærkelige er bare at det jo har virket???
__________________________________________________________

Flunk ( Claus )

Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk

Brugeravatar
bamse
Stoker IX
Stoker IX
Indlæg: 368
Tilmeldt: 20 aug 2009 20:04
Mit fyr: KMP
Areal: 144
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7080
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Brejning

Re: Buldren i kedlen

Indlæg af bamse » 20 jan 2010 08:07

Jo pumpen kører(ikke dumt spørgsmål :) ), men når en pumpe ikke virker mere, kommer det fra det ene øjeblik til det andet eller går det stille og roligt ned ad bakke ? (den støjer ikke det mindste og man kan høre klapventilen flytte sig når man starter pumpen)

Vi er helt enig om det med shuntkredsen, det kommer også på til sommer
Med venlig hilsen
Jes

Landbo
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1429
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Mit fyr: SK-STOKER 16 Kw med TM-3006
Areal: 170
Brændsel: Flis og andet brændbart.
Årligt forbrug: ????
Geografisk sted: Thy (Vest for Thisted)

Re: Buldren i kedlen

Indlæg af Landbo » 20 jan 2010 18:06

Flunk skrev:Ved at montere shunt, får du også større flow igennem kedel, og hermed bedre køling af de hårdest belastede områder.
Herved burde pletkogningen ophøre.
Det mærkelige er bare at det jo har virket???
Det er helt korrekt med pletkogningen Flunk.

Men jeg vil dog mene, at Bamse har ændret på sit anlæg siden det var vinter sidste gang og dermed stor ydelse på kedlen. Hvis jeg ikke husker helt galt, var der vist noget med at Bamse smed en mursten ind i kedlens røgkanal (på hedeflade) for at sænke røgtemperaturen. Er jeg helt gal på den Bamse ?

Og hvis jeg ikke er helt gal på den, er pletkogningen nok en en negativ 'sidegevinst' af den operation. Vil gætte på at pletkogningen opstår lige omkring murstenen, da hedefladen indskrænkes (ikke optager varme fra røggassen) på det sted hvor murstenen hviler men derimod optager endnu mere varme ved siden af. Prøv at fjerne murstenen og se, hvas der sker Bamse. Vi andre er naturligvis edderspændt på og høre resultatet. icon_cheesygrin.gif
bamse skrev:Jo pumpen kører(ikke dumt spørgsmål :) ), men når en pumpe ikke virker mere, kommer det fra det ene øjeblik til det andet eller går det stille og roligt ned ad bakke ? (den støjer ikke det mindste og man kan høre klapventilen flytte sig når man starter pumpen)

Vi er helt enig om det med shuntkredsen, det kommer også på til sommer
Har før obseveret en pumpe der, pludselig mister noget af sin evne til at levere tryk uden der er mislyde fra den. Det kommer an på hvordan den er opbygget elektrisk. Tror dog ikke det er pumpen hos dig.
Mvh. Leif.
Selvgjort er absolut velgjort - når det virker efter hensigten !
Motto: Forsøg altid at lave tingene så enkelt det er muligt.

Brugeravatar
bamse
Stoker IX
Stoker IX
Indlæg: 368
Tilmeldt: 20 aug 2009 20:04
Mit fyr: KMP
Areal: 144
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7080
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Brejning

Re: Buldren i kedlen

Indlæg af bamse » 20 jan 2010 18:39

Hej Leif,

Det er sku en imponerende hukommelse, men ja det er korrekt med murstenen. Jeg har dog for et stykke tid siden pillet den ud af samme årsag som du påpeger, så desværre er det ikke det.

Jeg har over et par dage prøvet ændre trykket (fylde mere vand på og af igen) min umiddelbare fornemmelse er hvis jeg hæver trykket aftager støjen. Det giver ikke mening gør det ?
Med venlig hilsen
Jes


Besvar