Re: Endnu en med næsten ingen varme i vvb´eren.

: 22 dec 2009 12:35
af smalspor
Flunk skrev:Det jeg var interesseret i er fabrikat af 3-vejs ventil og dertil hørende termostat
Den du viser er en 2-vejs ventil ( Danfoss AVTB ? )
Aignh? Nu roder jeg vist rundt i nogle ting...........der er kun denne 2-vejs ventil. Det er vist min simple tegning der er helt galt på den. :oops: Eller også har jeg fattet atter en sk.. :roll: Ny tegning vedhæftet.

Re: Endnu en med næsten ingen varme i vvb´eren.

: 22 dec 2009 12:46
af Flunk
OK

AVTB ventilen kan godt hænge.
Ved let slag med en hammer på siden plejer den at "slippe" igen.
Prøv evt at dreje den helt i bund, og retur til nuværende stilling igen.

Re: Endnu en med næsten ingen varme i vvb´eren.

: 22 dec 2009 12:52
af thoken
Hej!
Har du udluftet din spiral rigtigt godt?
Den er jo ofte noget af det højeste punkt på anlægget!
Og der kan godt komme lidt vand ud færst inden luftlommen kommer ud(tap 1/2l vand af den)
Jeg kører selv med en lavenergi pumpe(alpha pro) og der er ingen problemer med at varme vvb op, den ryger op fra 6-12w når vvb er helt tømt, og min watts ventil åbner for vvb.
mvh thoken

Re: Endnu en med næsten ingen varme i vvb´eren.

: 22 dec 2009 13:12
af smalspor
thoken skrev:Hej!
Har du udluftet din spiral rigtigt godt?
Den er jo ofte noget af det højeste punkt på anlægget!
Og der kan godt komme lidt vand ud færst inden luftlommen kommer ud(tap 1/2l vand af den)
Jeg kører selv med en lavenergi pumpe(alpha pro) og der er ingen problemer med at varme vvb op, den ryger op fra 6-12w når vvb er helt tømt, og min watts ventil åbner for vvb.
mvh thoken
Der har vi nok problemet: Hvordan udlufter jeg den spiral? Er det som Jan_AL skrev, den lille messingdims jeg skal løsne en lille smule eller hvad?

Ok, Flunk. Jeg prøver også lige et par lette slag med en hammer på ventilen. :great: og vender lige tilbage hvis der er noget nyt.

Re: Endnu en med næsten ingen varme i vvb´eren.

: 22 dec 2009 14:10
af smalspor
smalspor skrev: Ok, Flunk. Jeg prøver også lige et par lette slag med en hammer på ventilen. :great: og vender lige tilbage hvis der er noget nyt.

Så er det prøvet uden held........ :(

Re: Endnu en med næsten ingen varme i vvb´eren.

: 22 dec 2009 15:34
af smalspor
smalspor skrev:Så er det prøvet uden held........ :(
Og dog: Nu er returen fra VVB´en begyndt at blive varm. Det var den ikke før. Der var den kold. Måske det var ventilen alligevel? Vil dog stadig væk prøve at udlufte VVB´en når jeg en gang kan komme ud til mit værktøj i mit skur (sneet inde).

Re: Endnu en med næsten ingen varme i vvb´eren.

: 22 dec 2009 15:35
af Jan_Al
smalspor skrev: Der har vi nok problemet: Hvordan udlufter jeg den spiral? Er det som Jan_AL skrev, den lille messingdims jeg skal løsne en lille smule eller hvad?

Ok, Flunk. Jeg prøver også lige et par lette slag med en hammer på ventilen. :great: og vender lige tilbage hvis der er noget nyt.
Løsn du bare den lille messing dims!

Re: Endnu en med næsten ingen varme i vvb´eren.

: 22 dec 2009 15:40
af Brandsen
Hej,
Måske glemt at udlufte den nye Alfa2 pumpe ? Efter montering skal den store forcromede skrue på siden af pumpehuset lige løsnes lidt, så der kommer en lille smule vand ud. Det er ikke nødvendigt at tappe meget vand af for at være sikker, et lille strint er tilstrækkeligt.

Re: Endnu en med næsten ingen varme i vvb´eren.

: 22 dec 2009 15:43
af thoken
smalspor skrev: Der har vi nok problemet: Hvordan udlufter jeg den spiral? Er det som Jan_AL skrev, den lille messingdims jeg skal løsne en lille smule eller hvad?

Ok, Flunk. Jeg prøver også lige et par lette slag med en hammer på ventilen. :great: og vender lige tilbage hvis der er noget nyt.
Hej!
Du udlufter den ved at dreje den nederste 6-kant del(det nederste sted på fittingen du kan få fat med en nøgle),
denne del har indvendigt gevind. Messing udlufteren sidder på et langt rør som går op til det højeste punkt i spiralen, så man kan udlufte dette!

Du skal bare dreje denne nederste 6 kant et lille stykke(vel ca en 1/4- 1/2 omgang), så kommer der lidt vand først(det der står i det lodrette stykke rør op til top af spiralen) og der efter kommer din luftlomme ud. Hvis der står en luftlomme i top af spiralen, så kan centralvarme vandet ikke komme forbi og dermed sker der ingen opvarmning af dit brugsvand.

mvh thoken

Re: Endnu en med næsten ingen varme i vvb´eren.

: 22 dec 2009 16:07
af smalspor
Brandsen skrev:Hej,
Måske glemt at udlufte den nye Alfa2 pumpe ? Efter montering skal den store forcromede skrue på siden af pumpehuset lige løsnes lidt, så der kommer en lille smule vand ud. Det er ikke nødvendigt at tappe meget vand af for at være sikker, et lille strint er tilstrækkeligt.
Øh....jeg ved ikke hvilken Alpha2 + pumpe du har, men min har ikke nogen stor forkromede skrue på siden af pumpehuset.