Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Endnu en med næsten ingen varme i vvb´eren.
-
- Supporter
- Indlæg: 1018
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
- Kontakt:
Re: Endnu en med næsten ingen varme i vvb´eren.
Godt du fik det løst. Men tænk lidt på din tone herinde!!!!
All men are created equal, but only the bravest become firefighters.
-
- Stoker IV
- Indlæg: 111
- Tilmeldt: 16 aug 2007 21:51
- Mit fyr: Woody 24Kw + Opop H418 kedel
- Areal: 230 m2
- Brændsel: Neova 8mm
- Dagligt forbrug: ca. 40 kg
- Årligt forbrug: 9
- Geografisk sted: Ringsted
Re: Endnu en med næsten ingen varme i vvb´eren.
Nemlig, thy. Der er dog et lille "aber dabei": Hvis fyret går på fejl i optændingen, suger cirk.pumpen al varmen ud af VVB´en og så er der igen ikke noget varmt vandthy skrev:dejligt og lige til juleaften
- thoken
- Supporter
- Indlæg: 1988
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 5500
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Givet likes: 98 gange
- Modtaget likes: 46 gange
Re: Endnu en med næsten ingen varme i vvb´eren.
Hej!smalspor skrev: Nemlig, thy. Der er dog et lille "aber dabei": Hvis fyret går på fejl i optændingen, suger cirk.pumpen al varmen ud af VVB´en og så er der igen ikke noget varmt vand
Ja så suger du varmen ud af vvb!
Men du kan nemt undgå dette
Sæt en termostat i din kedel, så tilslutter du din cirkulationspumpe sådan at pumpen kun får spænding når termostaten er aktiv, dvs fx når temperaturen er over 45 eller 50 grader. hvis så fyret går ud, vil termostaten afbryde strømmen til pumpen når temperaturen når under setpunkt, dermed trækkes varmen ikke ud af vvb.
Samme opsætning som vi bruger når vi kører med sommer opsætning via timere(I de nyeste versioner sw
kan styring tænde og slukke for pumpen)
mvh thoken
Domptør for en scotte! Tidligere tb mini- kriger!
Scotte 10 kw,V7 styring, keramisk eltænder fra q-Pro, kompressorrens, vvb-prioritering (Metro 110l), trækstabilisator, alpha pro pumpe.