Vandtryk på koldt/varmt...

Indlæg af HSC » 13 dec 2009 09:09

Hej,

Kan det passe, at når mit fyr, BAXI 2,5F, kører på drifttemperatur har jeg et vandtryk på 2 bar i trykekspationsystem...
Når så jeg slukker fyr helt, så falder trykket til 1,2 bar!
- er det ikke en stor forskel (ved godt vand udvider sig når det bliver varmt) :shock:
/HSC - Henrik C

BAXI 2.5 Multiheat m. 600L magasin, iltstyring (homemade), Vølund Quattro, 2x12m fjernvarmerør, Danfoss RAVK ventil+føler VVB, BAXI trækstabilistor.


klinkeman
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 72
Tilmeldt: 04 okt 2009 10:27
Mit fyr: 16 kw scotte på en dor 16kw
Areal: 240m2
Brændsel: Barlinek
Fremviser gerne i postnummer: 6500
Dagligt forbrug: ca 25-30kg
Årligt forbrug: 8ton
Geografisk sted: Haderslev
Givet likes: 1 gang

Re: Vandtryk på koldt/varmt...

Indlæg af klinkeman » 13 dec 2009 10:09

Hej prøv at kigge din trylekspansion efter, der sidder en ventil som på en bil. Den kan du prøve at trykke på, der skulle gerne komme luft ud. Hvis der kommer vand ud er den defekt, så kan trykket godt svinge meget.

Brugeravatar
MichaelK
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 4674
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Fremviser gerne i postnummer: 8410
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Geografisk sted: Feldballe-Djursland
Givet likes: 334 gange
Modtaget likes: 333 gange

Re: Vandtryk på koldt/varmt...

Indlæg af MichaelK » 13 dec 2009 10:15

Hej


Vandudvidelsen fra stuetemperatur til 80 grader, er ca. 2,5%. Om det tal kan overføres til
trykket ved jeg ikke. Det var noget jeg googlede mig frem til :wink:

Men noget helt andet, jeg tænker på, er om din trykekspansionsbeholder er stor nok?
Tænk, hvis nu den ikke er stor nok, så vil trykket i systemet vel stige når beholderen ikke
kan optage mere tryk? -Din sikkerhedventil udløses ved højere tryk end 2 bar. Derfor vil
systemet køre videre uden at sikkerhedsventilen udløses.

Jeg mener, at jeg engang har fået at vide, at det korrekte tryk måles på et varmt system.
2 bar svare til 20 meter vandsøjle. Så, med mindre dit hus er over 3 etager, så vil jeg mene,
at du sagtens kan sænke trykket til eksempelvis 1,5 bar (med varme på).

Mit fyr står i kælderen. Og med varme på, har jeg 1 bar. Det falder til ca. 0,8 bar, når fyret
er slukket. Altså et trykfald mellem koldt og opvarmet system på ca. 20 %

Men der er nok andre herinde, der kan svare på dit spørgsmål :great:



Mvh.

»Jo mere Jeg lære om mennesker, jo mere elsker Jeg min hund«

Citat: Mark Twain

HSC
Stoker VII
Stoker VII
Indlæg: 262
Tilmeldt: 08 jun 2007 10:02
Mit fyr: Baxi 2.5 - 600L
Areal: For tiden kun 100m2
Brændsel: German Pellets
Fremviser gerne i postnummer: 4920
Dagligt forbrug: 28kg/døgn
Geografisk sted: Vestlolland

Re: Vandtryk på koldt/varmt...

Indlæg af HSC » 13 dec 2009 12:58

Har sænket trykket til 1 bar nu...
Ekspantionsbeholder er kun 1 år gammel og JA der er luft i den :wink:
/HSC - Henrik C

BAXI 2.5 Multiheat m. 600L magasin, iltstyring (homemade), Vølund Quattro, 2x12m fjernvarmerør, Danfoss RAVK ventil+føler VVB, BAXI trækstabilistor.

Brugeravatar
Brandsen
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 3485
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5 + Scotte BS1016 Mini
Areal: 425 m2
Brændsel: Spildkorn - Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4300
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 136 gange

Re: Vandtryk på koldt/varmt...

Indlæg af Brandsen » 13 dec 2009 20:12

Hej,
Svarede lige i andet indlæg, at min tryk faldt 0,2 bar fra de normale 1 bar, og samtidigt faldt retur temp fra de normale 65 grader til 45 grader, mens sceancen med grundig rensing stod på, lige godt 1 time.
__________________________________________________________________
Med venlig hilsen, Brandsen