Hej,
Kan det passe, at når mit fyr, BAXI 2,5F, kører på drifttemperatur har jeg et vandtryk på 2 bar i trykekspationsystem...
Når så jeg slukker fyr helt, så falder trykket til 1,2 bar!
- er det ikke en stor forskel (ved godt vand udvider sig når det bliver varmt)
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Vandtryk på koldt/varmt...
-
- Stoker VII
- Indlæg: 262
- Tilmeldt: 08 jun 2007 10:02
- Mit fyr: Baxi 2.5 - 600L
- Areal: For tiden kun 100m2
- Brændsel: German Pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 4920
- Dagligt forbrug: 28kg/døgn
- Geografisk sted: Vestlolland
Vandtryk på koldt/varmt...
/HSC - Henrik C
BAXI 2.5 Multiheat m. 600L magasin, iltstyring (homemade), Vølund Quattro, 2x12m fjernvarmerør, Danfoss RAVK ventil+føler VVB, BAXI trækstabilistor.
BAXI 2.5 Multiheat m. 600L magasin, iltstyring (homemade), Vølund Quattro, 2x12m fjernvarmerør, Danfoss RAVK ventil+føler VVB, BAXI trækstabilistor.
-
- Stoker III
- Indlæg: 72
- Tilmeldt: 04 okt 2009 10:27
- Mit fyr: 16 kw scotte på en dor 16kw
- Areal: 240m2
- Brændsel: Barlinek
- Fremviser gerne i postnummer: 6500
- Dagligt forbrug: ca 25-30kg
- Årligt forbrug: 8ton
- Geografisk sted: Haderslev
- Givet likes: 1 gang
Re: Vandtryk på koldt/varmt...
Hej prøv at kigge din trylekspansion efter, der sidder en ventil som på en bil. Den kan du prøve at trykke på, der skulle gerne komme luft ud. Hvis der kommer vand ud er den defekt, så kan trykket godt svinge meget.
- MichaelK
- Stoker XVIII
- Indlæg: 4674
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Fremviser gerne i postnummer: 8410
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Geografisk sted: Feldballe-Djursland
- Givet likes: 334 gange
- Modtaget likes: 333 gange
Re: Vandtryk på koldt/varmt...
Hej
Vandudvidelsen fra stuetemperatur til 80 grader, er ca. 2,5%. Om det tal kan overføres til
trykket ved jeg ikke. Det var noget jeg googlede mig frem til
Men noget helt andet, jeg tænker på, er om din trykekspansionsbeholder er stor nok?
Tænk, hvis nu den ikke er stor nok, så vil trykket i systemet vel stige når beholderen ikke
kan optage mere tryk? -Din sikkerhedventil udløses ved højere tryk end 2 bar. Derfor vil
systemet køre videre uden at sikkerhedsventilen udløses.
Jeg mener, at jeg engang har fået at vide, at det korrekte tryk måles på et varmt system.
2 bar svare til 20 meter vandsøjle. Så, med mindre dit hus er over 3 etager, så vil jeg mene,
at du sagtens kan sænke trykket til eksempelvis 1,5 bar (med varme på).
Mit fyr står i kælderen. Og med varme på, har jeg 1 bar. Det falder til ca. 0,8 bar, når fyret
er slukket. Altså et trykfald mellem koldt og opvarmet system på ca. 20 %
Men der er nok andre herinde, der kan svare på dit spørgsmål
Mvh.
Vandudvidelsen fra stuetemperatur til 80 grader, er ca. 2,5%. Om det tal kan overføres til
trykket ved jeg ikke. Det var noget jeg googlede mig frem til
Men noget helt andet, jeg tænker på, er om din trykekspansionsbeholder er stor nok?
Tænk, hvis nu den ikke er stor nok, så vil trykket i systemet vel stige når beholderen ikke
kan optage mere tryk? -Din sikkerhedventil udløses ved højere tryk end 2 bar. Derfor vil
systemet køre videre uden at sikkerhedsventilen udløses.
Jeg mener, at jeg engang har fået at vide, at det korrekte tryk måles på et varmt system.
2 bar svare til 20 meter vandsøjle. Så, med mindre dit hus er over 3 etager, så vil jeg mene,
at du sagtens kan sænke trykket til eksempelvis 1,5 bar (med varme på).
Mit fyr står i kælderen. Og med varme på, har jeg 1 bar. Det falder til ca. 0,8 bar, når fyret
er slukket. Altså et trykfald mellem koldt og opvarmet system på ca. 20 %
Men der er nok andre herinde, der kan svare på dit spørgsmål
Mvh.
»Jo mere Jeg lære om mennesker, jo mere elsker Jeg min hund«
Citat: Mark Twain
-
- Stoker VII
- Indlæg: 262
- Tilmeldt: 08 jun 2007 10:02
- Mit fyr: Baxi 2.5 - 600L
- Areal: For tiden kun 100m2
- Brændsel: German Pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 4920
- Dagligt forbrug: 28kg/døgn
- Geografisk sted: Vestlolland
Re: Vandtryk på koldt/varmt...
Har sænket trykket til 1 bar nu...
Ekspantionsbeholder er kun 1 år gammel og JA der er luft i den
Ekspantionsbeholder er kun 1 år gammel og JA der er luft i den
/HSC - Henrik C
BAXI 2.5 Multiheat m. 600L magasin, iltstyring (homemade), Vølund Quattro, 2x12m fjernvarmerør, Danfoss RAVK ventil+føler VVB, BAXI trækstabilistor.
BAXI 2.5 Multiheat m. 600L magasin, iltstyring (homemade), Vølund Quattro, 2x12m fjernvarmerør, Danfoss RAVK ventil+føler VVB, BAXI trækstabilistor.
- Brandsen
- Stoker XVII
- Indlæg: 3485
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5 + Scotte BS1016 Mini
- Areal: 425 m2
- Brændsel: Spildkorn - Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4300
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 136 gange
Re: Vandtryk på koldt/varmt...
Hej,
Svarede lige i andet indlæg, at min tryk faldt 0,2 bar fra de normale 1 bar, og samtidigt faldt retur temp fra de normale 65 grader til 45 grader, mens sceancen med grundig rensing stod på, lige godt 1 time.
Svarede lige i andet indlæg, at min tryk faldt 0,2 bar fra de normale 1 bar, og samtidigt faldt retur temp fra de normale 65 grader til 45 grader, mens sceancen med grundig rensing stod på, lige godt 1 time.
__________________________________________________________________
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )