Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Rediatorer bliver kun halv varm...

Diskussion og spørgsmål vedr. kedler, installationen og skorstenen
Akkumuleringstank, VVB, Trækstabilisator
kent a
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 603
Tilmeldt: 19 feb 2009 07:50
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7950
Dagligt forbrug: 25kg
Årligt forbrug: 6tons
Geografisk sted: Erslev på Mors
Modtaget likes: 1 gang

Re: Rediatorer bliver kun halv varm...

Indlæg af kent a » 07 dec 2009 20:09

lige et billeder
Vedhæftede filer
termo2.JPG
Bio 18 med hjemme bygget snegl

Gratis oprativsystem www.ubuntudanmark.dk
Mit system PT.
viewtopic.php?f=19&t=6292


Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: Rediatorer bliver kun halv varm...

Indlæg af thy » 07 dec 2009 23:51

et hurtigt forsøg prøv at sætte de første termostater på2-2,5 på strengen... det kunne måske give mere tryk sidst i anlæget...

det kunne give et indtryk på om pumpen kan levere varme ude i enden....

STÅR der en gulvvarme og kører fuld skrue?
er der termostat på varmtvandsbeholder eller smutter vandet den hurtigste vej igennem der?
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

kims
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 61
Tilmeldt: 21 nov 2009 15:04
Mit fyr: Atmos 32 2 stk 1000 akk
Areal: 272 + 50
Brændsel: Brænde og briketter
Fremviser gerne i postnummer: 4892
Dagligt forbrug: 60 kg
Årligt forbrug: 10 t
Geografisk sted: Lolland Falster

Re: Rediatorer bliver kun halv varm...

Indlæg af kims » 08 dec 2009 06:56

Der er forkerte ventiler på radiator det er R-an modellen eller Rafn, de er lavet til 2 strengs anlæg. de har en alt for stor modstand, så vandet bliver i strengen, og løber ikke op i dine radiatore.

Du skal montere R-ag ventiler på dine varmeflader, så for du varmen og du kan også skrue ned i temp på strengen, det lyder af meget at når det er 5 grader udenfor at så køre 75 grader frem. PS de er lidt dyre i indkøb, fordi de kun er beregnet til 1 strengs og selvcirkulerende 2 strengs. :great:
Med venlig hilsen
kim

Håber jeg måske kan hjælpe andre, med lidt viden om. vvb/gvv gulvvarme og radiator.

kent a
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 603
Tilmeldt: 19 feb 2009 07:50
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7950
Dagligt forbrug: 25kg
Årligt forbrug: 6tons
Geografisk sted: Erslev på Mors
Modtaget likes: 1 gang

Re: Rediatorer bliver kun halv varm...

Indlæg af kent a » 08 dec 2009 08:02

Det er jeg også blevet opmærksom på på en anden forum....

Jeg har en radiator i soveværelset med den anden type termosat... Den er ca 70 høj og 50 bred... Den virker nemlig som den skal...

Jeg vil ud og invistere i nye termostatore... Dog først til den store radiatore 60cm høj og 3 meter lang... Den er nemlig kun lunken, næsten kold...
De to andre i stuen er er 60cm høj og 2meter lange er halv varme...
Bio 18 med hjemme bygget snegl

Gratis oprativsystem www.ubuntudanmark.dk
Mit system PT.
viewtopic.php?f=19&t=6292

Brugeravatar
Ernst Drastrup
Supporter
Supporter
Indlæg: 1514
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 7 gange
Kontakt:

Re: Rediatorer bliver kun halv varm...

Indlæg af Ernst Drastrup » 08 dec 2009 10:13

Det fremgår tydeligt af billedet, at det er den forkerte termostat der er monteret.
Den er nemlig beregnet til anlæg med pumpecirkulation.

Hvad er det indlæg blevet af, som jeg sendte i går.???

Du skal have termostater, der er beregnet til selvcirkulation.
For selv om der er pumpe på, så kører selve radiatorene ved hjælp af selvcirkulation.
Pumpen sender bare vandet rundt i kredsen, som altid ligger under radiatorene, så stiger det varme vand selv op gennem termostaten til radiatoren.

Normalt er der en firkantet hals på termostater der er beregnet til selvcirkulation.
Halsen på termostaten på billedet er rund, og har meget større modstand.
God jul
M.v.h.
Ernst
Første smed med solvarme i dk.
-- Min bog om Solvarme --


kent a
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 603
Tilmeldt: 19 feb 2009 07:50
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7950
Dagligt forbrug: 25kg
Årligt forbrug: 6tons
Geografisk sted: Erslev på Mors
Modtaget likes: 1 gang

Re: Rediatorer bliver kun halv varm...

Indlæg af kent a » 08 dec 2009 11:23

Mange tak for svarne... Jeg vilholde jer opdateret med om det kommer til at virker...
Bio 18 med hjemme bygget snegl

Gratis oprativsystem www.ubuntudanmark.dk
Mit system PT.
viewtopic.php?f=19&t=6292

Brugeravatar
Uthsen
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 512
Tilmeldt: 23 okt 2009 19:36
Mit fyr: Woody 24kw, opop 418, samt Atmos DC32s.
Areal: 255 m2
Brændsel: Træpiller og fastbrændsel
Fremviser gerne i postnummer: 9460
Geografisk sted: 9460 Brovst/Nordjylland
Kontakt:

Re: Rediatorer bliver kun halv varm...

Indlæg af Uthsen » 08 dec 2009 17:35

Det kan godt være at det er et dumt spørgsmål , men sidder både indgang og retur begge i toppen af radiatorene..????
Hvis det er tilfældet, så vil vandet nemlig finde den letteste vej gennem radiatoren og dette så kun i toppen.

Hvis retur der i mod sidder i bunden, så tvinger du jo vandet ned gennem hele radiatoren og dermed mere afgivelse af varme til rummet til følge...
Med Venlig Hilsen
Uthsen....

"Hvorfor gå på arbejde, når man kan gå på jagt"

"Rigtige mænd får enæggede tvillinger"

kent a
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 603
Tilmeldt: 19 feb 2009 07:50
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7950
Dagligt forbrug: 25kg
Årligt forbrug: 6tons
Geografisk sted: Erslev på Mors
Modtaget likes: 1 gang

Re: Rediatorer bliver kun halv varm...

Indlæg af kent a » 08 dec 2009 21:58

Retur sider i bunden af radiatorene
Bio 18 med hjemme bygget snegl

Gratis oprativsystem www.ubuntudanmark.dk
Mit system PT.
viewtopic.php?f=19&t=6292

Brugeravatar
Bagger
Stoker X
Stoker X
Indlæg: 472
Tilmeldt: 12 jan 2007 01:18
Mit fyr: MGM Comfort 15
Areal: 170 + 75kvm værksted
Dagligt forbrug: Ukendt
Årligt forbrug: Ukendt
Modtaget likes: 6 gange

Re: Rediatorer bliver kun halv varm...

Indlæg af Bagger » 08 dec 2009 22:39

Jeg syntes bare lige du skal huske at det jo har virket i de sidste 4 år som du selv beskriver.

For mig lyder det helt klart til at din cirkulationspumpe er ved at være færdig.

Grunden til jeg siger dette er at jeg selv har haft problemet.

At dine termostater så er forkerte er en anden sag.

kent a
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 603
Tilmeldt: 19 feb 2009 07:50
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7950
Dagligt forbrug: 25kg
Årligt forbrug: 6tons
Geografisk sted: Erslev på Mors
Modtaget likes: 1 gang

Re: Rediatorer bliver kun halv varm...

Indlæg af kent a » 09 dec 2009 08:33

Bagger skrev:Jeg syntes bare lige du skal huske at det jo har virket i de sidste 4 år som du selv beskriver.

For mig lyder det helt klart til at din cirkulationspumpe er ved at være færdig.

Grunden til jeg siger dette er at jeg selv har haft problemet.

At dine termostater så er forkerte er en anden sag.
Det har ikke virket i den ordenelig i de næsten fire år vi har haft huset.....

cirkulationspumpe er en gammel sag.... Men jeg regner med den virker fint nok....

Hvordan tjekker jeg enlig om den køre ordenelig----
Bio 18 med hjemme bygget snegl

Gratis oprativsystem www.ubuntudanmark.dk
Mit system PT.
viewtopic.php?f=19&t=6292


Besvar