Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Rediatorer bliver kun halv varm...

Diskussion og spørgsmål vedr. kedler, installationen og skorstenen
Akkumuleringstank, VVB, Trækstabilisator
Brugeravatar
Ernst Drastrup
Supporter
Supporter
Indlæg: 1514
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 7 gange
Kontakt:

Re: Rediatorer bliver kun halv varm...

Indlæg af Ernst Drastrup » 09 dec 2009 10:28

Hvis returen hjem til kedelrummet er nogenlunde varm, så er det beviset på, at pumpen cirkulerer vandet rundt i kredsen.
Men hvis ikke dine termostater er beregnet til selvcirkulation, så er fejlen der.

Skift nu disse termostater. Her snakker vi ikke kun om selve termostathovedet, men hele ventilen, da den er udformet noget anderledes, så der ikke er ret stor modstand gennem den.

Der skal være en firkantet hals på selve ventilen. For lukkemeksnismen fungerer ved, at der er en flad gummiplade, som termostathovedet trykker ned mod toppen at ventilen, og dermed lukker for gennemstrømningen.
Ventiler med rund "hals" virker ved at termostaten trykker en pakning ned mod et "sæde" inden i ventilhuset.
God jul ønskes af Ernst.
M.v.h.
Ernst
Første smed med solvarme i dk.
-- Min bog om Solvarme --


kims
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 61
Tilmeldt: 21 nov 2009 15:04
Mit fyr: Atmos 32 2 stk 1000 akk
Areal: 272 + 50
Brændsel: Brænde og briketter
Fremviser gerne i postnummer: 4892
Dagligt forbrug: 60 kg
Årligt forbrug: 10 t
Geografisk sted: Lolland Falster

Re: Rediatorer bliver kun halv varm...

Indlæg af kims » 09 dec 2009 11:57

Hej igen.

Er enig med Ernst, skift de ventiler så kører det.
Har ca 40 af de typer anlæg kørende og servicere dem, og det er ventilerne der er galt.
Med venlig hilsen
kim

Håber jeg måske kan hjælpe andre, med lidt viden om. vvb/gvv gulvvarme og radiator.

kent a
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 603
Tilmeldt: 19 feb 2009 07:50
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7950
Dagligt forbrug: 25kg
Årligt forbrug: 6tons
Geografisk sted: Erslev på Mors
Modtaget likes: 1 gang

Re: Rediatorer bliver kun halv varm...

Indlæg af kent a » 09 dec 2009 19:26

Jeg har også planer om at skifte dem.... Jeg skal bare ha fundet dem i næsten gratis model ved en der har nogle brugte på lager.....
Bio 18 med hjemme bygget snegl

Gratis oprativsystem www.ubuntudanmark.dk
Mit system PT.
viewtopic.php?f=19&t=6292

Allan1010
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 12
Tilmeldt: 14 sep 2009 17:41
Mit fyr: Woody 24 kw Opop kedel H418
Areal: 160 m2
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4684
Dagligt forbrug: 18 kilo
Geografisk sted: Toksvær

Re: Rediatorer bliver kun halv varm...

Indlæg af Allan1010 » 11 dec 2009 01:06

Jer har Nogle nye og brugte,hvor mange skal du bruge ?

Troels-or
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 14
Tilmeldt: 10 dec 2009 21:20
Mit fyr: Benekov pl 27 silver
Areal: 270
Brændsel: korn
Fremviser gerne i postnummer: 7860
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 6-7

Re: Rediatorer bliver kun halv varm...

Indlæg af Troels-or » 11 dec 2009 07:24

Hej jeg tror det er fordi der er monteret en ra-n ventil alså en der er bygget til to-strengs drift´. Det skal være en Ra-g alså med stor lysning.. mvh vvsmanden


tnt74
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 2
Tilmeldt: 13 dec 2009 11:13

Re: Rediatorer bliver kun halv varm...

Indlæg af tnt74 » 13 dec 2009 11:16

Allan1010 skrev:Jer har Nogle nye og brugte,hvor mange skal du bruge ?
Hej Allan
Jeg har samme problem, og ville høre hvad du skulle have for fem stk. R-ag ventilhuse?
4 af dem skal være ½ tommer oe den sidste skal være en 3/4 tomme.
hilsen
Peter

tnt74
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 2
Tilmeldt: 13 dec 2009 11:13

Re: Rediatorer bliver kun halv varm...

Indlæg af tnt74 » 13 dec 2009 11:58

tnt74 skrev: Hej Allan
Jeg har samme problem, og ville høre hvad du skulle have for fem stk. R-ag ventilhuse?
4 af dem skal være ½ tommer og den sidste skal være en 3/4 tomme.
hilsen
Peter
hov glemte at en af de ½ tomme skal være vinkelløbende...
Vil også lige spørge om du ved om jeg kan bruge almindelige termostater? Da jeg ikke kan finde nogen information omkring termostater specielt beregnet til R-ag ventiler?


Besvar