Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

vand til anlæget

Diskussion og spørgsmål vedr. kedler, installationen og skorstenen
Akkumuleringstank, VVB, Trækstabilisator
paw
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 951
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Fremviser gerne i postnummer: 9600
Givet likes: 21 gange
Modtaget likes: 10 gange

Re: vand til anlæget

Indlæg af paw » 04 dec 2009 18:52

Ole S. skrev: Hej

Nu kommer vi lidt off topic, men der er jo svaret på spørgsmålet. :great:
Strengt taget er det vel ikke fejers opgave at kontrollere vvs arbejdet, og som sådan kan han vel ikke bestemme den slags, sålænge det er brandmæssigt forsvarligt installeret. Jeg har haner både på frem og retur med håndtag, men EFTER ekspantion imod anlæget, så ingen problemer der.
Hej Ole, det er jo nok et sikkerhedsspørgsmål. Skorstensfejer skal jo godkende anlæget i fyrrum, og haner osv der efter hans mening ikke er sikkerhedsmæssigt forsvarlige vil, skal, han vel påpege, selv om der er overkogssikring på. Min skorstensfejer har ikke noget imod ventiler eller haner i fyrrum, men håndtagene skal bare være pillet af.


Brugeravatar
Ole S.
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1876
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Brændsel: Træpiller
Årligt forbrug: sæson 07-08 3460 kg
Geografisk sted: Nordjylland

Re: vand til anlæget

Indlæg af Ole S. » 04 dec 2009 18:59

paw skrev: Hej Ole, det er jo nok et sikkerhedsspørgsmål. Skorstensfejer skal jo godkende anlæget i fyrrum, og haner osv der efter hans mening ikke er sikkerhedsmæssigt forsvarlige vil, skal, han vel påpege, selv om der er overkogssikring på. Min skorstensfejer har ikke noget imod ventiler eller haner i fyrrum, men håndtagene skal bare være pillet af.
Hej

Jeg er ikke helt præcis inde i reglerne. Og er i tvivl om han overhovedet skal kigge på vvs-delen, beskeden jeg fik af ham var at, det ville han ikke blande sig i. Tror dog der er meget forskel fra fejer til fejer. Tror dog at de skal kommentere, hvis der er groteske fejl, f.eks haner lige efter fyr der kan lukkes, og i teorien jo fare for at skidtet kan eksplodere, og dermed brandfare.

Kunne være rart, hvis der var en der kendte de præcise regler, hvis de da findes.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Multi 22 på Viadrus kedel, Trækstabilisator
Røgvender over herd, plader midt i kedlen.
Timetæller, Vvb 140 l.
Ca 6 meter isokern, 25 m. præ isolerede pexrør

Brugeravatar
Bop
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 534
Tilmeldt: 01 okt 2008 19:08
Mit fyr: Woody kedel 24 kw chip 611
Areal: 296
Brændsel: Faurkilde træpiller
Årligt forbrug: kommer an på vejret
Geografisk sted: NV Sjælland

Re: vand til anlæget

Indlæg af Bop » 04 dec 2009 20:15

Det er 100 % sikkert der skal være kontraventil ellers er det ikke i orden vand må ikke kunne løbe tilbage .
Men ellers er der da ingen problemer i at montere rør direkte det havde jeg på forrige fyr og endda med 2 haner for sikkerheds skyld og kontraventil.

:wink:

Brugeravatar
Julehund
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 2192
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Mit fyr: ivt jordvarme m. 300m turboflex slange
Areal: 145
Brændsel: EL
Fremviser gerne i postnummer: 6990
Dagligt forbrug: 16 kWh I nov.
Geografisk sted: Staby
Kontakt:

Re: vand til anlæget

Indlæg af Julehund » 04 dec 2009 20:26

har lige fået tilsluttet jordvarme, og påfyldningen er udført med 2 stk kuglehaner med en kontraventil imellem (altså fast tilsluttet) :great:

Landbo
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1429
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Mit fyr: SK-STOKER 16 Kw med TM-3006
Areal: 170
Brændsel: Flis og andet brændbart.
Årligt forbrug: ????
Geografisk sted: Thy (Vest for Thisted)

Re: vand til anlæget

Indlæg af Landbo » 04 dec 2009 20:27

Hej.

Reglerne for tilslutning af vandværksvand til et kedelanlæg findes faktisk i Arbejdstilsynets At-vejledning B.4.8. afsnit 2.2. Vejledningen kan downloades fra http://www.at.dk Vælg regler, dernæst At-vejledninger mv og klik på B.4.8. Vejledningen indeholder samtlige krav der stilles til indretningen af et kedelanlæg fra myndighedsside. Altså er det selvbyggerens bibel udi varmeanlæg.
Mvh. Leif.
Selvgjort er absolut velgjort - når det virker efter hensigten !
Motto: Forsøg altid at lave tingene så enkelt det er muligt.


Brugeravatar
leo-pol
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 780
Tilmeldt: 25 nov 2008 22:56
Mit fyr: KSM 275-18
Areal: 140m2 + div 200m2
Brændsel: stokerføde.... men 80%fastbrændsel
Dagligt forbrug: 1½ hjulbør
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: 4673 rødvig stevns sjælland
Givet likes: 11 gange
Modtaget likes: 8 gange

Re: vand til anlæget

Indlæg af leo-pol » 05 dec 2009 01:40

Landbo skrev:Hej.

Reglerne for tilslutning af vandværksvand til et kedelanlæg findes faktisk i Arbejdstilsynets At-vejledning B.4.8. afsnit 2.2. Vejledningen kan downloades fra http://www.at.dk Vælg regler, dernæst At-vejledninger mv og klik på B.4.8. Vejledningen indeholder samtlige krav der stilles til indretningen af et kedelanlæg fra myndighedsside. Altså er det selvbyggerens bibel udi varmeanlæg.
jamen så gav det jo svar på det hele, og der er vel ikke så meget at diskuter hvis man læser Arbejdstilsynets side...
tak for det landbo
direkte link..... http://www.at.dk/ServiceTools/~/media/2 ... 721CF.ashx

de skriver...."sitat"

2.2. Vandpåfyldning og -aftapning samt udluftning
Ved ethvert varmtvandsanlæg skal der findes midler, hvormed der under drift
kan påfyldes vand.
Hvis kedlens vandpåfyldning tilsluttes permanent til en koldtvandsforsyning,
eller hvis trykket i kedlen kan blive højere end vandværkstrykket, skal vandpåfyldningen
indrettes med afspærringsventil og uden for denne en kontrollerbar
kontraventil.

Kedler og øvrige anlægsdele skal have aftapningshaner eller -ventiler på de
laveste punkter, så fuldstændig tømning er mulig.
Der må ikke på noget sted i anlægget monteres armatur med henblik på af tapning
af det cirkulerende vand til brugsformål.
Anlægget skal have udluftningshaner/ventiler, hvor det er relevant, så anlægget
kan udluftes effektivt.

så er det at jeg sidder og pløjer det hele igennem og søger om hvad der står om overløb/udluftning fra åben ekspention...
og jeg fatter det sku ikke helt det med størlsen af rør...
nogle steder står der 15mm andre 20mm....
der er også noget tabeller omkring længden... jeg er ikke helt sikker på at jeg har fat i det rigtige..
nogle der kan oversætte hvad de skriver......???
mvh leo-pol

Brugeravatar
john m
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 813
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Brændsel: træpiller
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Givet likes: 33 gange
Modtaget likes: 28 gange

Re: vand til anlæget

Indlæg af john m » 05 dec 2009 08:23

Jeg tror at rørdim.på 15mm. kun er det korte emrør
som hindre hævertvirkning og dermed tømmer beholder.

mvh john
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"

Brugeravatar
leo-pol
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 780
Tilmeldt: 25 nov 2008 22:56
Mit fyr: KSM 275-18
Areal: 140m2 + div 200m2
Brændsel: stokerføde.... men 80%fastbrændsel
Dagligt forbrug: 1½ hjulbør
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: 4673 rødvig stevns sjælland
Givet likes: 11 gange
Modtaget likes: 8 gange

Re: vand til anlæget

Indlæg af leo-pol » 05 dec 2009 16:22

tja....
det er fordi at jeg er ved at lave min gips væg henne ved afløbet til kloark og så ville jeg trække overløbet fra eks"" inde i vægen og trække den ud med en af disse her gips gennemgangs dåser lige over min rist i gulevet.....
men disse "gennemgangs dåser" til gips kan jeg kun finde til 15mm pex.....
og det ville jo være lækkert at blive fri for at den kommer ned fra loftet og render ned af vægen.....!!
nogle der har nogle ider......????
mvh leo-pol

Brugeravatar
leo-pol
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 780
Tilmeldt: 25 nov 2008 22:56
Mit fyr: KSM 275-18
Areal: 140m2 + div 200m2
Brændsel: stokerføde.... men 80%fastbrændsel
Dagligt forbrug: 1½ hjulbør
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: 4673 rødvig stevns sjælland
Givet likes: 11 gange
Modtaget likes: 8 gange

Re: vand til anlæget

Indlæg af leo-pol » 07 dec 2009 21:29

hm... ingen ider

leo-pol

Brugeravatar
Ole S.
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1876
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Brændsel: Træpiller
Årligt forbrug: sæson 07-08 3460 kg
Geografisk sted: Nordjylland

Re: vand til anlæget

Indlæg af Ole S. » 07 dec 2009 22:08

Hej

Hvorfor vil du have det i en dåse. Kan du ikke bare lave det i jernrør det sidste lille stykke ud af vægen. Ved godt at der så blive en "skjult" samling, men den sidder jo lige inde bag gipspladen.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Multi 22 på Viadrus kedel, Trækstabilisator
Røgvender over herd, plader midt i kedlen.
Timetæller, Vvb 140 l.
Ca 6 meter isokern, 25 m. præ isolerede pexrør


Besvar