Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Erfaringer med termisk ventil og selvcirkulation

Diskussion og spørgsmål vedr. kedler, installationen og skorstenen
Akkumuleringstank, VVB, Trækstabilisator
Brugeravatar
pelle
Supporter
Supporter
Indlæg: 3400
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Mit fyr: vigas 25 gasogen 2x1200 l akku
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Fremviser gerne i postnummer: 6900
Årligt forbrug: 3.5 tons træ pr. år
Geografisk sted: lidt syd for herning
Givet likes: 296 gange
Modtaget likes: 368 gange

Re: Erfaringer med termisk ventil og selvcirkulation

Indlæg af pelle » 14 nov 2009 21:35

leo-pol skrev:hey der....
har lige et lille ???
jeg er jo igang med den samme instalation stort set og kom til at undre mig over at hvis man vil have en retur til kedel på 70 grader og lad os sige at fremløb er på 80grader som den vel typisk er...
det er jo kun en diferranse på 10 grader..... det er da ikke ret meget eller hvordan....???
jeg tænker bare på om det er nok til selvcirkulation....??
fise rundt vil det vel nok.... men der vil vel ikke være ret meget cirkulering....!!
kan man ikke komme ud for at fyret "indhenter" cirkuleringen...?? hvor hvis man hade en retur til kedel på 60grader så differrancen lå på 20 grader... så ville der vel kolle lidt mer "flow" på selvcirkulationen...???
altser jeg ved ikke noget om det.... men spørger bare....!!
mvh leo-pol
Min nabo der er vvsmand monterede for et par år siden en herkules støbejernskedel 29 kw. Bare med en 1 tommer fra top kedel til top akku og tilbage fra topakku til bund kedel. Det fungerede rigtig godt. jeg kender manden der fik det lavet....
Det er klart. Endnnu større kedel endnu større rørdim. En anden jeg kender har en reka halmkedel på 65 kw, han er oppe i en 2 tommer rør. Virker også fint.
Huset jeg havde før. Havde oliefyr i kælder og der var stuen og første sal. Der var bare ingen cirkulations pumpe. Varmen smuttede selv de 5,5 meter op til radiatorene på førstesal igennem en 5/4 tommer. Bare der er en temp. forskel på frem og retur selvcirkulerer det. 3-4 grader er nok. Er selvc. gået i stå er det nok fordi det i toppen er varmere end det i bund.


De fjerntermometre jeg har er fra vvs-grossisten og de sidste jeg fik er fra hede stoker. Prøv at kik på hjemmesiderne. Det er jo blot termiske følere på et kapilarrør med en føler i enden af røret.


mvh
Pelle
Solceller 7.6 kw anlæg. 40 x 190 watt. 42 gr. taghældning. 25 gr. mod vest fra stik syd. 2 stk 3 kw KLNE invertere.
V. pumpe Luft/luft . Panasonic. CS.HE9LKE/ CU.HE9LKE
Livet er ikke så fattigt på glæder, når bare man kommer de rigtige steder.


Brugeravatar
pelle
Supporter
Supporter
Indlæg: 3400
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Mit fyr: vigas 25 gasogen 2x1200 l akku
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Fremviser gerne i postnummer: 6900
Årligt forbrug: 3.5 tons træ pr. år
Geografisk sted: lidt syd for herning
Givet likes: 296 gange
Modtaget likes: 368 gange

Re: Erfaringer med termisk ventil og selvcirkulation

Indlæg af pelle » 14 nov 2009 22:05

pelle skrev: Min nabo der er vvsmand monterede for et par år siden en herkules støbejernskedel 29 kw. Bare med en 1 tommer fra top kedel til top akku og tilbage fra topakku til bund kedel. Det fungerede rigtig godt. jeg kender manden der fik det lavet....
Det er klart. Endnnu større kedel endnu større rørdim. En anden jeg kender har en reka halmkedel på 65 kw, han er oppe i en 2 tommer rør. Virker også fint.
Huset jeg havde før. Havde oliefyr i kælder og der var stuen og første sal. Der var bare ingen cirkulations pumpe. Varmen smuttede selv de 5,5 meter op til radiatorene på førstesal igennem en 5/4 tommer. Bare der er en temp. forskel på frem og retur selvcirkulerer det. 3-4 grader er nok. Er selvc. gået i stå er det nok fordi det i toppen er varmere end det i bund.


De fjerntermometre jeg har er fra vvs-grossisten og de sidste jeg fik er fra hede stoker. Prøv at kik på hjemmesiderne. Det er jo blot termiske følere på et kapilarrør med en føler i enden af røret.


mvh
Pelle
Opdagede lige en fejl i det jeg skrev.. Selvf. fra bund akku til bund kedel.
Solceller 7.6 kw anlæg. 40 x 190 watt. 42 gr. taghældning. 25 gr. mod vest fra stik syd. 2 stk 3 kw KLNE invertere.
V. pumpe Luft/luft . Panasonic. CS.HE9LKE/ CU.HE9LKE
Livet er ikke så fattigt på glæder, når bare man kommer de rigtige steder.

Brugeravatar
leo-pol
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 780
Tilmeldt: 25 nov 2008 22:56
Mit fyr: KSM 275-18
Areal: 140m2 + div 200m2
Brændsel: stokerføde.... men 80%fastbrændsel
Dagligt forbrug: 1½ hjulbør
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: 4673 rødvig stevns sjælland
Givet likes: 11 gange
Modtaget likes: 8 gange

Re: Erfaringer med termisk ventil og selvcirkulation

Indlæg af leo-pol » 15 nov 2009 00:19

hej pelle... det lyder jo logisk nok...
disse her fjern aflæser kan jeg skutte hitte nogle steder... har været på div sider og søgt efter alt muligt...
kunne du evnt være behjælpligt med et lille direkte link.....??
mvh leo-pol

Brugeravatar
pelle
Supporter
Supporter
Indlæg: 3400
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Mit fyr: vigas 25 gasogen 2x1200 l akku
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Fremviser gerne i postnummer: 6900
Årligt forbrug: 3.5 tons træ pr. år
Geografisk sted: lidt syd for herning
Givet likes: 296 gange
Modtaget likes: 368 gange

Re: Erfaringer med termisk ventil og selvcirkulation

Indlæg af pelle » 15 nov 2009 10:15

hej

Her er linket på fjerntermometre. Du kan nok nøjes med en på 1 meter og 2 på 3 meter. Du behøver ikke at sætte de følere i dykrør. Tape dem fast med alutape på tanken. Evt sæt en magnet på hverside af føler. Slut af med en go gang bygningsskum uden om hele herligheden. Så sidder de godt fast. Det er hvertefald sådan jeg har gjort.


http://www.hedestoker.dk/shop/category.asp?id=52

mvh
Pelle
Solceller 7.6 kw anlæg. 40 x 190 watt. 42 gr. taghældning. 25 gr. mod vest fra stik syd. 2 stk 3 kw KLNE invertere.
V. pumpe Luft/luft . Panasonic. CS.HE9LKE/ CU.HE9LKE
Livet er ikke så fattigt på glæder, når bare man kommer de rigtige steder.

Brugeravatar
leo-pol
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 780
Tilmeldt: 25 nov 2008 22:56
Mit fyr: KSM 275-18
Areal: 140m2 + div 200m2
Brændsel: stokerføde.... men 80%fastbrændsel
Dagligt forbrug: 1½ hjulbør
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: 4673 rødvig stevns sjælland
Givet likes: 11 gange
Modtaget likes: 8 gange

Re: Erfaringer med termisk ventil og selvcirkulation

Indlæg af leo-pol » 23 nov 2009 00:33

mange tak for det....
kunne ellers godt bruge noget lidt længere en 3 meter.... hm....
øv øv... men det går nok.....
leo-pol


Brugeravatar
mejeristen
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 2675
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Mit fyr: BAXI Bonus 30 med 3400l akkutank
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Fremviser gerne i postnummer: 8450
Dagligt forbrug: ??
Årligt forbrug: 26 rm sæson 11-12
Geografisk sted: Hammel 8450
Givet likes: 12 gange
Modtaget likes: 9 gange

Re: Erfaringer med termisk ventil og selvcirkulation

Indlæg af mejeristen » 23 nov 2009 08:39

Hold your horses, skal lige finde et link til et sted hvor du kan få med både 4 og 6m, skal bare lige have fri først!
BAXI Bonus 30 + akku. tank som sikkert er Østjyllands bedst isolerede (30 cm under bunden, mellem 40 og 80 cm på siden samt 70 cm på toppen isoleringsmaterialet er flamingogranulat)

Brugeravatar
Ernst Drastrup
Supporter
Supporter
Indlæg: 1514
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 7 gange
Kontakt:

Re: Erfaringer med termisk ventil og selvcirkulation

Indlæg af Ernst Drastrup » 23 nov 2009 09:42

[quote][/quote]
I kan tro, jeg er vild med denne opstilling.
Du skal have et pumpetryk, for at kan sende varmt fremløbsvand nedad til returen.
Jeg turde i al fald ikke løbe an på denne opstilling.

En helt anden ting er, når din akkutank står oppe på loftet, så kan du nemt nøjes med at lave anlægget med 1" rør.
Der vil være rigeligt med drivtryk, til at overvinde modstanden i et 1" rør.

Spar dog disse store rør, og så lave en ½" stikledning fra efter anlægspumpen og ned til returen.
Lige som om du kobler en radiator på.
På denne kan du så montere en FJVR Danfoss med løs føler. Føleren skal så monteres mellem kedel og Tee stykket.
Er returen nu for kold, vil føleren åbne lidt for fremløbsvandet, og spæde varmt vand ned i returen.

Det er en mere sikker måde, at lave det på.
M.v.h.
Ernst
Første smed med solvarme i dk.
-- Min bog om Solvarme --

Brugeravatar
Ernst Drastrup
Supporter
Supporter
Indlæg: 1514
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 7 gange
Kontakt:

Re: Erfaringer med termisk ventil og selvcirkulation

Indlæg af Ernst Drastrup » 23 nov 2009 09:56

Hej igen.
Nej, - Glem det, jeg lige har skrevet.
Vandet vil jo bare suse rundt op gennem tank og ned til kedel igen.
Nej, - Det var en smutter.

Brug så hellere Pelles metode, - den med AVTAen, med dens føler nede på returrøret under Teestykket, så føleren kan mærke, at nu skal der blandes koldere vand ned til returen.

Undskyld, - det andet gik for hurtigt.
M.v.h.
Ernst
Første smed med solvarme i dk.
-- Min bog om Solvarme --

Brugeravatar
mejeristen
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 2675
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Mit fyr: BAXI Bonus 30 med 3400l akkutank
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Fremviser gerne i postnummer: 8450
Dagligt forbrug: ??
Årligt forbrug: 26 rm sæson 11-12
Geografisk sted: Hammel 8450
Givet likes: 12 gange
Modtaget likes: 9 gange

Re: Erfaringer med termisk ventil og selvcirkulation

Indlæg af mejeristen » 23 nov 2009 17:46

Hej de fjerntermometre du skal bruge kan du garanteret få her de fåes med sikkerhed i 4 og 6 meter, og mener også at han kan skaffe dem endnu længere men så koster de nok også kassen

Jeg ved ikke om han handler med private, men han kan sikker hjælpe med en forhandler.

Jeg har sel en del fjerntermometer som han forhandler, de er af en ret god kvalitet men også lidt halvdyre!

http://www.jp-industri.dk/
BAXI Bonus 30 + akku. tank som sikkert er Østjyllands bedst isolerede (30 cm under bunden, mellem 40 og 80 cm på siden samt 70 cm på toppen isoleringsmaterialet er flamingogranulat)

Tls
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 21
Tilmeldt: 10 nov 2009 15:07

Re: Erfaringer med termisk ventil og selvcirkulation

Indlæg af Tls » 26 nov 2009 23:20

Ja jeg har det selv lidt på fornemmelsen at det vil knibe med drivtrykket ned til den termiske ventil. Kan godt se ideen med avta´en men jeg har desværre kun sat to studser i tanken, og den termiske ventil er bestilt.

Jeg kom i tanke på en måde som burde give samme funktion som princippet med avta´en. Hvad siger i til den??

Billede


Besvar