Side 2 af 2

Re: Gulvvarme i baglås

: 06 nov 2009 18:49
af Ole S.
pille bruger skrev:Måske fejlen er at selve fjederen i føleren hænger med den tap der skubber på stemplet i pak dåsen.
Afmonter føleren og giv den et pust WD40, og lidt masage :oops:
Hej
Niks, ikke det der er problemet.

Re: Gulvvarme i baglås

: 07 nov 2009 13:53
af Garmin
Hvad med at skifte ventilen til en fremløbs med fjernføler.
Lad føleren måle temp i rummet eller gulvet.
Nok bedst at måle gulvets temp.

/G

Re: Gulvvarme i baglås

: 07 nov 2009 17:57
af Ole S.
Hej
Min kammi havde besøg af en vvser idag. Han spurgte for mig ang. problemet. Beskeden var at returtermostater kan sidde lige op ad hinanden uden problemer, og temp omkring havde ingen betydning, heller ingen betydning ikke at de sad tæt på fordelerrøret. Jeg har sat pumpen op for fuld skrue på konstant tryk, nu er der varme på gulvet. Så er jeg spændt på, om det varer ved.

Re: Gulvvarme i baglås

: 23 nov 2009 20:33
af 4470mp
Ved godt det er en fusker løsning men en kulehane på også niv den så det passer med en behagelige varme

Re: Gulvvarme i baglås

: 24 nov 2009 09:19
af Ernst Drastrup
Vi brugte ikke termostater til badeværelsesgulve, men de alm. gammeldaws DMA radiatorventiler.
Mit råd er.: udskift termostaten med en alm. ventil, den indstiller du een gang for alle, så bliver gulvet ikke koldt mere.
Til suplerende oplysning, kan jeg sige, vi lavede varmeanlæg i over 100 huse om året, og i den retning, har vi aldrig haft problemer.

Re: Gulvvarme i baglås

: 24 nov 2009 11:50
af Sonata
Ernst Drastrup skrev:Vi brugte ikke termostater til badeværelsesgulve, men de alm. gammeldaws DMA radiatorventiler.
OK, det ender nok med en manuel ventil af en art.
Problemet er jo netop, at flowet periodevis ophører, og derved får lufttemperaturen omkring termostaten betydning.
Jeg har tænkt på om man kunne lave noget ved returtermostaten, så den aldrig - uanset temperatur - lukkede 100%, således at der altid var et lillebitte flow. Det overstiger desværre nok mine evner som finmekaniker, så det er indtil videre droppet.
Foreløbig har det milde vejr dog løst problemet, da radiatorerne ikke kører ret meget, og derved er der blevet koldere under køkkenskabet.
Ernst Drastrup skrev: Til suplerende oplysning, kan jeg sige, vi lavede varmeanlæg i over 100 huse om året, og i den retning, har vi aldrig haft problemer.
Det giver også kun problemer fordi man har villet lave et fancy, strømlinet badeværelse med "teknikrum" i et tilstødende værelse. Alle vores andre returtermostater sidder i fri luft i samme rum som de vedrører, og det fungerer problemfrit. Til gengæld er det grimt, men jeg ved godt, hvad jeg foretrækker...

Re: Gulvvarme i baglås

: 24 nov 2009 17:37
af Ole S.
Hej Sonata
Må jeg spørge hvilken pumpe du kører med, og på hvilket trin, og hvad står termostaterne på. Som jeg skrev ovenfor, skulle det kunne virke uanset omgivelserne, ifølge en vvsér.

Re: Gulvvarme i baglås

: 24 nov 2009 20:45
af Sonata
Ole S. skrev:Hej Sonata
Må jeg spørge hvilken pumpe du kører med, og på hvilket trin, og hvad står termostaterne på. Som jeg skrev ovenfor, skulle det kunne virke uanset omgivelserne, ifølge en vvsér.
Jeg tror ikke din VVS'er har taget højde for hvad der sker, når vandet står helt stille i gulvvarmekredsen fordi gulvet er varmt nok, og der derfor ikke er noget vand til at køle termostaten ift. en omgivelsestemperatur på måske 40-50 grader.

Måske er det kommet til at virke bedre i dit tilfælde, fordi det højere pumpetryk gør at termostaten "lækker" en smule?

Min pumpe er en Alpha 2 25-40, og den kører auto-adapt, typisk 8-9 watt, men fuld kraft (22 W) når zoneventilen til min VVB åbner.
Før havde jeg en UPE 25-25, og der virkede gulvvarmen på samme måde, dvs. den virkede ikke ;).

Termostaten (FJVR) står lige omkring 3, da det giver en behagelig temperatur (23-24 grader) på badeværelset. Det er klart, at hvis jeg stiller den så højt op, at den aldrig lukker helt, så er problemet væk - men så bliver jeg stegt...

Re: Gulvvarme i baglås

: 24 nov 2009 21:13
af Ole S.
Hej
Nu er jeg ikke helt inde i en alpha 2, men har den ikke en funktion med konstant tryk, har du prøvet det. Flere har døjet med de nye smarte pumper, når gulvvarmen er opbygget som vores. Jeg har desværre ikke helt fundet de vise sten endnu. Lige nu kører jeg på trin 1 på en alpha plus, har egentlig kørt godt et stykke tid, men lige nu føles køkken-kredsen desværre lidt koldt, tror lige jeg vil forsøge trin 2 igen.
Det der undrer mig mest er, at det kan køre længe, og lige pludselig falder en kreds ud.