Første pillefyr = ingen varmt vand

: 18 okt 2009 11:51
af morph
Hej Alle.
Vi er 3 vennepar der alle har invisteret i et Woody pille fyr hver. Vi har købt de samme ting såsom pillefyr, pumpe, shunt og varmvandsbeholder. Nu viser det sig så, at en af de andre kun har varmt vand til eks. brusebad i 1 til 1 1/2 min. og så er det ellers bare koldt fra resten. Vi andre har ingen problemer og vi har alle selv mont. hele systemet fra bunden da vi er gået fra fjenrvarme til pillefyr.
De har fint varme i radiatorerne på 1. sal og gulvvarmen i stue etagen. Men ingen synderlig varmt brugs vand. Vi har prøvet at just. på shunten uden effekt, ud over overkog på fyret :oops:
Den eneste foreskel der er, er at de er de eneste der har gulvvarme og så står fyret 5 mtr. fra varmvandsbeholderen?
Udtagene til radiatorerne og gulvvarmen sidder en 1/2 mtr. fra varmvandsbeholderen. Vi er begyndt lidt at diskutere om pumpen på gulvvarmen kan " suge " så meget varmt vand fra systemet at varmvandsbeholderen ikke for nok varmt vand til at varme brugsvandet op. Vi kan heller ikke få returvandet højere op end 30 grader???
Håber der er nogle kloge hoveder som kan hjælpe da vi alle her er meget grønne og løbet tør for ideer.

Re: Første pillefyr = ingen varmt vand

: 18 okt 2009 13:03
af Hr.Hansen
Jeg har en kammerat, som har lidt samme problem, de to radiatore som sidder først på fordeleren, bliver ikke varme, med mindre han lukker for alle andre radiatore.

Vi har en teori om at vandet suser lige forbi, hvilket resultere i ingen varme. Og hans pumpe køre på det absolut laveste trin.

I kan evt. prøve og lukke for alle radiatore, og se om der så kommer varme i vvb.
Er der monteret en ventil før vvb, så den lukker af ved eks. 55 grader i beholderen ? Hvis ja, så prøv og åben den helt.

Re: Første pillefyr = ingen varmt vand

: 18 okt 2009 13:06
af thoken
Hej!
Er vvb udluftet godt?
Sidder der en termostat på vvb, og hvis virker den så?

mvh thoken

Re: Første pillefyr = ingen varmt vand

: 18 okt 2009 17:47
af Jobak
thoken skrev:Hej!
Er vvb udluftet godt?
Sidder der en termostat på vvb, og hvis virker den så?

mvh thoken
Og er der ikke noget med at "udtag" til vvb SKAL være inden cirkpumpe ?

Re: Første pillefyr = ingen varmt vand

: 18 okt 2009 20:18
af tvivleren
Jobak skrev: Og er der ikke noget med at "udtag" til vvb SKAL være inden cirkpumpe ?
hallo nej det hele skal være efter pumpe den skal faktisk sidde som den første efter fyr

Re: Første pillefyr = ingen varmt vand

: 18 okt 2009 21:36
af Landbo
Hej.

Formoder i har en termisk ventil på vbb ?

Hvis føleren til denne er monteret oppe i toppen af vbb er det kun vandet fra føleren og op der bliver opvarmet. Den fejl passer godt til symtombeskrivelsen.

Re: Første pillefyr = ingen varmt vand

: 19 okt 2009 17:25
af morph
thoken skrev:Hej!
Er vvb udluftet godt?
Sidder der en termostat på vvb, og hvis virker den så?

mvh thoken
Vi har luftet den ud dagligt, og mener vi har fået alt luften ud.
Der sidder thermostat på vvb, men el´en er ikke tilsluttet til vvb, vi kører alle kun på pillefyret.

mvh lars

Re: Første pillefyr = ingen varmt vand

: 19 okt 2009 17:26
af morph
tvivleren skrev: hallo nej det hele skal være efter pumpe den skal faktisk sidde som den første efter fyr
Pumpen sidder som det første, på nær lige akkumolatoren.

Re: Første pillefyr = ingen varmt vand

: 19 okt 2009 17:28
af morph
Landbo skrev:Hej.

Formoder i har en termisk ventil på vbb ?

Hvis føleren til denne er monteret oppe i toppen af vbb er det kun vandet fra føleren og op der bliver opvarmet. Den fejl passer godt til symtombeskrivelsen.
Hmm, thermisk ventil??? Hvad er det.
Vi har alle den samme Vølund vvb og ingen af os har tilsluttet el-delen, så burde vvb vel ikke være problemmet?????????

Re: Første pillefyr = ingen varmt vand

: 19 okt 2009 19:33
af Landbo
Hej.
morph skrev: Hmm, thermisk ventil??? Hvad er det.
Vi har alle den samme Vølund vvb og ingen af os har tilsluttet el-delen, så burde vvb vel ikke være problemmet?????????
En termisk ventil ligner en radioator ventil med en 'tråd' stikkende ud til en føler, der går ned i bunden af vbb et sted. Det er også den du stiller vbb's temperatur med.

Burde måske også lige nævne at den termiske ventil kan være defekt men, det tog jeg som en selvfølge du havde dobbelttjekket før resten af anlæget.

Øhhhhh, har nu ellers forstået at dit problem var at få wody'en til at varme vandet i vbb op! Derved er et eventuelt elvarmelegme eller om det er tilsluttet ligegyldigt.