Regler for åben Ekspansionsbeholder

: 08 okt 2009 19:44
af Trollefar
Hej

Er der nogle regler for Rør dimension og type. når man skal forbinde Åben Ekspansionsbeholder og kedel.

Må man bruge pex rør?


Hilsen jonas

Re: Regler for åben Ekspansionsbeholder

: 08 okt 2009 20:42
af Ole S.
Hej
Ved ikke med rør dim. Men du må ikke anvende pex, da du risikerer de smelter ved en evt overkog.

Re: Regler for åben Ekspansionsbeholder

: 08 okt 2009 20:58
af bamse
De nyere PEX universal kan sagtens holde til kogende vand i kortere perioder, jeg har selv brugt pex et kort stykke på min kedel, da det så vidt jeg ved ikke står nogle steder at man ikke må bruge PEX. Hvis det er forkert hører jeg det gerne, har ihvertfald ikke kunnet finde noget på det. En ting er hvad fejer "SYNTES" noget er lovkrav.

Re: Regler for åben Ekspansionsbeholder

: 08 okt 2009 21:48
af Ernst Drastrup
Hej Trollefar.
Der må ikke bruges pexrør som ekspansionsledning.
Det skal være jernrør og det skal være i størrelser, som man ser i tabellen, hvis jeg kan indlægge denne tabel fra H.P. Knudsens lærebog.
Rørstørrelser til Ekspansion.jpg
Her er kedlerne angivet i m2. varmeflader.
Hvis man skal omregne dem til Kw.
så siger man, der kan fyres 1 kg. olie af pr. m2. og det er = 10.000 kilokalorier
1 Kw. = 860 kcal.
En 5 m2. kedel er på 50.000 kcal.
50.000 kcal : 860 = 58,139 Kw. O.S.V.

Og der må ikke være nogen form for amartur mellem kedel og ekspansion.
Ekspansionsledningen skal have jævn stigning hele vejen fra kedel op til ekspansionebeholderen, den må ikke på nogen steder dykke nedad.
Og overløbsrøret skal føres til synligt gulvafløb, og ikke ud på en tagsten, som mange har gjort.
Alt det og meget mere kan læses i almindelige bekendtgørelser over vandbårne varmeanlæg i danmark.

Re: Regler for åben Ekspansionsbeholder

: 08 okt 2009 22:21
af bamse
Jeg har stor respekt for gamle lærerbøger, men som sagt har jeg ikke kunnet finde det i nogen normer el. lign. men tak for input. Dit regnestykke kan i øvrigt laves meget nemmere ved at regne direkte fra olie til kW - Kalorier bruges ikke mere i energiberegninger, men resultatet er jo det samme. (liter fyrringsolie x 10,1 = kW)

Re: Regler for åben Ekspansionsbeholder

: 08 okt 2009 22:23
af bamse
Hov beklager Ernst, jeg så det som om det var et svar til mig og ikke Trollefar.

Re: Regler for åben Ekspansionsbeholder

: 09 okt 2009 19:57
af Landbo
Hej alle.

Trollefar: Du kan gå ind på arbejdstilsynets hjemmeside at.dk og downloade den at-vejledningen der hedder Indretning og anvendelse af fyrede varmsvandsanlæg. Der i finder du alle de oplysninger du søger. Sorry, men torsken her kan ikke finde ud af og indsætte et link. :oops:

Re: Regler for åben Ekspansionsbeholder

: 09 okt 2009 23:07
af andersen2009
Jeg har 28mm pex-rør og har ikke hørt noget fra hverken fejer eller smeden der hjalp med opsætningen..!

kenneth

Re: Regler for åben Ekspansionsbeholder

: 10 okt 2009 00:23
af thoken
andersen2009 skrev:Jeg har 28mm pex-rør og har ikke hørt noget fra hverken fejer eller smeden der hjalp med opsætningen..!

kenneth
Hej!
Husk lige at skorstensfejeren har som sådan ikke noget med vvs arbejdet at gøre, han interesserer sig kun for det rent brandtekniske!

mvh thoken